Tableau elec non conforme?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je viens de m'apercevoir d'un truc....grâce à un autre post sur le tableau electriquee
...et aussi parce que je suis en plein dedans pour mon haut.

L'electricien n'a pas mis les bonnes valeurs de disjoncteurs differenciels...

Il a mis 16 pour les prises et du 10 pour l'eclairage....en gros comme s'il utilisait des fusibles.....

Pourtant le consuel est passé...alors je me dis que c'est peut etre normal...en tout cas la norme ne dit pas ça je crois.....alors a quoi sert le consuel s'il ne voit pas ça....

Du coup peut etre que je vais faire revenir l'electricien pour qu'il me remette tout ça dans l'ordre.......en esperant qu'il ne me remplace pas mes divisionnaires par des coupe circuit....

Vous en pensez quoi? Je pinaille?

Merci
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Je viens de voir que c'est des calibres max et qu'il est parfois preferable de mettre moins pour la securité des personnes
Attention à la fougue de l'innocence
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Hello le consuel est passé physiquement, tu l'as vu ?
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
illosys a écrit:
Il a mis 16 pour les prises et du 10 pour l'eclairage


Il a tout bon ton électricien (remarque, c'est un peu normal, il est électricien).

Le CONSUEL n'est pas aveugle non plus (à moins que le mien ne le soit aussi, car j'ai mis la même chose).
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Stop ! Je rectifie l'ânerie que je viens d'écrire : il faut effectivement mettre 16A en lumière pour 8 points et 20A pour 8 prises !!!
Avant de faire revenir ton électricien, demande lui à tout hasard s'il n'a pas mis 5 points de lumière par disjoncteur, et 5 prises par ligne de PC, auquel cas il peut effectivement descendre d'un calibre (ou regarde ton schéma, si tu en as un).
Si tu constates une non-conformité, tu n'as pas à débourser le moindre centime supplémentaire pour obtenir une installation conforme.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message 44 (44)
la norme NF C 15-100 précise bien que c'est un disjoncteur 16A pour l'éclairage maintenant, fini le dijoncteur 10A. (vu sur site www.hager.fr)
l'électricien ne viendra peu être pas , vu que le consuel a validé .
Messages : Env. 100
De : 44 (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ne dites pas ça :16A c'est le calibre maximal du disjoncteur, c'est pas "il faut"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir