Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme de charpente

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.758 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Vesoul (70)
Bonjour

je veux refaire ma charpente

j'ai fait des plans et je souhaiterai des conseil merci d'avance
charpente envisagée

voici ce plan

matériaux bois sapin classe E

détail
les deux pignons sont mitoyens

ossature bois en 22,5x75

porté entre mur 5M

la charpente doit reposer sur une ossature bois
en façade de façon partiel et complète a l’arrière

sections envisagées

double entrait 22,5x75
arbalétrier 170x75 rampant 3,10 environ

poinçon en 20x20

jambette 10x 5
faitier 170 x75
pannes intermédiaires 15x15

couverture: ardoise (30Kg m²)
isolation en sarking ( fait maison)

premiere question: les jambes de force sont elles nécessaires ?

merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
foxepro a écrit:Bonjour

premiere question: les jambes de force sont elles nécessaires ?

merci d'avance pour vos réponses



Bonjour ,si il y a des murs de refends ,avec des diagonales ou des poutres a plats ,on peut se passer des aisseliers.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Vesoul (70)
Merci de ta réponse


autre question, la section des éléments te de la charpente semble t'elle correcte

précision
l'ossature bois sera recouverte d'un voile travaillant

le planché est un plancher bois en madrier de 22,5 X 75 espacé de plus de 60 je vais donc mettre des intermédiaires de la même taille pour réduire l'ente-raxe

ensuite sur se plancher je distribuerai mes pièce en ossature bois en chevons 8x6 avec placo par dessus
cette ossature peut elle être considérée comme mur de refend ?
merci pour ta réponse
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

combien de portée entre chaque ferme...?

pas de contres fiches en faitage..?

pourquoi les jambes de forces sont seul à porter...? pourquoi ne pas leur adjoindre un poteau...? les jambe de force vont souffrir de la sorte et auront tendances à pousser vers l'extèrieure........

vos madriers pour le plancher se posent où..?

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Vesoul (70)
Merci pour votre réponse

voici la coupe de la ferme
coupe de la ferme
la porté entre les deux mur est de 5 m
je n'est pas dessiné les contres fiches mais elle sont prévues
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Les 5ml entre mur, j'ai mais c'est entre feme que je vous demande la cote....

pour les contres fiches, pas besoin de les descendre si bas placez les comme ceci...


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Vesoul (70)
La façade fait 9,80

j’envisage de faire 3 ferme
soit environ 3 m entre ferme
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
L'entre axe pannes est de combien..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Vesoul (70)
Esque la section des éléments vous semble correcte ?
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
foxepro a écrit:Esque la section des éléments vous semble correcte ?


ben la je vous pose des questions, répondez moi, cela me permet d'avoir des éléments pour pouvoir vérifier quelques petites choses avant de vous donner une réponse, je vous ai déjà répondu pour les contres fiches et vous ne m'avez rien à ce propos....

Ludovic
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Vesoul (70)
Excusez moi

je n'est pas dessiné les contre fiches mais elle son prévue

3m entre chaque ferme sur une façade de 9,80 environ
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
foxepro a écrit:Excusez moi

je n'est pas dessiné les contre fiches mais elle son prévue

3m entre chaque ferme sur une façade de 9,80 environ


non, ça j'ai,

vous avez fait un choix de panne 15/15 poiur 3ml de portée, je vous en demande l'entre axe pour vérifier la section.... dites moi..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Vesoul (70)
Entre axe entre chaque pannes 1m
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Avec des fermes tous les 3m et des jambes de force qui descendent nettement sous l'entait ,cela complique l'aménagement du volume,surtout avec une largeur de 5m ,pour un refend capable de reprendre des efforts il faut au moins du 45x95 avec un voile de contreventement pour assurer la stabilité des murs ,mais il faut que ce murs repose sur des élément (solives doublée ou triplée suivant les charges) ou élément porteur au niveau inférieur ,afin que l'ensemble des charges verticales arrives sur les fondations .
Dans votre cas que valent les remontées de maçonnerie ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Vesoul (70)
Effectivement
à la verticale des ferme je peut tripler les solives
et remonter la jambe de force comme l'indique ludovic
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Si vous laissez vos jambes de forces ,tripler les solives pour quoi faire ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Bonsoir franchement ça sert a quoi les pieds de ferme puiqu il y a un entrait bas.. je vois pas puisqu il y a un entrait bas pourquoi les arba pousseraient sur les murs.. les pieds de ferme sont inutile..
si on parlait en terme de charpente on s en sortirait.. ce que vous appelait les jambes de force sont des pieds de ferme mais qui ne servent que lorsque l entrait est retroussé, et la on laisse de blochet..

pour le reste c est un peu du n importe quoi au niveau section, ossature en 225/75 ???? bonjour le cube de bois
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Vesoul (70)
Salut compétence bois

je comprend que vous soyez effaré par des non professionnel mais justement je suis ici pour donner une cohérence à cette charpente et tout les conseils sont bon à prendre
mon ossature bois est sur dimensionnée ? alors dite moi quelle section serrait adaptée svp
bon les pied de ferme sont inutile car j'ai des entrait bas, vu la portée la section est elle adaptée?
en fait j’aimerai avoir les section des éléments
merci pour vos réponses
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Les murs d ossature en 145/45 ça suffit une traverse basse un traverse hautes et des montant en meme section tous les 60 cm d entre axe ça suffit contreventé avec un osb de 9 mm appelé le voile travaillant voila poour vos murs
une descentes de charge sous chaque ferme
pourquoi autant de ferme d ailleur mais restons ainsi si vous le souhaitez
pour fabriquez votre ferme deux solutions
ou prendre deux entraits bas en 225/50 pour les mettres en paralélle, pour moiser le poinçon qui ne sert qu a permettre d assembler les entraits entre eux (en effet on est dans le cas d une ferme latine, deux arba dans la meme section et un poinçon du meme tonneau
pour l assemblage au niveau du poinçon un gousset en contreplaqué de 22 mm qui reprends les arba et le poinçons un gousset ayant 60 m de haut une pointe de 5 de diametre 90 mm de long pointé en rangé de 7 cm sur 4 cm d intervalle
et vous aurez votre ferme

la ferme fait 5 m de portée vous avez un rampant d environ 3 m
vous dites que votre batiment fait 9.80 de long donc il n y a que deux ferme si vous avez les pignons pour avoir trois interval de 3.30 environ
donc une panne faitiéres en 225/75 une panne intermédiiare en 200/75 la sabliere lameme chose
des chevron en 75/55
un diaphargme de contreventement pour la resistance au vent en dalle osb posé a coupe de pierre en épaissur 15 mm un pare pluie un contre liteau et vos liteau de couverture ardoise (vous avez combien de pente pour de l ardoise
si 20 à 25° il vous faut de l ardoise en 22/40 pour avoir un pureau de 30

vous supprimez les jambes de force qui ne servent a rien, une descente de charge sous chaque entrait dans l ossature et voila
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
La partie hachuré sur votre plan c est du béton???
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Saumur (49)
Bonjour le plancher bois existe?
j ai fait une erreur sur la section de l entrait bas prenez plutot du 250/50 pour faire l entrait bas
il y a une regle a se souvenir c est qu une solive ou un entrait ou tout autre poutre porte 20 fois sa section
donc pour une portée de 5 mon prendra un 250 de section sur 50 pour un entrait moisé
pour des solives de planchers on prendra pour une porté de 5m des solives ayant une section de 250 mm si elles ont une épaisseur de 60 on aura un entre axe de 8 fois l épaisseur soit 480 mm si elles ont 75 mm d épaisseur on prendra un entre axe de 600 mm c et adire 8 fois l épaisseur
pour un plancher on oublira pas de poser des entretoises au minimum tous les 40 fois l épaisseur
en cas de charpente pour une ossature bois on posera un diaphragme de couverture horizontal pour la resistance au v ent et la stabilité horizontale de la maison..
Messages : Env. 500
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Vesoul (70)
La partie hachuré c'est de la pierre
Messages : Env. 20
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 03h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Une maison bois, ça coute combien ?
Une maison bois, ça coute combien ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir