Retour
Menu utilisateur
Menu

Gestionnaire énergie en Triphasé et fil pilote

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.129 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Tregomeur (22)
Bonjour,


J’ai un Gestionnaire d’énergie DELTA DORE F02 branché sur une installation tri et ai le problème suivant :


- seul les convecteurs branchés sur la même phase que le gestionnaire répondent correctement aux ordre reçu par les fils pilotes (le gestionnaire étant branché sur le même Disjoncteur différentiel Tetrapolaire que les convecteurs).


- Comme le stipule la notice, j’ai branché mes convecteurs comme suit : “les convecteurs de la zone 1 sur la phase 1, ceux de la zone 2 par la phase 2, ceux de la zone 3 par la phase 3”
- Si je branche le gestionnaire sur la phase 1, seuls les convecteurs de la zone 1 répondent aux ordres du gestionnaire ; les autres se mettent en mode ‘jour’.
- Si je branche le gestionnaire sur la phase 2, même chose : les convecteurs de la zone 2 répondent correctement aux ordres du gestionnaire ; les autres non.
Que puis-je faire pour que cela fonctionne correctement ?
Merci de votre réponse.
Messages : Env. 10
De : Tregomeur (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 20 message Reims (51)
Bonsoir

les phases utilisés ne jouent pas sur le gestionnaire. Chaque convecteur doit arrivée avec 4fils 1.5² ( vert/jaune ; bleu ; rouge ; noir ).
C'est le fil noir appelé fil pilote qui permet de gérer les convecteurs. Êtes vous sur que votre gestionnaire es un gestionnaire 2 ou 3 zones.

Ensuite il faut que vous vérifiez que vos convecteur soit bien branché ( Ex : Salon/ séjour/ Z1 ; Cuisine/ Dégagement Z2 ; Chambres Z3 et le chauffe-eau toujours en Z4 ). Si cela est bien cablé il n'y a pas de problème normalment. Regardé a ça de mon coté je cherche la notice d installation câblage et réglage

Bonne soirée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
C est un gestionnaire mono c est normale il te faut les trois ti de controle de phase qui se branche sur les bornes de 9 a 14 ti pase 1 entre 9 et 10 ,ti phase2 entre 11 et 12 et ti phase 3 entre 13 et 14
le 220 c est pour alimenter la regul brancher en 15/16
si tu n a qu un ti en 13 et 14 c est qu il est en fonction mono 230v
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Pour moi les TI servent à déterminer la conso du chauffage et de l'ECS.
Cela ne devrait pas jouer sur la programmation

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
enr41 a écrit:C est un gestionnaire mono




ben non


ca va aussi en tri

http://www.deltadore.com/mediastore/23/9030_3_FR_original.pdf
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Quelle marque tes convecteurs ?
As tu des fils qui arrivent sur 9 et 10 ?
Il y a aussi une config des fils pilotes a faire par zone.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Oui mais il faut les trois phase pour qu il puisse controle le triphasé
voir branchement triphase sur la documentation
4.9.2 L’installation est en triphasé
Pour une installation en triphasé, vous devez commander un T.I. (organe de mesure)
supplémentaire (réf. 2330004).
La mesure de consommation du chauffage se fait de la façon suivante :
- Le T.I. 1 doit mesurer la phase d’alimentation (Ph 1) des éléments de chauffe de la zone 1.
Il est raccordé aux bornes 13 et 14 du boîtier technique.
- Le T.I. 2 doit mesurer la phase d’alimentation (Ph 2) des éléments de chauffe de la zone 2.
Il est raccordé aux bornes 11 et 12 du boîtier technique.
- Le T.I. 3 doit mesurer la phase d’alimentation (Ph 3) des éléments de chauffe de la zone 3.
Il est raccordé aux bornes 9 et 10 du boîtier technique



page 8 et 9 car si il il a que le ti 230v sur les bornes 13 14 et eventuellement le ti ecs sur 11 12 il ne peut pas reconnaitre le triphasé



il ecrit seul les convecteurs branchés sur la même phase que le gestionnaire répondent correctement aux ordre reçu par les fils pilotes (le gestionnaire étant branché sur le même Disjoncteur différentiel Tetrapolaire que les convecteurs).

Si je branche le gestionnaire sur la phase 1, seuls les convecteurs de la zone 1 répondent aux ordres du gestionnaire ; les autres se mettent en mode ‘jour’.
- Si je branche le gestionnaire sur la phase 2, même chose : les convecteurs de la zone 2 répondent correctement aux ordres du gestionnaire ; les autres non.
Que puis-je faire pour que cela fonctionne correctement ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Tregomeur (22)
Bonjour,

Je vous remercie de l'interêt que vous portez à mon problème :


"C est un gestionnaire mono c est normale il te faut les trois ti de controle de phase qui se branche sur les bornes de 9 a 14 ti pase 1 entre 9 et 10 ,ti phase2 entre 11 et 12 et ti phase 3 entre 13 et 14 "
--> Il y a bien 3 TI, mais ils ne servent qu'à estimer la consommation (chauffage + ECS poir une installation Mono, Chauffage phase par phase pour une installation en TRI)

"Quelle marque tes convecteurs ?
As tu des fils qui arrivent sur 9 et 10 ?
Il y a aussi une config des fils pilotes a faire par zone."
--> Ce sont des Delonghi.
--> Entre 9 et 10, il y a un TI.
--> La configuration des fils pilote par zone consiste à déclarer les différentes sorties en fil pilote 4 ou 6 ordres (j'ai essayé les 2 au cas où, mais ça ne change rien).

J'ai contacté Delta dore pour leur faire part du problème, et m'on assuré que leur F02 fonctionnait parfaitement en Triphase, et que le problème venait plutôt des radiateurs (ils ont déjà eu ce genre de question avec des Delonghi).
J'ai donc essayé avec un radiateur d'une autre marque (Sauter), et là tout fonctionne effectivement bien !
Ce seraient donc les delonghi qui supporteraient mal le déphasage entre leur alimentation et leur fil pilote ...
J'ai donc contacté (par mail) LRM qui m'a vendu ces radiateurs. Un technicien m'a déjà appelé pour mieux comprendre le problème et il doit me rappeler cette semaine.

Voilà où j'en suis ...
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas !
Encore merci
Messages : Env. 10
De : Tregomeur (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
C'est donc un problème du à la marque de tes radiateurs. Pour gagner un peu de sous ils n'ont pas mis ce qu'il fallait pour bien prendre en compte le fil pilote.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 18h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir