Bonjour

J'ai un soucis avec mon tableau et le branchement éléctrique. Installation monophasé , avec 1 disjoncteur 30mA, pas de 500mA. Compteur des années 60. Installation refaite en 1995. Et rajout par mon beau pere de 4 disjoncteurs (et là c'est le drame).

J'ai voulu changé une prise dans le garage et l'interrupteur du Néon. J'ai pris le jus, malgré le disjoncteur associé déverrouillé .

Ils sont alimentés par un cable 5 fils.

En gros j'ai :

2 Phases, 1 Neutre et la Terre





La partie apres le 30mA est celle rajouté en début d'année par mon beau père .

comment cablé ma prise du garage et l'interrupteur ?

Puis je me servir du neutre en commun ? vu que j'ai qu'un fil de neutre et 2 de phase .

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas mal de chose ne vont pas ,dont certaines sont ultra dangereuse

Je résume :
- vous avez une installation mono phasée : OK
- vous avez en tête un disjoncteur différentiel 30mA 16A, si bien que si votre abonnement est de plus de 3kVA, vous ne bénéficiez pas de la puissance à laquelle vous souscrivez car au dela de 3500W le disjoncteur diff coupe. Pas idéal mais pas dangereux

J'arrive aux points dangereux
- vous avez 1 disjoncteur sur lequel est branché le fil de terre : DANGER MORTEL
- vous avez 3 phases sur 3 disjoncteurs différents et un seul neutre associé : DANGER de surchauffe et d'incendie
- Vous n'avez pas de coupure simultanée de la phase et du neutre

En gros il ne faut garder qu'un disjoncteur
Vous gardez par exemple celui de gauche avec le bleu et le noir
Vous débranchez tout le reste et vous démontez les 3 disjoncteurs de droite.
Vous reliez le fil vert/jaune au bornier de terre
Vous isolez et laissez en attente de fil gris et le fil marron

Reste à voir maintenant comment c'est raccordé à l'autre bout dans le garage
A analyser avant de remettre quoi que ce soit sous tension


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Merci pour la réponse .

A l'autre bout c'est pas joli ... quand j'ai coupé le dijsoncteur N°1 donc celui qui phase et neutre . Je me retrouve avec du 150V et du 80V y compris sur la terre ... Terre qui est branché sur son bornier terre sur la prise ...

Le hic est aussi qu'il y a des séparateur/répartiteur au milieu ... ça m'alimente, sèche linge,lave linge et hotte... Donc je vais faire ce que vous avez dit et des que financierement je peux, je rajoute un 2 eme tabeau avec un 30mA et je repars de la avec de nouveau câblage PROPRE ... Ha les beau pere ça fait pas tout le temps des miracles ...
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En plus si cela alimente des appareils à forte puissance, le neutre commun est vraiment problématique d'autant plus qu'il n'est pas protégé contre les surcharges.

Il faut revoir cela rapidement et refaire un raccordement au propre de ces circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 13h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir