tom&lili a écrit:Bonsoir,

je pense avoir pas mal avancé, mais les devis que j'ai fait m'ont tous été conseillés en

- u1000 r2v cuivre 2x25 TGL = 53m après mesure au metre laser

la norme préconise un maximum de 2% de chute de tension dans cette liaison. avec du 2x25², sur 53m, tu a 2.54%. le consuel risque de tiquer. je t'avait parlé de 2x35² qui est la section juste au dessus en cuivre. en alu, le 2x50² te ferai 2.05%.

- fouets * 2 (1 noir et 1 bleu)

un câblé 2x dispose de 2 conducteurs ... chaque conducteurs dispose de 2 bouts ... il faut donc 4 fouets, 2 bleus, 2 noirs.

- une platine disjoncteur haut 40

voir réponse en dessous.

- disjoncteur de branchement 30/60 500 MA

c'est pour le point de coupure intérieur obligatoire selon la NF C 15-100. ce point de coupure peut être réalise de plusieurs façons :
1 disjoncteur 30/60 500mA instantané
ou 1 disjoncteur 30/60 500mA sélectif
ou 1 inter sectionneur bipolaire 63A

chaque solutions a ses avantages et inconvénients:
sur certains défauts ( pas tous ) le disj instantané déclenchera avant le sélectif posé par ERDF, mais il risque egalement de déclencher avant les 30mA de l’installation. son seul avantage est donc d’être plus rapide sur les défaut différentiels que le disjoncteur posé au bord de la route, mais sont gros défaut est de n’être pas forcement plus lent que les 30mA.
le disjoncteur sélectif sera forcement plus lent que les 30mA, mais il est impossible de dire lequel de celui au bord de la route ou celui dans la maison sautera en 1er.
l'inter sectionneur ne déclenchera jamais. c'est un interrupteur qu'il faut manœuvrer pour qu'il s'ouvre. il n'y a donc aucun risque qu'il saute. il a en outre l'avantage de s’intégrer dans le tableau de répartition pour peu qu'il reste un peu de place. il ne lui faut donc aucune platine supplémentaire.

perso je préconise un inter sectionneur. il y a un 1 ou 2 poste la dessus je vais essayer de les retrouver

Pour le téléreport je prends du R2V en 2x1,5

ce n'est pas du telereport mais de la teleinfo. avec du 2x2.5, il n'y a pas de teleinfo

Tu me parlais de diametre bien supérieur qu'en est il ?

Est-ce bon comme cela ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Orne
Personnellement pour le point de coupure intérieur je met un inter-sectionneur modulaire 63A : plus simple à intégrer dans le tableau et moins chère. Vu le nombre de différentiel que la norme nous impose je ne vois vraiment pas l’intérêt d'en ajouter un de plus, sinon ça fait 3 différentiels en cascades et je trouve que ça ne rime pas à grand chose.
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
Re bonjour

J'en suis a ici :

- Cable 2x35 cuivre ok

Si j'enleve aussi la platine et le disjoncteur et remplace par Inter sectionneur bipolaire 63 ma, techniquement comment dois je procéder ?

Je passe le cable 2*1,5 + le 2x35 cuivre dans la meme gaine
Je rentre dans la maison jusqu'au compteur et ensuite ?

Je vois bien ou raccorder le 2x35 mais pour le reste... l'inter sectionneur, ça ressemble à quoi et ça s'installe ou ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

tom&lili a écrit:Re bonjour

J'en suis a ici :

- Cable 2x35 cuivre ok

Si j'enleve aussi la platine et le disjoncteur et remplace par Inter sectionneur bipolaire 63 ma, techniquement comment dois je procéder ?

tu peut t'inspirer de ce tableau par exemple :



l'inter 63A, c'est le rouge en évidence, en haut du tableau. rien n'oblige a condamner une ligne entière pour lui... le tout est qu'il soit clairement identité.


Je passe le cable 2*1,5 + le 2x35 cuivre dans la meme gaine

oui,

Je rentre dans la maison jusqu'au compteur et ensuite ?

tu remonte avec ton câble 2x35 derrière le tableau suffisamment haut pour qu'il ne reste plus que la longueur des fouets pour atteindre l'emplacement que tu aura choisi pour le sectionneur. les fouets se raccordent d'un bout sur le câble, de l'autre sur l'inter. de la sortie de l'inter, tu viens alimenter les barrettes de répartitions et des barrettes de répartitions tu alimente les interrupteurs diff.

Je vois bien ou raccorder le 2x35 mais pour le reste... l'inter sectionneur, ça ressemble à quoi et ça s'installe ou ?


dans l'idée, ça ressemble a ça :

http://entraidelec.com/getfile.php?att_id=10062&apli=forum_npds&att_name=Tableau_M.jpg

merci a Carminas pour les schémas et photos.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
Merci pour ta réponse une nouvelle fois fab, cables passés, rentrés à l'intérieur, fouets en attente. Il me manque juste l'interrupteur.
Ensuite ils viennent de poser les compteurs, je vais pouvoir tout raccorder mais ça me stresse un peu malgré les explications, je pense que c'est tout bête faut que je regarde sur le net s'il y a des shémas qui montrent les emprises des cables dans les fouets et comment on laisse l'entrée du 2*35 en bas sous le compteur.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

tom&lili a écrit:Merci pour ta réponse une nouvelle fois fab, cables passés, rentrés à l'intérieur, fouets en attente. Il me manque juste l'interrupteur.
Ensuite ils viennent de poser les compteurs, je vais pouvoir tout raccorder mais ça me stresse un peu malgré les explications, je pense que c'est tout bête faut que je regarde sur le net s'il y a des shémas qui montrent les emprises des cables dans les fouets et comment on laisse l'entrée du 2*35 en bas sous le compteur.


une photo des compteurs ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonjour fab,

voici la photo du compteur : on voit l'arrivée de mon cable 2*35 + le cable 2*1,5 qui sont scotchés, au dessus les sorties bleu+noir de mémoire et le téléreport

ou dois-je positionner l'inter 2P 63A 400v ? au dessus ? 36,38 € HT ça te parait un bon prix ?

compteur electrique et cable EDF 2*35en attente de raccordement
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

on dirai que ton électricien a prévu son tableau comme pour un branchement type 1.

du coup, si tu n'a pas plus de longueur de câble que cela, il va falloir ajouter un petit tableau qui ne recevrai que l'inter sec.

il faudrait donc poser une goulotte le long du câble, poser un petit tableau sur le coté du grand tableau au niveau du trou ou sortent les fils, et dans ce tableau poser et raccorder les câbles.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
Tu dois avoir raison, enfin j'ai bien les cables telereport et alim qui sortent du tableau on les voit sur la photo.
Donc finalement l'intersec + tableau, ça va me couter plus cher que la solution 1 non ?

tu aurais un lien vers le type de petit tableau que tu m'indiques ?

J'ai aussi les 2 fouets à poser en dessous du tableau et qui rentrent dans la goulotte c'est bien ça ? Huh
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

c'est quelle gamme de quelle marque le tableau en place ?
c'est quelle gamme de quelle marque l'appareillage dans le tableau qui est en place ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
Je suis bon pour repasser à la maison pour te dire ça on ne voit rien en zoomant. je repasse ce soir par ici Blush
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
Le tableau principal est du Schneider pour les disjoncteurs je ne vois pas de marque
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
Hello,

voici les photos que tu m'as demandées : elles sont agrandissables, j'espère que tu vas reconnaitre les marques.
Une autre question : quand dois-je contacter EDF pour l'ouverture de ligne ?
Ils ont posés le compteur au bout de mon chemin, et nous emenageons le 9 mars.

Je dois souscrire un contrat avec unfournisseur d'elec, mais d'après toi je le fais dès maintenant ?
Je sais que je dois avoir le consuel avant qu'ils puissent me mettre le jus

[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_667678.php]

[/url][url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_667679.php]

[/url]
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,

le tableau est de la marque schneider, les appareillages "GE", ( général electric )

il te faut donc un interrupteur sectionneur 63A bipolaire. voir ici, pour la marque qui équipe déjà ton tableau. évidement, n'importe quelle marque convient.

avec cela, un tableau d'au moins 2 modules ... comme ici, page h6, référence 13392 par exemple, pour reprendre la marque de ton tableau. egalement, n'importe quelle marque convient
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 08h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir