Conduit poujoulat compatible avec une sortie de poèle de 125

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 15.106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonsoir,

après avoir longtemps cherché un poèle, nous nous sommes décidés pour un jotul f100 suffisant pour notre petite surface. Cependant après pas mal d'echos différents, il semblerait que le conduit poujoulat de 230 mm intérieur n'est pas compatible avec ce poèle qui a une sortie de 125 mm. Pourriez-vous m'éclairer sur ce soucis et quelles solutions à c eproblème?

je vous remercie d'avance
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 30 message Aubevoye (27)
Le diamètre 230 est plutôt utilisé avec des foyers fermés ou insert, mais pas pour un poêle a bois.

On peut augmenter d'une taille le tube d’évacuation, soit passer de 150 a 180 mais pas plus, sauf en cas de très forts tirages.

Une augmentation de diamètre du tube d'évacuation va créer une réduction de dépression et une expansion des gaz.

Cela peut causer une baisse de température des fumées et donc une condensation dans le conduit.

Si c'est possible il faudrait essayer de te servir de ton conduit existant comme d'un boisseau et d'essayer de passé a l'interieur un conduit de bonne taille (mais ton cela a un coup)....
A+
Messages : Env. 30
De : Aubevoye (27)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Bonjour,


aucun problème avec Poujoulat


départ derrière le poêle avec une réduction en acier émaillée 125/130.
te avec tampon derrière le poêle (si sortie a l'horizontale)
montée en tube acier émaillé D 130 jusqu'au plafond
passage du plafond avec un élément réduit double peau, 130 émaillé vers 230 double peau peint en noir + rosace de finition
monté du conduit en 230 double peau inox/galva dans les combles vers la souche Poujoulat.


et voilou!!!!!


je peux te marquer les références de chez Poujoulat si tu veux.
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
@pykes405 : c'est l'installation que tu as actuellement ? tu as quoi comme poêle ?

Car j'ai aussi un double peau Poujoulat en 230 en attente au plafond et ça me ferait chi** de devoir retuber et donc repayer ;)
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
elpichet a écrit:Salut
@pykes405 : c'est l'installation que tu as actuellement ? tu as quoi comme poêle ?

Car j'ai aussi un double peau Poujoulat en 230 en attente au plafond et ça me ferait chi** de devoir retuber et donc repayer ;)



non je n'ai pas de poêle chez moi


je travaille chez un grossiste en chauffage et j'en chiffre tout les jours.


Si ton conduit D 230mm descend jusque dans la pièce tu risque juste d'avoir a démonter le morceau qui dépasse qui ne te servira pas.


si tu veux fait des photos de ton installation actuelle dans la maison et dans les combles je te guiderais


voici le lien d'un guide poujoulat, ton installation doit être une fois monté comme sur la page 6 "maison de plein pied"


http://www.poujoulat.fr/catalogues/doc_guide_conseil_rt_2012_poujoulat.pdf
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
En fait mon poujoulat arrive juste au-dessus de mon plafond (donc pour l'instant il est caché). Mon constructeur m'a dit qu'il s'il rajoute un morceau ça dépasserai de trop (et donc trop gros coffrage).
Donc je pense que j'ai juste à monter le tubage du pôele dans le plafond et raccordé avec un réducteur 230==>150 et mettre une coquille isolante (d'après la doc) ?
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
elpichet a écrit:En fait mon poujoulat arrive juste au-dessus de mon plafond (donc pour l'instant il est caché). Mon constructeur m'a dit qu'il s'il rajoute un morceau ça dépasserai de trop (et donc trop gros coffrage).
Donc je pense que j'ai juste à monter le tubage du pôele dans le plafond et raccordé avec un réducteur 230==>150 et mettre une coquille isolante (d'après la doc) ?



je comprend pas ce que tu entend par "coffrage"


mais si tu fais une photos du conduit dans tes combles je te fait la liste des produits Poujoulat qu'il te faut.
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
J'essayerai d'y monter bientôt (c'est un peu chiant pour y accéder Tongue).
Par coffrage j'entend le coffrage du surplus de tube qui dépasse dans la pièce (là où tu fais le raccord avec le tube du poêle) : normalement il fait 10-20cm. Mais chez moi le tube en + aurait bien fait 70cm (si les tubes du poujoulat font 1m).


ps : tiens j'ai une photo à l'époque de la construction. Ca te suffit pour voir ?
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Nickel la photo pas besoin de plus


le conduit dépasse dans ton salon au plafond?


je récupère un catalogue et je te répond précisément ce weekend
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Super ;)
Sinon non ça dépasse pas, il est en attente derrière le placo (20-30 cm au-dessus je pense).
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
Bonjour . J ai un poêle à bois tubage 230 au plafond et 150 au poêle . Mon pujalat 230 dépasse de 16 cm dans la maison et apperrement c obligatoire ça si il est caché dans le plafond tu n as plus d isolant pour proteger le plâtre .
Regarde dans mes images sur mon récit ....
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 800
De : Volstroff (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
elpichet a écrit:J'essayerai d'y monter bientôt (c'est un peu **** pour y accéder Tongue).
Par coffrage j'entend le coffrage du surplus de tube qui dépasse dans la pièce (là où tu fais le raccord avec le tube du poêle) : normalement il fait 10-20cm. Mais chez moi le tube en aurait bien fait 70cm (si les tubes du poujoulat font 1m).


ps : tiens j'ai une photo à l'époque de la construction. Ca te suffit pour voir ?





Comme convenu voici la liste des référence dont tu as besoin ( pas besoin de tout retuber)


Je te fait deux versions car ton poêle peut être raccordé derrière ou dessus, j'ai supposé 2.5m sous plafond.


V1: départ sur le dessus:


- 58130975 réduction acier émaillée 125/130
- 56130930 élément réglable D130 de 51 à 86 cm noir mat
- 56130905 longueur 1m D130 noir mat
- 32230015-9019 élément double peau 230 noir vers acier émaillé 130
- 32999947-9019 rosace de finition au plafond noire
- 32999042 plaque distance de sécurite ( passage dans la LDV au plafond)
- 32999121 coquille isolante (passage LDV plafond)
- 32999010 collier de soutien (fixation a la charpente)


V2: départ derrière:


- 58130975 réduction acier émaillée 125/130
- 56130955 te émaille noir mat D130 avec tampon de ramonage
- 56130930 élément réglable D130 de 51 à 86 cm noir mat
- 56130905 longueur 1m D130 noir mat
- 32230015-9019 élément double peau 230 noir vers acier émaillé 130
- 32999947-9019 rosace de finition au plafond noire
- 32999042 plaque distance de sécurite ( passage dans la LDV au plafond)
- 32999121 coquille isolante (passage LDV plafond)
- 32999010 collier de soutien (fixation a la charpente)


Dans les deux cas tu n'as pas besoin de changer ce qui existe déjà dans tes combles.
Par contre je ne garantie pas que cela colle pile poil au niveau des longueur avec le 230 déjà posé, si cela ne tombe pas bien tu démonte le dernier élément posé actuellement, et tu le remplace par un élément réglable inox/galva REF: 23230030 + la longueur droite qui va bien dispo de 10 cm à 133 cm.


Tu peux je pense déjà te rapprocher du distributeur Poujoulat le plus proche et commander la liste de la version qui te convient.
ATTENTION bien préciser les commentaire des diamètres et couleur pour chaque morceaux c'est important pour commander.


bonne journée
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
pio57 a écrit:Bonjour . J ai un poêle à bois tubage 230 au plafond et 150 au poêle . Mon pujalat 230 dépasse de 16 cm dans la maison et apperrement c obligatoire ça si il est caché dans le plafond tu n as plus d isolant pour proteger le plâtre .
Regarde dans mes images sur mon récit ....


Salut
T'es passé de 150 au 230 avec un réducteur ? ;)


pykes405 a écrit:
Comme convenu voici la liste des référence dont tu as besoin ( pas besoin de tout retuber)

Je te fait deux versions car ton poêle peut être raccordé derrière ou dessus, j'ai supposé 2.5m sous plafond.
.................


Merci bien, ça me servira quand je choisirai mon poêle ;)

Bonne journée
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
[quote="elpichet"]
pio57 a écrit:Bonjour . J ai un poêle à bois tubage 230 au plafond et 150 au poêle . Mon pujalat 230 dépasse de 16 cm dans la maison et apperrement c obligatoire ça si il est caché dans le plafond tu n as plus d isolant pour proteger le plâtre .
Regarde dans mes images sur mon récit ....


Salut
T'es passé de 150 au 230 avec un réducteur ? ;)


salut ! non pardon du 125 au 230 !!!
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 800
De : Volstroff (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
elpichet a écrit:
pio57 a écrit:Bonjour . J ai un poêle à bois tubage 230 au plafond et 150 au poêle . Mon pujalat 230 dépasse de 16 cm dans la maison et apperrement c obligatoire ça si il est caché dans le plafond tu n as plus d isolant pour proteger le plâtre .
Regarde dans mes images sur mon récit ....


Salut
T'es passé de 150 au 230 avec un réducteur ? ;)


pykes405 a écrit:
Comme convenu voici la liste des référence dont tu as besoin ( pas besoin de tout retuber)

Je te fait deux versions car ton poêle peut être raccordé derrière ou dessus, j'ai supposé 2.5m sous plafond.
.................


Merci bien, ça me servira quand je choisirai mon poêle ;)

Bonne journée


ah mince du coup je me suis trompé je croyais que c'étais toi qui avais choisi le poêle JOTUL en début de sujet

du coup attention toutes les longueurs droites et les diamètres de l'émaillé sont a revoir en fonction du poêle choisi.

J'ai moi aussi mis un réducteur 130 émaillé simple peau vers 203 double peau dans la liste.
Messages : Env. 200
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 13h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir