Tuyaux de gaz en dehors de gaines dans le sol : normal ???

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.957 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 700 message Yvelines
Bonjour,
J'ai posté ce message dans la rubrique VRD mais comme nous nous posons des questions sur le DTU, il est peut être plus à sa place ici...
Hier nous avons vu que les ouvriers ont creusés devant la maison pour déterrer les gaines :
gaine électrique percée
Comme nous sommes curieux nous avons creusé et voilà ce que nous avons trouvé :
pareil
Est-ce normal ou tolérable ? Dans le cas contraire quels sont les DTU en vigueur ? Je précise qu'il n'y a pas de lit de propreté, pas de filet...
Merci pour votre aide
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Condition de pasage de réesaux gaz en VS (DTU 61.1):

Citation: 5.3.3.1.2.8
Passage en vide sanitaire
Les tuyauteries de gaz ne doivent comporter aucun raccord mécanique et accessoire à l'intérieur d'un vide
sanitaire.
5.3.3.1.2.8.1
Vide sanitaire accessible et ventilé
Le passage d'une tuyauterie de gaz est autorisé sous réserve qu'il soit exempt de tous dépôts de matières ou
matériels combustibles.
5.3.3.1.2.8.2
Vide sanitaire non accessible et/ou non ventilé
Le passage d'une tuyauterie de gaz est autorisé si les deux conditions suivantes sont simultanément respectées :
— sa longueur est inférieure à deux mètres ;
— elle est placée sous fourreau étanche au gaz.
L'extrémité du fourreau débouchant à l'intérieur du bâtiment doit être obturée. L'autre extrémité du fourreau doit
déboucher exclusivement à l'extérieur et à l'air libre (exemple : dans un puisard).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 700 message Yvelines
@Tournesol :
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et très précise mais je ne suis pas sure que cela corresponde aussi à notre situation.
Je n'est pas était très claire. En fait cet endroit ne se trouve pas au niveau du vide sanitaire mais devant notre maison, juste devant les tuyaux qui sortent de terre sur la photo suivante :

,Il s'agit d'un raccordement privé, le compteur se trouvant sur la rue à 90 mètres de là.
Merci d'avance pour votre avis.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ah ! J'ai confondu (mais pourquoi ai-je pensé que c'était en VS ?).

En extérieur, il manque effectivement la gaine et le grillage avertisseur.
A voir plutôt dans le forum VRD, effectivement : ils connaissent aussi les DTU...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Calvados
hydargos a écrit:cet endroit ne se trouve pas au niveau du vide sanitaire mais devant notre maison, juste devant les tuyaux qui sortent de terre

Les travaux sont réalisés en principe par une entreprise certifiée Qualigaz

Canalisation enterrée gaz: http://www.totalgaz.com/gaz/content/NT00005792.pdf

Installation gaz - extrait guide CSTB: http://boutique.cstb.fr/....extrait_GP_gaz.pdf

Legifrance réglementation: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte....categorieLien=cid

.
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 700 message Yvelines
Merci beaucoup !! Il nous manque donc lit de propreté, sablon au dessus des gaines et grillage avertisseur.
Autre question, le tuyau métallique passe ensuite sous la dalle du garage et ressort dans la pièce (cave qui se trouve derrière le garage. Du coup, pas d'accès sur ces 6-7 mètres ou le tuyau chemine dans une gaine. Est-ce normal ?
Merci...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr,
vous n'avez pas ouvert la meme rubrique au forum vrd??
de quel tuyau métalique vous parlez celui du gaz??
Si vous avez 90 m du compteur a votre maison, un second organe de coupure supplémentaire doit etre installé au plus proche de la pénétration de la maison..
Il y a des interdictions de traverser certains locaux ou éléments de construction, nottament sur les éléments de gros oeuvre stabilisant le batiment a condition qu'il y ait présence de fourreau et si réservation prévue lors de la construction, si plancher à hourdis ou sans hourdis, interdit..
Vous avez conversez avec celui qui a effectuer les travaux??
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 700 message Yvelines
Nous passons par un architecte et nous lui faisions confiance ....il est d'ailleurs chargé du suivi de chantier. Nous avons vu le souci après le départ des plombiers. Nous avons demandé un rdv demain avec l'archi. Mais nous voulons être sur de nos infos pour poser les bonnes questions et ne pas se faire avoir par les réponses. Pour le sujet, oui comme je le disais au début je l'ai reposte car je ne savais pas ou il a sa place. Ils peuvent être réunis mais je ne dois pas pouvoir le faire.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 700 message Yvelines
ddm a écrit:Bjr,
vous n'avez pas ouvert la meme rubrique au forum vrd??
de quel tuyau métalique vous parlez celui du gaz??

Oui il y a un raccord entre du PE et un autre tuyau ( cuivre? Il y a plus de photos sur mon récit )

Si vous avez 90 m du compteur a votre maison, un second organe de coupure supplémentaire doit etre installé au plus proche de la pénétration de la maison..

Il y a un robinet d'arrêt quand le tuyau sort de dessous la dalle du garage dans la chaufferie ( il y a eu les réserves lors de la construction) mais ce qui nous inquiète c'est le cheminement sous la dalle


Il y a des interdictions de traverser certains locaux ou éléments de construction, nottament sur les éléments de gros oeuvre stabilisant le batiment a condition qu'il y ait présence de fourreau et si réservation prévue lors de la construction, si plancher à hourdis ou sans hourdis, interdit..
Vous avez conversez avec celui qui a effectuer les travaux??
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 04h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir