Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffe eau Thermodynamic dans local technique

Ce sujet comporte 165 messages et a été affiché 24.386 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
17
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
bécamel a écrit:
linda1981 a écrit:il vaudrait donc mieux récupérer l'air extérieur car le ballon aspirant l'air du ssol va forcement entraîner plus d'entrée d'air extérieur qui est plus frais, non?

Ben tu n'as pas le choix si tu ne  veux pas de CET dans l'espace chauffé, vu qu'il n'y a pas de VS ce n'est pas vraiment la situation idéale pour le rendement, donc situation 2 de la doc mais dans l'espace non chauffé avec si possible une bonne "couverture" autour du CET pour limiter les déperditions.

Oui c'est ce que j'envisage. Mais vu que nous avons un plancher chauffant, j'ai peur que ce dernier perde plus de calorie en faisant entrer "trop" d'air frais dans le sous sol.
Autre chose que je me demandais par rapport aux poussières du VS. Vu que notre ssol est dédié au stationnement, est ce que l'aspiration des gaz d’échappements ça ne va pas être préjudiciable pour le cet?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Pourquoi pas un thermodynamique split ?
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
linda1981 a écrit:Oui c'est ce que j'envisage. Mais vu que nous avons un plancher chauffant, j'ai peur que ce dernier perde plus de calorie en faisant entrer "trop" d'air frais dans le sous sol.
Autre chose que je me demandais par rapport aux poussières du VS. Vu que notre ssol est dédié au stationnement, est ce que l'aspiration des gaz d’échappements ça ne va pas être préjudiciable pour le cet?

Tu ne va pas refroidir ton sous sol, il n'y aura pas d'entrée d'air frais du au CET et les gaz d'échappement ne seront pas aspirés par le CET.
Les gaines sont isolées thermiquement et étanches donc l'aspiration de l'air extérieur et le refoulement de l'air refroidi par le CET ne sont pas en contact direct avec l'air de ton sous sol!

Importance de l'isolation du CET sur les déperditions pour un 200 litres:

Conditions 1: ambiance 20°C eau 50°C CET sans isolation supplémentaire
Pertes annuelles = 56 euros (à 0.16 le kWh)
Conditions 2: ambiance 10°C eau 50°C CET sans isolation supplémentaire
Pertes annuelles = 75 euros (à 0.16 le kWh)
Conditions 3: ambiance 10°C eau 50°C CET avec isolation supplémentaire de 20 cm de laine de verre
Pertes annuelles = 48 euros (à 0.16 le kWh)

En sur-isolant le CET tu arrives assez facilement à annuler les pertes thermiques supplémentaires occasionnées par la baisse de la T°C d'ambiance de 20°C à 10°C.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Merci becamel mais ma configuration souhaitée est prise d'airdans le sous sol et rejet extérieur d'où mes questions sur le refroidissement du sous sol car si j'ai bien compris le cet va créer une dépression qui forcera l'air à entrer plus avec un sous sol dédié au stationnement donc soumis à des tas d'échappements. En gros c'est la dernière config des schémas du doc de const101
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
linda1981 a écrit:Nous avons prévu des aérations aux 4 coins du sous sol mais si on puise de l'air via le CET cela va forcer l'air plus frais à entrer plus

Si tu prévois des aérations, il suffit de mettre deux aérations spécifiques au CET ???
linda1981 a écrit:
ma configuration souhaitée est prise d'air dans le sous sol et rejet extérieur d'où mes questions sur le refroidissement du sous sol car si j'ai bien compris le cet va créer une dépression qui forcera l'air à entrer plus avec un sous sol dédié au stationnement donc soumis à des tas d'échappements. En gros c'est la dernière config des schémas du doc de const101

Il suffit de modifier ainsi, je ne comprends pas pourquoi tu veux aspirer à tout prix dans le sous-sol?

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
bécamel a écrit:
linda1981 a écrit:Nous avons prévu des aérations aux 4 coins du sous sol mais si on puise de l'air via le CET cela va forcer l'air plus frais à entrer plus

Si tu prévois des aérations, il suffit de mettre deux aérations spécifiques au CET ???

quand tu écris 2 aérations spécifiques au cet, tu parles de vrai trou d'air ou tu parles du gainage du cet (alim air et sortie d'air)?
Citation:
linda1981 a écrit:
ma configuration souhaitée est prise d'air dans le sous sol et rejet extérieur d'où mes questions sur le refroidissement du sous sol car si j'ai bien compris le cet va créer une dépression qui forcera l'air à entrer plus avec un sous sol dédié au stationnement donc soumis à des tas d'échappements. En gros c'est la dernière config des schémas du doc de const101

Il suffit de modifier ainsi, je ne comprends pas pourquoi tu veux aspirer à tout prix dans le sous-sol?


