Voila depuis 1 mois mon chauffe au goutte au niveau de la vidange

Je me suis dit il est peut être en sur pression, j'ai donc baissé la molette fais tourner l’évacuation pour voir si il était pas entartré et fait couler l'eau chaude pour qu'il se vide.

Mais tjs pareil ça coule encore, je me dit mon chauffe eau à 2 ans et demi, il a été posé lors de la fin de ma construction, qui contacté pour voir la réparation car il encore sous garantie (5 ans).

Le plombier qui a fait l'installation, mon constructeur mais ça fait deux ans et demi qu'on a réceptionner

Merci de vos réponses
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : 37320 (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Si il goutte pendant la chauffe c'est normal, si il goutte tout le temps c''est le groupe de sécurité ou trop de pression peut-être.
mais je pense pas que cela vienne du ballon qui est quasi neuf.
Dépot de calcaire aussi, le clapet ne fait plus étanchéité.
( qqs fois ce problème à aussi pour incidence de mettre un retour de pression dans le circuit pendant la chauffe) mais ce n'est pas le problème que tu cite.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message 37320 (37)
CAM4293 a écrit:Bonsoir,

Si il goutte pendant la chauffe c'est normal, si il goutte tout le temps c''est le groupe de sécurité ou trop de pression peut-être.
mais je pense pas que cela vienne du ballon qui est quasi neuf.
Dépot de calcaire aussi, le clapet ne fait plus étanchéité.
( qqs fois ce problème à aussi pour incidence de mettre un retour de pression dans le circuit pendant la chauffe) mais ce n'est pas le problème que tu cite.


C'est un filet d'eau c'est plus ne goutte, je pense aussi que c'est le clapet, mais au bout de deux ans c'est deja mort. Ca coute cher a ça a faire changer par un professionnel, car je vois 35 € le prix a leroy merlin, mais j'y connais pas grand chose en plomberie
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : 37320 (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
C'est sur ça coute plus cher en déplacement que le groupe de sécu seul, mais bon qqs fois y a pas le choix, surtout qu'un filet d'eau peut vite faire des litres au final.
fait aussi vérifier la pression au réducteur entre 3 et 4 bars normalement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message 37320 (37)
CAM4293 a écrit:C'est sur ça coute plus cher en déplacement que le groupe de sécu seul, mais bon qqs fois y a pas le choix, surtout qu'un filet d'eau peut vite faire des litres au final.
fait aussi vérifier la pression au réducteur entre 3 et 4 bars normalement.


Je vois ca ou la pression et le réducteur
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : 37320 (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
En général en sortie d'alimentation en eau, avant les nourrices qui déservent les réseaux et le ballon, le plus simple est de visser un manometre sur le réducteur de pression.

Edit: bon pour t'éviter de chercher, j'ai plus vite fait d'aller flasher le mien

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
yaga a écrit:
CAM4293 a écrit:C'est sur ça coute plus cher en déplacement que le groupe de sécu seul, mais bon qqs fois y a pas le choix, surtout qu'un filet d'eau peut vite faire des litres au final.
fait aussi vérifier la pression au réducteur entre 3 et 4 bars normalement.


Je vois ca ou la pression et le réducteur

salut dans les regions ou l eau est calcaire le G.S saute souvent si tu ne veut plus etre embete par ça fait poser un vase d'expension sanitaire env. 60€. Chez L.M lors du changement du G.S

pour le réducteur de pression de cam juste que tous non pas forcement de mano "cam c'est un puriste de la pression )
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut losc, sur c'est pas une obligation, mais pour ce que ça coute un mano, ça m'est arrivé de prendre des pressions de 8 bars chez des clients qui n'avait pas de réducteurs, avec un gs bloqué au calcaire
le ballon était en mode "cocotte minute"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message 37320 (37)
Bon c'est réparé c'etait bien le clapet du groupe de sécurité, et chose sympa mon constructeur prend en charge la réparation alors que ca fait deux ans et demi qu'on est dedans, c'est sympa, merci Maison Archambault. C'est rare un truc comme ça je pense. On va rajouter un limiteur de pression le plombier va me faire un devis pour que cela arrive plus.

Merci encore pour vos réponses
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : 37320 (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
De rien à dans deux ans Laugh
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
yaga a écrit:Bon c'est réparé c'etait bien le clapet du groupe de sécurité, et chose sympa mon constructeur prend en charge la réparation alors que ca fait deux ans et demi qu'on est dedans, c'est sympa, merci Maison Archambault. C'est rare un truc comme ça je pense. On va rajouter un limiteur de pression le plombier va me faire un devis pour que cela arrive plus.

Merci encore pour vos réponses


N'oublie pas qu'un GS goutte toujours pendant la chauffe, il s'encrassera d'une facon ou d'une autre.
J'aurais plutot posé un vase d'expansion.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Finistere
Sinon, tu peux voir si tu as la place pour installer un systeme qui réduira la quantité de calcaire dans ton eau (à poser avant le chauffe eau bien sur...)
Messages : Env. 90
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 08h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir