Chauffe eau Thermodynamic dans local technique

Ce sujet comporte 165 messages et a été affiché 24.387 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
17
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je pense que ta buanderie ne sera jamais a 20 degres l hiver , car non chauffee et enormement refroidie par ton cumulus et j ai plus d appareil electrolenager que toi dans une buanderie de 5 m 2 non chauffee et deja il pele un peu et je suis en bbc ...
Si tu veux un rendement important au lieu de te casser la tete prend plutot un cumulus aur air extrait . Tu auras ce que tu veux , je crois que c est l aerolix si tu veux rester sur la marque atlantic
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 300 message Landevant (morbihan) (56)
Et si je faisais un trou dans le mur entre la buanderie et le garage qui font à eux deux 80m² (pour prendre l'air "chaud") et que je rejette l'air froid vers l'extérieure avec 1 "T" au niveau de l'évac prévue pour le sèche linge?

Ca peut le faire non?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 300
De : Landevant (morbihan) (56)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je pense que l on peut tjs bricoler mais pour un resultat incertain tu crois pas? ' plus ta piece non chaufee est grande plus cela sera difficile . Le modele sur air extrait te fais trop cher? Tu as une dou le flux? Pourquoi cela ne t interesse pas?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 300 message Landevant (morbihan) (56)
patito a écrit:Je pense que l on peut tjs bricoler mais pour un resultat incertain tu crois pas? ' plus ta piece non chaufee est grande plus cela sera difficile . Le modele sur air extrait te fais trop cher? Tu as une dou le flux? Pourquoi cela ne t interesse pas?


J'en suis à un stade où les murs sont déjà faits et je n'avais pas prévu d'envoyer les gaines de la vmc au sous sol (ce n'est qu'un sous sol) ce qui impliquerait de refaire des saignées dans les cloisons en brique et plâtre et de traverser les dalles béton du RDC + Etage + solivage du plafond de l'étage pour aller se re-connecter à la vmc hydro.

C'est quand même beaucoup d'ennuis pour ne pas se cailler dans le sous sol qui au vu de la surface ne devrait pas trop se refroidir juste à cause du CET.

Et il est vrai que le surcoût d'environ 1000€ n'est pas envisageable sachant qu'on avait tablé au départ sur un cumulus elec standard et qu'au dernier moment nous nous disons qu'un CET sera un petit luxe appréciable mais nous n'irons par au delà de 2000€ pour un chauffe eau. Sachant qu'on s'est garder la pose car le mise en oeuvre n'avait pas l'air bien contraignante (en air/air tout du moins)

J'espère avoir répondu à tes interrogations.

Si tu veux tu peux aller faire un tour sur mon récit:

https://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=2700143#2700143
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 300
De : Landevant (morbihan) (56)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Effectivement je comprend mieux
Alors effectivement une petite piece suffit tu peux pas faire grand chose , une petite buanderie avec un extracteur d air si tu peux mettre la gaine de la vmc
Ton cet sera deja entre 15 et 23 en ete on va dire c est deja correct non ? Et l air passera au dessous de la porte et si tu peux place l extraction d air au fond de la pece , tu evacuera l humidité du lave linge , linge etc
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
patito a écrit:.... j ai plus d appareil electrolenager que toi dans une buanderie de 5 m 2 non chauffee et deja il pele un peu et je suis en bbc ...


le ballon est gainé où tu es en air ambiant? 5m² est largement trop petit si tu es en air ambiant et dans ce cas il faut une installation gainée où semi gainée.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Fauvax a écrit:Bonjour, l'article est très intéressant,

Je penses moi aussi m'équiper d'un atlantic odyssee 2,

Je vais le mettre dans ma buanderie isolée au sous sol (enterré sur 3 côtés donc température constante toute l'année) qui fait plus de 20m² et dans laquelle il y aura le lave linge, le sèche linge, la pompe à EP et un frigo congélateur qui chaufferont l'air d'un côté pendant que le CET le refroidira, j'espère arriver comme cela à une sorte d'équilibre.

La buanderie ne sera pas chauffée et ventilée vers l'extérieur grâce à 1 grille pour l'aération et une autre pour évac sèche linge.

Quant à la température d'EC, j'ai cru voir à plusieurs endroits qu'il faut la régler à au moins 55/60°C pour éviter le risque de prolifération bactériologique (salmonelles et autres réjouissances du même type).

Qu'en pensez-vous, j'espère ne pas trop me tromper car l'installation est prévue pour bientôt Biggrin

PS: je fonctionnerai aussi en HC/HP !!

Merci


Ta configuration est idéale et si tu as une entrée d'air au moins du même diamètre que le diamètre d'aspiration de l'Aéraulix alors tu peux même refouler sur l'extérieur donc de moins refroidir ta température.
Prévois aussi une petite évacuation pour les condensats.

Le cycle anti légionellose se fait périodiquement, pas d'inquiétudes.

Mit²
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Donc je suis avec aldes tflow donc pas de soucis je suis sur air extrait . Et notre fauvax n a pas l aerolix
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 300 message Landevant (morbihan) (56)
mit mit a écrit:

Ta configuration est idéale et si tu as une entrée d'air au moins du même diamètre que le diamètre d'aspiration de l'Aéraulix alors tu peux même refouler sur l'extérieur donc de moins refroidir ta température.
Prévois aussi une petite évacuation pour les condensats.

Le cycle anti légionellose se fait périodiquement, pas d'inquiétudes.

Mit²


Pourquoi l'aeraulix, je ne vois pas bien dans mes conditions d'utilisation ce qu'il m'apportera de plus que l'odyssee à part un gros trou dans le compte en banque, je n'ai pas besoin d'une vmc dans mon sous sol et j'en ai déjà une pour le reste de la maison
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 300
De : Landevant (morbihan) (56)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Oups, je voulais dire Odyssée au lieu d'Aérolix. Désolé Wink
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 300 message Landevant (morbihan) (56)
mit mit a écrit:Oups, je voulais dire Odyssée au lieu d'Aérolix. Désolé Wink


Du coup je pense faire comme tu dis en rejettant l'air à l'extérieure en mettant un "T" par la même sortie que l'évac du sèche linge. et la ventilation de la buanderie permettra de ne pas mettre en dépression la buanderie.

Merci pour tout.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 300
De : Landevant (morbihan) (56)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Moselle
Bonjour à tous,

je pense avoir un pb avec mon CET Atlantic Odyssée 2. Depuis quelques semaines, j'ai un bruit d'eau au niveau de l'arrivée d'eau du CET (même PAC à l'arrêt): cela fait un bruit de sifflement "ssssssssssssssss".Je ne me souviens pas avoir eu ce bruit après l'installation de ce CET.
Sur vos CET et lorsque la PAC est à l'arrêt, vous n'avez aucun bruit?
Je précise que ce sifflement coorespond bien à une consommation d'eau, car mon compteur d'eau global tourne très lentement, mais tourne quand même, avec toutes les arrivées d'eau de la maison fermées.
je vous remercie d'avance pour vos retours
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Saint Siméon De Bressieux (38)
Bonsoir,

Sujet très intéressant, je suis aussi intéressé par le Odyssé 2.

J'ai prévu de le mettre dans une buanderie qui sera dans le garage. Dans la pièce il y aura machine à laver, sèche linge, congélateur.
Dans mon idée, je voulais mettre la prise d'air dans la buanderie et l'évacuation dans le garage mais au vu de tout ce que j'ai lu ce n'est pas la meilleur solution, je ne comprends pas pourquoi : je prendrais l'air dans la pièce la plus chaude et rejetterais l'air froid dans la pièce la plus froide ....en quoi est ce pas terrible ???

merci d'avance pour vos lumières
bonne soirée
Messages : Env. 30
De : Saint Siméon De Bressieux (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
micka05 a écrit:J'ai prévu de le mettre dans une buanderie qui sera dans le garage. Dans la pièce il y aura machine à laver, sèche linge, congélateur.
Dans mon idée, je voulais mettre la prise d'air dans la buanderie et l'évacuation dans le garage mais au vu de tout ce que j'ai lu ce n'est pas la meilleur solution, je ne comprends pas pourquoi : je prendrais l'air dans la pièce la plus chaude et rejetterais l'air froid dans la pièce la plus froide ....en quoi est ce pas terrible ???


Vous allez refroidir le garage et par extension tout ce qui est accolé, dont la buanderie (ce qui diminue le rendement du CET lui même): pas d'intérêt.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Saint Siméon De Bressieux (38)
Donc le plus efficace est de prendre l'air dans la buanderie et évacuer l'air refroidi à l'extérieur ? quel est l'intérêt d'avoir fait des chauffe eau thermo qui peuvent fonctionner en intérieur ? au niveau de l'efficacité est ce correcte ou le rendement est meilleur avec une PAC ?
Messages : Env. 30
De : Saint Siméon De Bressieux (38)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 21h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

17
abonnés
surveillent ce sujet
Voir