D'après ce que tu as écris auparavant sur le VS, je l'ai appliqué au ssol:
1. air plus chaud que l’extérieur (en hiver en fait, en été c'est pas le cas) mais température plus homogène en tout cas
2. un peu d'humidité
serait un plus pour un meilleur fonctionnent du cet ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Si vous vous inquiétez pour la qualité de l'air que va "respirer" le CET en cas d’aspiration dans le garage, il faut vous inquiétez avant tout pour votre propre "consommation" quand vous allez dans le garage

En ce qui me concerne, je prends l'air dehors et je rejette dehors... c'est pas optimisé au mieux peut-être mais c'est pas la première pac à fonctionner en extérieur.. c'est bien le cas des splits !(et si c'était à refaire, je prendrais un split pour eviter la fuite d'air et le pont thermique du modèle à pac intégrée)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
const101 a écrit:Si vous vous inquiétez pour la qualité de l'air que va "respirer" le CET en cas d’aspiration dans le garage, il faut vous inquiétez avant tout pour votre propre "consommation" quand vous allez dans le garage

C'est effectivement pas très propre pour nos poumons mais nous ne vivrons pas dans le sous sol tandis que le cet si.
Citation:
En ce qui me concerne, je prends l'air dehors et je rejette dehors... c'est pas optimisé au mieux peut-être mais c'est pas la première pac à fonctionner en extérieur..

J'essaie justement de trouver le meilleur compromis au niveau performance sans dégrader le cet bien sûr
Citation: c'est bien le cas des splits !(et si c'était à refaire, je prendrais un split pour eviter la fuite d'air et le pont thermique du modèle à pac intégrée)

Justement un split fonctionne avec une VMC DF il me semble et dans une VMC DF, l'air entrant que va aspiré le cet est filtré non?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
linda1981 a écrit:
D'après ce que tu as écris auparavant sur le VS, je l'ai appliqué au ssol:
1. air plus chaud que l’extérieur (en hiver en fait, en été c'est pas le cas) mais température plus homogène en tout cas
2. un peu d'humidité
serait un plus pour un meilleur fonctionnent du cet ?

La prise d'air en VS apporte un plus sur le rendement du CET sans apporter d'inconvénient (le refroidissement du VS n'est pas gênant), alors que si tu fais la prise d'air dans le sous-sol (un garage si j'ai bien compris) avec des grilles d'aérations tu vas refroidir ton sous-sol.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Aucun rapport, ici le terme split signifie simplement pack "séparée" du ballon. Tu as l'unité dehors, comme pour les pac air/air.
Ca evite de faire les 2 grosses traversées dans les murs, ce qui est un peu embêtant s'il s'agit de traverser une belle isolation et cela évite les fuite, comme on sait rendu compte que pas mal de pac de CET n'étaient pas étanche à l'air. 

On ne fait pas d'ECS à partir de l'air extrait d'une double flux, vu qu'elle est déja considérablement refroidie et que la chaleur de l'air a été valorisée autrement. 

Bécamel, un sous sol, c'est juste un VS en plus grand... quel est le soucis si tu le refroidis ? le même que pour le VS (dalle exposé à une température plus froide). 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
const101 a écrit:Bécamel, un sous sol, c'est juste un VS en plus grand... quel est le soucis si tu le refroidis ? le même que pour le VS (dalle exposé à une température plus froide). 


- Je préfère avoir un garage plus chaud alors que le VS tu n'y est jamais.
- Faire des aérations du sous-sol obligatoirement en partie haute du garage ne va pas favoriser une circulation d'air (entre le CET et les aérations) efficace en terme de récupération de calories (la circulation d'air se fera de préférence sur le haut du sous-sol
- Un VS a une hauteur faible généralement en terre battue.
- Un VS est à priori plus humide qu'un sous-sol bétonné.
- Le contact de l'air de circulation avec le sol / au garage sera bien meilleur avec un rendement du CET amélioré.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Bonjour,

Finalement, il est donc préférable que je laisse le CET dans le local technique. Mis à part l'humidité en plus dans le ssol que nous n'utiliserons même pas si on gaine le tout, on dégrade ses performances. En plus, on rajoute des pertes de charges liées à la longueur des gaines supplémentaire. Le seul avantage est un gain de place dans le LT à utiliser pour autre chose (buanderie par exemple) et peut être atténuation du bruit.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
On peut aussi avoir le CET dans le local technique et traverser la dalle pour accéder au sous sol Smile
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
const101 a écrit:On peut aussi avoir le CET dans le local technique et traverser la dalle pour accéder au sous sol Smile

Dans ce cas on refroidit la dalle du RDC à cause du débit que demande le cet ou alors je ne comprends plus et en plus on prend un air plus chargé en polluant (dans notre cas en tout cas où c'est avant tout un garage), ce qui n'est pas recommandé d'après le doc que tu nous a transmis.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 600
De : Cergy (95)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 1000 message Cote D'or
Bonsoir
Sur un CET aéromax VMC 2 Thermor, peux t-on régler le FAN en fonction de la longueur des gaines ou le ventilateur adapte t-il sa vitesse automatiquement?
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

17
abonnés
surveillent ce sujet
Voir