Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchent compteur edf au tableau electrique

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.763 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonsoir , erdf a envoyer une personne qui m a dit ou il aller mettre le compteur ,il le met en limite de propriété dedans il y aura le disjoncteur anisi que les heures creuse et pleine mais question sont:
Quelle diamètre de gaine pour allez du compteur edf au tableau electrique sachant que je ne peut mettre un gaine de plus de 40 car l appartement et a etage ,la gaine passe dans le mur sur environ 8m de haut puis passe sous une dalle béton de 5cm?
Quelle fil faut il ?
autre sujet pour la mise a la terre quelle section de fil qui va jusqau piquet de terre?
faut il mettre le piquet de terre sous un regard?
merci pour toute vos réponse[/quote]

bonsoir,
voici un croquis sur le lien suivant

http://www.casimages.com/f.php?f=121024094937920380.pdf

la longueur total du compteur edf au tableau électrique et de 20 mètres
qelle section de fil me faut il ,quelle référence(ho7vu)?
puis je tirer une gaine de 40 pour tirer le fil d alimentation du compteur edf au tableau électrique car je ne peut pas plus a cause de la dalle?
.quelle diametre de fil pour les heures creuses et pleines ou référence?
quelle gaine pour tirer fil pour heure creuse et pleine (icta)?
merci pour vos reponse
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Saint-brieuc (22)
Salut!!si ta moins de 30metre entre le compteur et le tableau de chez toi.c'est erdf qui s'occupe de passer le câble mais normalement c un fourreau de diamètre 100 selon configuration et surtout quelle soit par feu et anti-choc vu que tu est en collectivité...pour la terre du 25mm est obligatoire après tu met ou tu veux tant que ta un endroit ou tu as une bonne terre(pas de cailloux...etc)
Messages : Env. 10
De : Saint-brieuc (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vu la configuration, je ne pense pas qu'ERDF fera un type 1, même si moins de 30m.
C'est dailleurs ce que semble confirmer la venue du technicien

Pour vos liaisons :
- gaine TPC rouge de 75 ou 90 pour la partie enterrée
- gaine ICTA de 40 pour la partie encastrée (et vu les coudes je vous conseille de passer le câble en 2x16 avant), faire pénétrer l'ICTA dans la TPC sur quelques dizaine de cm
Vous pouvez passer le câble HC 2x1,5² dans la même gaine (mais rien ne vous empêche de passer une autre gaine si vous préférez). Si vous avez du chauffage électrique passer plutôt un câble téléinfo (prendre du télereport armé)

Pour la terre :
- 16² vert/jaune entre le tableau et la barette de coupure
- 25² cuivre entre la barette de coupure et le piquet.
Il faut un regard au niveau du piquet.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour edf ma dit que cote prive il n y toucher pas ,il tire juste jusqu au compteur qui est sur le mur en limite de propriete
les 2 fil d alimentation doigtent les prendre séparé au mètre ou ensemble sous plastique noir
merci
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vu que cela passe en extérieur d'une part et en partie commune d'autre part, il faut obligatoirement un câble R2V (gros câble rigide noir

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonsoir carminas j ai téléphoner a edf il mon dit comme cela passe sur la façade encastrer c était a moi de faire les raccordement même s il y a moins de 30 mètres car s il y a un problème ,s il faut casser se n ai pas a leur charge.
question:sous la dalle du plancher puisje mettre une gaine tpc sur environ 3metres qui va au tableau électrique de la maison merci
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La gaine TPC est inflammable. Elle ne peut être posée qu'en enterrée ou noyée dans la maconnerie.
C'est pourquoi sur le parcours dans l'habitation, je vous ai préconisé de la gaine ITCA

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour alors c est bon car la gaine tpc va passer sous la dalle béton puis après il va y avoir la chape avec carrelage;
est ce que le consuel regarde le diamètre de la gaine d alimentation si j en m ai une de 40 voir peut etre 50 pour l alimentation général
merci pour toute vos réponse en particulier carminas
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le passage du consuel, il faudra que le cable soit passé.
Il ne sera pas regardant sur le diamètre de la gaine, d'autant plus qu'une fois encastré, il ne verra rien.

Autre point la gaine TPC est très rigide et ne se prête pas du tout à faire des coudes.
La gaine ICTA a un peu plus de souplesse.

Je vous redonne ma préconisation :
- gaine TPC de 75 ou 90 pour la partie enterrée
- gaine ICTA de 40 pour l'encastrement dans les murs et la dalle.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour ,et pour l asservissement pour le chauffe-eau faut il juste 2 fil de 2.5mm
puisje le tirer dans une gaine icta de 20
merci
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si c'est juste asservissemnt eau chaude : un câble en 2x1,5²
Si c'est asservissement eau chaude + délestage : préférere la téléinfo pour un gestionnaire d'énergie : un câble téléphonique de type SYT écranté

Une gaine ICTA de 20 est possible, mais une de 25 serait préférable à cause des coudes que vous avez.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonsoir quelle type de fil 1.5(h ou r) merci encore de toute vos réponse carminas
Messages : Env. 60
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut du R2V

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 00h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir