Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC DF je suis perdu...

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.626 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Osny (95)
Bonjour a tous et merci de prendre le temps de me lire.

Je tente de chercher des informations pour le choix d'une DF et je suis vraiment perdu. Pourtant je viens de lire une trentaine de page du sujet "VMC double flux haut rendement"; vieux de 2008...

Pour résumer,
Je vais lancer la construction de ma maison --> moitié constructeur (maçonnerie, pose de fenêtre et toiture) moitié autoconstruction (le reste ... )
en parpaing,
"étanche à l'air" à l'aide de l'isolation ISOVER OPTIMA composé de la membrane OPT'air + GR32
, vitrage alu de chez k line
chauffage au sol par le biais d'une PAC air eau
BEC thermodynamique
et double flux associé à un puit canadien

La maison est de type R+1 + sous sol total

100 m2 au sous sol sur 2.20mHT
100 m2 au sous sol sur 2.70mHT
100 m2 au sous sol sur 2.50mHT

Dois je prendre comme volume insufflé ce mode de calcul :
2 sdb --> 30m3/h x 2 = 60m3/h
2 WC--> 15m3/h x 2 = 30m3/h
1 cuisine--> 135m3/h
1 buanderie--> 15m3/h

donc un total de 240m3/h

Je n'y connais rien en VMC double flux, vers quoi dois je m'orienter ?
Est il plus judicieux de la placer dans les combles ? ou bien dans le sous sol ?
comment gère t on la ventilation du sous sol ? --> ventilation naturel ( ça me semble absurde quand tout doit être étanche ...) comment ventiler le sous sol avec la DF ?

Disons que j'ai plein de questions, si toutefois quelqu'un aurait un peu de temps à m'accorder

Merci d'avance
Messages : Env. 10
De : Osny (95)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

avant de commencer à répondre j'ai une question :
pourquoi ce choix de vmc DF ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Bonsoir,

Pour le débit, j'ai fait différement : J'ai pris le volume de ma maison, et j'ai divisé par deux pour ventiler 0,5 volume/heure (remplacement de tout le volume d'air toutes les 2 heures) en régime normal.

De plus, pour profiter du rafraichissement du puits canadien l'été, il faut pouvoir ventiler entre 1 et 2 fois le volume d'air par heure.

Donc pour une maison de 400 m3, il faut pouvoir ventiler entre 200 m3/h (régime normal) et 400 à 600 m3/h (rafraichissement).

Pour l'emplacement, avec un puits canadien qui va arriver par le sous sol, je trouve que c'est mieux de placer la DF au sous sol.
Ca évite de faire monter le tuyaux du PC assez volumineux et très bien isolé jusque dans les combles.
A la place c'est le tuyaux d'evacuaion de l'air vicié qui va monter dans les combles (pas besoin qu'ils soit isolé, et il peut etre de plus petite section).

De plus à la cave tu devrais pouvoir ménager un accès facile à la vmc pour le changement des filtres.
Pour terminer, le bruit de la DF à la cave ne pose à priori aucun problème.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Choisissez votre DF haut rendement :
autoreglable ou hygroreglable

Mettez le caisson dans un volume chauffé et accessible pour pouvoir changer les filtres.

Qu'est ce qu'il y aura dans le sous sol ?
Sera t 'il habité ou habitable ?

Quel est le type de maison , T1, T2..., T7 ? (nombre de chambre ?)

Le calcul de debit pour l'auto se fait avec des manchon de regul de debit.
Celui de l'hygro, avec les bouches d'extraction.
Vous avez trouvé les bons debits pour l'auto.

a+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Osny (95)
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses,

ELISA 21 :

Pourquoi une DF : AUCUNE IDEE --> A moins que je me trompe, le but est de moins consommer et le principe de l'échangeur thermique présent dans une double flux semble tellement efficace que ca me semble etre une evidence .
D'autre part, la maison est étanche et je pense que la DF permet de maitriser les entrées d'air trop froide ou trop chaude l'été. Je me trompe ???


SMAC / MIKA 111 :

Le sous sol est total, je n'ai rien dessiné de particulier dans les plans. Le but est d'y faire une piece de rangement (fourre tout) une cave et le garage. Donc aucun probleme pour y placer une VMC. D'autant qu'effectivement (bien vu smac !) que le puit canadien arrivera forcement par la !
le sous sol ne sera pas chauffé mais il aura tout de meme une porte de garage isolante.

concernant le type de maison :
au RDC : un WC, une chambre, une salle de bain, une cuisine, une buanderie( 10 m²), un salon / sam
à l'étage : 4 chambres, 1 salle de bain et 1 wc

Quel difference / avantage y'a t'il à prendre une autoreglable ou une hygroreglable ?

A tout hasard, si quelqu'un a un lien afin de choisir le choix des conduits, le dimensionnement, le type d'isolant, le type de pose ,etc. ??? ( Manquerait plus que je vous demande de m'inviter à manger pour en discuter )

Bonne soirée
Messages : Env. 10
De : Osny (95)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Si j'apporte les renseignements, c'est toi qui cuisine !!!

Je viens de voir qu'on est voisin.
Si tu veux visiter notre installation, envois moi un mp.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Citation: Quel difference / avantage y'a t'il à prendre une autoreglable ou une hygroreglable ?

Tout depends de vos moyens.
L'hygro est plus confortable mais plus chere. Sur l'hygro, le debit est modulé par l'humidité.
Sur l'auto c'est fixe et non reglable.

Pour la pose, vu que vous avez un T6, vous avez interet à passer en conduit rigide si vous avez des longueurs de plus 6m.

De toute façon tout se pose en diametre 125 et 80. (Pour celle que je connais, Atlantic)

Isolez les conduits de preference et si vous passez en partie non isolé, prenez de l'epaisseur 50mm.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Osny (95)
smac a écrit:Si j'apporte les renseignements, c'est toi qui cuisine !!!

Je viens de voir qu'on est voisin.
Si tu veux visiter notre installation, envois moi un mp.


Bonjour

Merci beaucoup, je continue à m'informer sur les DF avant de venir t'embeter...


Mika111 a écrit:
Citation: Quel difference / avantage y'a t'il à prendre une autoreglable ou une hygroreglable ?

Tout depends de vos moyens.
L'hygro est plus confortable mais plus chere. Sur l'hygro, le debit est modulé par l'humidité.
Sur l'auto c'est fixe et non reglable.

Pour la pose, vu que vous avez un T6, vous avez interet à passer en conduit rigide si vous avez des longueurs de plus 6m.

De toute façon tout se pose en diametre 125 et 80. (Pour celle que je connais, Atlantic)

Isolez les conduits de preference et si vous passez en partie non isolé, prenez de l'epaisseur 50mm.


ok ok, ca veut dire que je dois isoler les tuyaux qui se situent dans le garage et dans les combles? Y'a t'il des conduits spéciaux (intégrant un isolant) ou bien dois je les integrer dans une gaine technique isoler à base de laine de roche ?

Concernant le garage --> comment est il ventilé ? si c'est par la double flux quel diametre choisir pour 100m² sur 2.2m HT

bonne soirée
Messages : Env. 10
De : Osny (95)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Oui il existe des conduit en polyuréthane (voir photo)



Mais si vous trouvez ça trop cher, un conduit plastique que vous allez isoler fera l'affaire.

On ne ventile pas un garage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Osny (95)
Merci pour la reponse pour les conduits
faut il mettre un conduit type alimentaire?

a l epoque on faisait des ventilations dans les maisons traditionnelles dans les sous sols
pourquoi aujourd hui nous ventilons plus?
sachant que la maison est étanche il n y a plus d'entrée ou de sortie d'air?
comment ca marcha alors?

Je ne comprends pas bien...


merci à plus
Messages : Env. 10
De : Osny (95)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Le conduit de type alimentaire sert à eviter les moisissures dans le conduit et evite les acariens. Apres ce n'est une obligation. Ce que je dis c'est qu'un PVC d'evacuation peut faire l'affaire.
A toi de voir.

Un garage n'est pas etanche à 100% donc pas besoin de ventiler.

Apres un sol c'est un peu différent surtout si celui est habitable.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 17h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir