Bonjour,
j'ai besoin de vos conseils...
Nous avons mis des boitiers d'encastrement sans vis pour une nouvelle construction...Matèriel fourni par un électricien Belge...
On s'est rendu compte qu'il fallait absolument fixer nos prises et interrupteurs avec des vis...
Le souci c'est que tout est déjà terminé..tout est platré...etc...je ne vous raconte pas le temps qu'il nous a fallu pour faire la totalité...
Est ce que le consuel démonte les prises pour vérifier? est ce que je peux prendre ce risque?
Si non, existe t il une solution pour réparer notre bêtise sans devoir tout retirer? support métalique ou autres?

Un tout grand merci pour votre aide...

Isabelle
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Bonjour,

Il souffit de retirer les boitier sans vis et de placer des boitier conforme. Pas besoin de tout demonter.

aurais tu des photos ???
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Saudemont (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Finistere
Je confirme que le consuel est bien capable de démonter des prises...
Messages : Env. 90
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Et si tout le reste est super bien fait et respecté...
Est ce qu'il le fait d'office? avez vous des témoignages? est ce que j'ai une chance qu'il ne le fasse pas??
Si j'ai une chance, je suis prête à prendre ce risque....
Est ce qu'il peut chipoter sur çà?
Car tout défaire, c'est détruire le travail du plafonneur, détruire une partie de nos murs, etc...
c'est le désarroi total...
merci pour vos réponses...
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
il n'y a rien à détruire concernant les murs à cause de vis manquantes dans les boitiers d'encastrements.
il existe des kits qui viennent s'adapter dans les boites d'encastrement pour avoir la fixation à vis.
sinon il est tjs possible de percer 2 trous ,mettre une cheville et une longue vis dans le fond des boites.

le consuel peut refuser (c'est rare mais ca arrive) si il manque les vis.
et la prochaine fois ,évitez de travailler avec les belges.......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Finistere
Si vous prenez le risque de ne pas passer le consuel, c'est simple il vous en coutera un nouveau passage. Et donc le retard qui va avec.
Essayez voir de nous prendre en photo votre installation.
En sachant que suivant le consuel, ça peut éventuellement passer, j'ai déjà vu ça mais le tableau lui était parfait.
Bref, c'est pile ou face...
Messages : Env. 90
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Un tout grand merci à vous...Que ça fait plaisir d'avoir des réponses et de ne pas se sentir seule...
Je vais prendre une photo demain et je poste ça..
Je suis belge...lol... mais pas de souci je retiens la leçon....

Quel est le kit dont tu parles? je n'ai pas trouvé sur le net...
Je vous tiens au courant..mais pour l'instant je vais peut être prendre le risque pile ou face et essayant de faire le reste parfait!!!
Puis un beau sourire au consuel, ça peut peut être aider...

Merci

Isabelle
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Calvados
Il s'agit de ce genre d'anneau, mais il me semble que cela n'existe que pour les boitiers béton
http://www.elec-pas-cher.com/Prix/BAGUE-a-VIS-POUR-BATIBOX-BETON-14216.html?utm_source=leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=prd-14216
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
A Savoir :

-Selon la norme C15-100, depuis le 1er juin 2004, les fixations à griffes des socles de prise de courant sont interdites. Il est bien precisé "INTERDITE" et non "DECONSEILLER")

En générale, le consuel ne laisse pas passer les choses interdites...
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.

http://maisonsaudemont.forum[...]struire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Saudemont (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Ardennes
[img][/img]

Voilà ma photo....
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Qui a monter vos boitier. Un electricien belge d'un constructeur belge ?
La maison est elle bien construite en france ?

Car, peut importe la provenance de l'electricien, si il effectue des travaux en france, il doit respecter la norme NF C15-100.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.

http://maisonsaudemont.forum[...]struire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Saudemont (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut ,
oui c'est sur que les normes du pays doivent étres appliquées , en attendant le mal est fait.....
il y a largement de la place pour percer le fond des boitiers, mettre des chevilles , et des vis assez longues pour tenir les plaques d'appareillages.
je l'ai fait sur des boites anciennes chez moi ou ils n'y avait pas de vis de fixation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour


Mes controleurs consuel demandent toujours à ouvrir au moins une prise et un inter...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour,

Un tout grand merci pour vos réponses...
Je les donne à mon compagnon...pour qu'il étudie la situation....
Meric à vous

Isabelle
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 21h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir