Retour
Menu utilisateur
Menu

Reprise d'un plancher béton de l'etage

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.144 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Bonsoir,
Voilà mon problème, lors de la signature de mon CCMI, j'avais commande un plein pied comblés aménageables avec une charpente tradi et un plancher béton à l'étage
Pas trop compliqué en soi, seulement le constructeur n'a pas précisé au bureau d'étude que la charpente été en tradi. Donc le plancher a été prévu pour une charpente industrielle en fermettes. Maintenant le fabriquant de plancher ne veut pas le valider, car en plus le calcul de la descente de charge de la charpente n'a pas été fait.
On me dit qu'une reprise du plancher devra être envisager, je me demande comment il peut faire pour réparer le plancher sans le remplacer. Je précise que ce souci à été découvert après la remise des clés mais avant la levée des réserves.
Avez vous déjà eu ce problème ? Dans l'affirmatif quelle solution à été prise pour la réparation
Par avance merci de votre aide et de vos avis
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Avez-vous jeté un coup d'oeil à la section "plans de maison" ?

Il y a plusieurs centaines de plans pour trouver des idées, classés par taille, forme, etc ... Vous pouvez même avoir pour chaque plan un budget de construction estimatif...

C'est ici : //www.forumconstruire.com/plan_maison/
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le plancher en béton a t-il été notifié par écrit lors de la MAP ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Il était notifié bien avant car des la signature du contrat le plancher béton était prévu. lors de la mise au point concernant le plancher il n y a eu des discussion que pour les réservations des différents conduits pour le futur aménagement des combles Je précise que le plancher béton figure sur les plans
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Salut,

écoute moi bien, déjà le constructeur a tout faut.

Ensuite, en règle générale pour réaliser une étude de plancher béton et pouvoir calculer les descentes de charges correctes, le BE doit obligatoirement demander un jeu de plans de la construction, donc un plan de RDC, un du R+1, un plan de coupe et éventuellement un plan de façades.

De ce fait, il y a obligatoirement un des deux acteurs de cette étape du projet qui n'a pas fait correctement son boulot.

Dans tout les cas, pour toi puisque tu a contracté un CCMI, c'est le constructeur qui doit se démerder pour te solutionner ce Pb.

Pour finir ne t' inquiète pas, ta maison ne va pas s' effondrer.

Bye.
Messages : Env. 60
De : Mont Saint Eloi (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Merci WILL62
Le souci c'est que le CST est d'accord pour dire qu'il s'est planté sur toute la ligne, mais il ne fait rien.
Il me parle de renforcer les poutrelles sous les pieds de ferme avec des bandes de carbone, mais bon rien n'est écrit.
Perso j'ai entendu plusieurs son de cloche, rajouter des poutrelles sous les pieds de ferme, demontage du plancher
As-tu déjà été confronté à ce genre de probléme
Bonsoir de Cambrai
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
J'ai jamais été confronté à ce Pb, mais j'ai déjà eu un soucis avec une ferme décalée par rapport à son emplacement initialement prévu. On a rien fais et la maison est toujours debout après 8 ans. Par contre, le p^lancher avait tout de même été prévu avec des fermes tradi.

Pour les bandes de carbone, OK si c'est un plancher béton coulé en place de 15 cm, ce qui m'étonnerais beaucoup pour une MI. Tu doitplutôt être en poutrelles avec hourdis.

A+
Messages : Env. 60
De : Mont Saint Eloi (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Exact c'est en plancher rectolight (hourdis bois) béton 12+4,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Tu m'expliquera comment ils vont positionner des bandes carbones dans le cas du planchers béton en poutrelles ????

Ton plancher est un plancher de type RECTOR, il faut te rapprocher du fabricant directement et sinon quel Pb a tu réellement? Quel sinistre?
Messages : Env. 60
De : Mont Saint Eloi (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Pas de sinistre pour l'instant si ce n'est que la société RECTOR ne veut pas valider le plancher, car il n'a pas été prevu pour une charpente tradi, apparemment il est trop faible pour recevoir la charpente. 2 pieds de ferme sont posé sur les poutrelles et 2 autres sur les entrevous. Il y a des ouvertures (fenetre et porte)sous les poutrelles où sont posés les pieds de ferme. J'ai tellement eu de problemes sur cette construction que je n'ai plus confiance Crying
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Des renforts carbones ne sont pas adaptés à ce genre de reprise.

Si c'est encore possible, casser les hourdis et dalle de compression localement et passer des bandes noyées entre deux poutrelles.
Bien mesurer toutes les incidences dues au surcroit de poids.

A chaud, je ne vois que ça.

Bien sûr, il faudra démonter la charpente...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Bonjour Tournesol
je pense que cela doit encore être possible mais il faut reprendre une grande partie de la construction et dans ce cas ne faut il pas refaire la dalle de l étage entièrement car j ai vu que pour un plancher béton la dalle devait être monolithique
si tu as 5 minutes va sur mon récit "notre cauchemar en Normandie par Kerbea st lo" et si tu peux me donner ton avis ce sera avec plaisirCrying
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Bonsoir
Me revoilà avec mon fameux plancher béton
Selon rector le plancher est prévu pour une charpente fermettes, charges d'exploitation 150daN/m2 et charges fixes 70 daN/m2, un peu léger pour un comble aménageable mais il parait qu'avec les coefficients de sécurité ça peu passer en enlevant la charpente tradi et en la remplaçant par une charpente fermette. Nouveau problème, a priori, pour mettre la dalle de niveau il faut faire une chape qui aura 3 a 5 cm d'épaisseur par endroit
Pensez vous que cela puisse passer, merci de votre aide
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ça m'étonnerait beaucoup que Rector t'écrive (pas te dise !) que tu peux taper dans les coefficients de sécurité pour faire passer ton plancher avec plus de charges que prévu !
Il en va de leur responsabilité
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Bonsoir tournesol
D'abord merci de ta réponse rapide,
Effectivement RECTOR ne l'écrira pas et même ne le diras pas. C'est pour cela que je souhaite avoir un avis, d'ailleurs ou puis je trouver c'est fameux coeff de securite
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Taper dans les coefficients de sécurité, c'est tricher sur cette sécurité et personne ne t'écrira que tu peux le faire.

De plus, si toi, tu décides de le faire, aucune assurance ne viendra à ton secours en cas de problème.

Il n'y a pas "un" mais "des" coefficients.

Si on compare la rupture d'un matériau par rapport à ses conditions de service, pour le béton c'est environ 1,66, l'acier 1,5 etc.

Tous ces paramètres sont définis dans le BAEL (béton armé), le BPEL (béton précontraint) et les Eurocode
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Merci Tournesol, je vais essayer de faire le calcul je verrai bien
Ce qui est sure c'est que RECTOR ne se mouillera pas, solution ideale je n'amenage pas mes combles
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
yannick a écrit: je vais essayer de faire le calcul je verrai bien

"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Tu as raison Gill, après une journée de repos a essayer de calculer, rien ! Laissons ca aux spécialistes !!!!!!

Crying
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Bonjour,
je reviens vers vous avec quelques éléments complémentaires.
Effectivement le plancher n'a pas été posée de niveau, le macon a donc ajoute du béton a l'étage de que la face supérieure soit relativement de niveau. Le relevé effectue est correct
Néanmoins pour arriver a ce résultat, il a augmente le volume de la table de compression soit 106 L/m2, alors que le fabricant RECTOR, préconise 61,20 /m2. Pensez vous que cela soit acceptable tout en sachant également que normalement pour les combles aménageables normalement les charges fixes sont de 100 kg et mon plancher est prévu pour 70 kg

Merci de vos réponse
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Bonjour
Une petite réponse des spécialistes ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cambrai (59)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 13h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plan de maisonArtisan
Devis plan de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
25 erreurs à éviter dans son plan de maison
25 erreurs à éviter dans son plan de maison
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de plans de maison
Photos de plans de maison
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir