Filtre à sable drainé de 20 m2

Ce sujet comporte 86 messages et a été affiché 33.526 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Ah bon ?

A+
Marie
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
panda24 a écrit:Non Marie mauvais schéma je te donne la suite dans peu de temps


Pour la suite Madame (il faut prendre soin de toi et ne pas te contrarier-avec le ti BB)
Pour la liste juste de l'épandage:
-2 Regards de répartition (et non pas 1 regard de répartition + 1 regard de bouclage) car il faut que chaque drain soit visitable.
-16 coudes à 45° Femelle x Femelle
-2 tubes de 4ml de PVC Dn 100mm
-7 tubes de drain de 4ml Dn 100mm type epandrain
-1 pot de colle de 250gr
Pour la géo-grille 5ml x 5ml je crois que bricolo dépôt la vend
Le géotextile est à prendre en bande de 2ml minimum avec un recouvrement de 20 cm minimum
Pour la canalisation de l'extracteur ou un T ou un Y est possible (à positionner en position légèrement relevée pour que le fluide passe par ce tube.
Marron => drain Dn 100mm (epandrain)
Gris => PVC Dn 100mm
Jaune => Fosse septique
Orange => Aération secondaire




Si tu veux voir les images (petites) en reel tu vas sur google tu fais:
illico travaux - vos travaux - exemple de réalisation - assainissement c'est un chantier que j'avais fait
Ton vendeur devrait se mettre au diapason si celui ci fait ce genre de conseil ==> aucun coudes à 90°
Idem les T en théorie ne passent pas le regard de bouclage doit avoir accès à chaque drain pour: visite et hydrocurage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Oui tu as fait comme sur ce schéma :



C'est aussi ce qu'avait dessiné mon copain, tous les tuyaux menant sur la boîte de bouclage avec 5 entrées/sorties, et c'est ce qu'il a fait chiffrer au revendeur de matériaux.

MAIS on s'est aperçu ensuite (schéma de Greg6153, brochures donnée par le SPANC local himself etc.) que le schéma du NON drainé est différent : présence des deux tés et donc seulement 6 coudes au lieu de 8 !

Nous sommes bien d'accord avec toi pour le schéma à 8 coudes, car cela évite des tés à 90°, seulement il faudrait que le SPANC arrête de distribuer l'autre version en obligeant à la suivre à la lettre pour les non drainés !!

Les DTU ne mentionnent pas ce genre de schéma par hasard ?

Par ailleurs lorsqu'on lit les recommandations données par le Spanc toujours himself pour les non drainés : on a le choix entre les regards de bouclage et de simples tés, ce qui fait que l'on peut se contenter du seul regard de répartition en entrée sans que cela soit opposable lors du contrôle... après je suis d'accord que ce n'est pas intelligent, mais cela montre qu'il y a moins d'exigence que sur le drainé et je ne sais pas pourquoi (oubli de mettre à jour leurs textes et schéma pour le non drainé peut-être ?)

Enfin, si tu regardes la documentation de SEBICO (à qui je ne suis pas mariée, désolée de te décevoir lol) : ils vendent des regards mixtes bouclage/répartition !

A+
Marie
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Manche
panda24 a écrit:
panda24 a écrit:Non Marie mauvais schéma je te donne la suite dans peu de temps


Pour la suite Madame (il faut prendre soin de toi et ne pas te contrarier-avec le ti BB)
Pour la liste juste de l'épandage:
-2 Regards de répartition (et non pas 1 regard de répartition + 1 regard de bouclage) car il faut que chaque drain soit visitable.
-16 coudes à 45° Femelle x Femelle
-2 tubes de 4ml de PVC Dn 100mm
-7 tubes de drain de 4ml Dn 100mm type epandrain
-1 pot de colle de 250gr
Pour la géo-grille 5ml x 5ml je crois que bricolo dépôt la vend
Le géotextile est à prendre en bande de 2ml minimum avec un recouvrement de 20 cm minimum
Pour la canalisation de l'extracteur ou un T ou un Y est possible (à positionner en position légèrement relevée pour que le fluide passe par ce tube.
Marron => drain Dn 100mm (epandrain)
Gris => PVC Dn 100mm
Jaune => Fosse septique
Orange => Aération secondaire




Si tu veux voir les images (petites) en reel tu vas sur google tu fais:
illico travaux - vos travaux - exemple de réalisation - assainissement c'est un chantier que j'avais fait
Ton vendeur devrait se mettre au diapason si celui ci fait ce genre de conseil ==> aucun coudes à 90°
Idem les T en théorie ne passent pas le regard de bouclage doit avoir accès à chaque drain pour: visite et hydrocurage

bonsoir,
pourquoi deux regards de répartitions ?
par exemple, les regards de bouclage "sotralentz" permette de visité chaque drain !
Messages : Env. 500
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
CVX a écrit:pourquoi deux regards de répartitions ?
par exemple, les regards de bouclage "sotralentz" permette de visité chaque drain !


voilà, comme indiqué en fin de mon message précédent : ceux de SEBICO aussi avec leurs regards de bouclage+répartition !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
He Madame je t'en prie le plan est fait de tête le plan Dry
Ce n'est pas 8 coudes mais 16 coudes à 45°
Les photos que tu a vu sont un assainissement que j'ai fais et avalisé par un SPANC
Attention sur le plan de ton homme vous avez mis du PVC plein sur le fond de l"assainissement
Au passage salut CVX
à partir du moment ou un regard à 5 voir 6 sorties celui ci se nomme regard de répartition, aujourd'hui cela se generalise pour les deux versions.
Avant un regard de bouclage n'avais que 3 entrées
Oui Sotralenz - Sebico - Simop le fond aujourd'hui mais tu as certain négoces qui on de vieux stock "rougne" et qui tentent de les refourguer
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Manche
Je ne suis pas tout à fait d'accord, le regard de répartition est "étanche" tandis que le bouclage est ventilé ! peut être suivant les marques !
Messages : Env. 500
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Chez Sotralenz il l'est pas chez Simop ni chez Sebico
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
panda24 a écrit:Ce n'est pas 8 coudes mais 16 coudes à 45°


ça je l'ai déjà expliqué dans ce topic, il ne faut pas faire la même erreur que mon revendeur qui ne connaît que les coudes 45° et 90° classiques : c'est au choix 16 coudes à 45° OU 8 coudes à 90° grand rayon, ce qui revient au même. Si l'on opte pour du 45°, il faut les coller entre eux non ? j'aurai préféré dans ce cas acheter directement des 90° grand rayon, mais ceux-là les revendeurs ne l'ont pas en stock puisque peu demandé, et n'ont même pas envie de chercher pour nous, et c'est un détail d'optimisation sans importance quand on a qu'un seul lit filtrant à assembler en tant que simple particulier.

panda24 a écrit:Attention sur le plan de ton homme vous avez mis du PVC plein sur le fond de l"assainissement


Ben oui, conformément au schéma du SPANC de ma commune ! Et comme c'est eux qui vont contrôler, on fait ce que l'on nous demande...
C'est pour cela que je demande si ce genre d'infos est présent dans les DTU ? La documentation "XP DTU 64.1" est payante sur tous les liens que j'ai parcouru...

Toujours chez SEBICO : à la lueur de leur documentation les boîtes spécifique bouclage n'existent pas (ou plus en tout cas), ils n'ont que des boîtes de répartition et des boîtes de répartition+bouclage, et toutes sont étanches ce qui semble conforme avec ton explication CVX !

A+
Marie
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
"ce qui semble conforme avec ton explication CVX !"
Désolé de te décevoir c'est mon explication pas la sienne (tu vas finir par me vexer)
Je pense tous simplement que si tu réalise ton premier schéma tu vas au carton
Je ne pense pas que le site illico se serait permis d'exposer ces photos si celui ci n"avait pas été avalisé par le SPANC ....
Ceci dit je ne suis qu'un petit pro attends d'avoir le son de cloche de bboy33 pour être tranquille
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Orleans (45)
Pour ma part je viens de finir mon filtre à sable et en effet chez moi c'est du coude à 45° après j'ai pris 8 coudes femelle/femelle et 8 coudes mâle/femelle pour les emboiter ensemble. Assainissement vérifié aujourd'hui et validée par le contrôleur.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Lol désolée si j'ai confondu entre les intervenants, fallait choisir votre prénom comme pseudo j'aurai eu moins de mal

mainstar45 a écrit:Pour ma part je viens de finir mon filtre à sable et en effet chez moi c'est du coude à 45° après j'ai pris 8 coudes femelle/femelle et 8 coudes mâle/femelle pour les emboiter ensemble.


ça c'est ce que m'ont chiffré les revendeurs ! Mais on trouve aussi des montages F/F + F/F avec intercalé un bout de tuyau comme sur l'exemple suivant :
http://www.alpes-terrassements.com/galerie-photo/fosse-septique-filtre-sable/

C'est d'ailleurs ce qu'a fait panda24 sur son schéma plutôt que des coudes coude à coude (hihi) à virage encore un peu trop serré à son goût

PS : à noter que sur cette installation faite par un pro et qui lui sert de faire valoir sur son site, le tuyau plein sur le premier mètre sur l'axe central n'est pas respecté : utilisation d'un tuyau d'épandage sur toute la longueur, n'est-il pas ?

Je pense qu'en définitive, entre les tuyaux pleins aux extrémités et les "tés" des anciens montages encore préconisés versus les coudes à 45° pourtant plus logiques (moins d'angles droits), les contrôleurs du spanc ne doivent pas être hyper pointilleux non plus... en effet bboy33 nous en dira plus s'il repasse par là !

A+
Marie
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Le SPANC valide la filière ANC mise en place non pas vis à vis du DTU qui n'est pas opposable au niveau des services publics (et qui plus est est une norme expérimentale) mais par rapport à un arrêté, et plus précisément celui du 07 septembre 2009 modifié.

C'est pour ça qu'il existe plusieurs schémas valables sur le net pour les SPANCs.
Le DTU devient obligatoire pour le terrassier qu'à la seule et unique condition que le propriétaire est fait marqué sur le devis la mention "réalisée suivant les normes DTU64.10 en vigueur".

Alexandre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
"fallait choisir votre prénom" un panda ce n'est pas dur à se rappeler (en + c'est mignon ces petites bêtes LOL)
Cet exemple un un assainissement drainé mais => il est pas bon pour cette partie tout du moins
Sur la partie centrale le premier mètre doit être obligatoirement plein pour éviter le colmatage du début de l'épandage
Sur le schéma tu n'as pas besoin de positionner de petit morceau de PVC.
"ou je me contente des coudes coude à coude"
Je fais personnellement ce genre de schéma pour optimiser l'intégralité de l"assainissement quand je ne positionne pas en plus une chasse à auget.
Après tu fais comme bon te semble Rolleyes
Fais gaffe à l'épaisseur de sable car tout bon contrôleur qui se respecte pige la hauteur
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Pandi panda ! lol

Pas de souci pour l'épaisseur de sable, on en commande 18T et on compte bien l'utiliser comme il se doit ;) (idem pour les 9T400 de gravier RL)
J'espère que le tonton terrassier va nous réussir un trou "cubique" assez conforme, parce qu'il ne se régale pas avec la roche !

panda24 a écrit:Sur le schéma tu n'as pas besoin de positionner de petit morceau de PVC.
"ou je me contente des coudes coude à coude"
Je fais personnellement ce genre de schéma pour optimiser l'intégralité de l"assainissement quand je ne positionne pas en plus une chasse à auget.
Après tu fais comme bon te semble Rolleyes


On va faire avec les coudes FF uniquement comme sur nos schémas initiaux que je trouve mieux optimisés comme tu dis, par contre là je ne comprends plus ta dernière remarque : "pas besoin de petit morceau de PVC" ? bah tu mets quoi dans ce cas entre les coudes FF ?! t'es au courant que les femelles entre elles ne peuvent pas naturellement s'accoupler sans accessoire supplémentaire, jt'y expl'ik !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Alès (30)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir