Retour
Menu utilisateur
Menu

Remplir papier consuel, Amp prises

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.529 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Ardeche
Bonjour,

je suis en train de remplir le formulaire pour la demande de visite du consuel.
J'ai fait moi meme l'electricité, avec les plans d'un ami électricien.

questions:
-dans la partie nombre de prises de courant, a détailler entre 16A/20A/32A, faut-il donner l’ampérage de la prise elle même, ou du disjoncteur du circuit??
-je suis a plus de 30m de mon coffret EDF, le compteur est donc à l'exterieur. Dans mon tableau, j'ai des disjoncteurs diff 30mA à chaque rangée, mais j'ai pas un diff général 500mA. J'ai juste un disjoncteur 63A général. Est ce que c'est OK, et que mettre dans "protection à l'origine". diff ou non diff???


merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
L'èlvèt a écrit:Bonjour,

je suis en train de remplir le formulaire pour la demande de visite du consuel.
J'ai fait moi meme l'electricité, avec les plans d'un ami électricien.

questions:
-dans la partie nombre de prises de courant, a détailler entre 16A/20A/32A, faut-il donner l’ampérage de la prise elle même, ou du disjoncteur du circuit??
>>> dans le tableau, tu as une colonne avec les différentes pièces du logement. en face de chacune des pièces, en fonction du calibre tu mets le nombre d'éléments installés. Par exemple, dans la cuisine, tu mettra 1 dans 32A (cuisson), 2 dans 20A (four/lave vaisselle) et le nombre de PC non spécialisées dans la case 16A.


-je suis a plus de 30m de mon coffret EDF, le compteur est donc à l'exterieur. Dans mon tableau, j'ai des disjoncteurs diff 30mA à chaque rangée, mais j'ai pas un diff général 500mA. J'ai juste un disjoncteur 63A général. Est ce que c'est OK, et que mettre dans "protection à l'origine". diff ou non diff???
>>> Tu es en branchement de type 2, ton disjoncteur de branchement avec le 500mA est en limite de propriété avec le compteur

merci d'avance
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Ardeche
Bonsoir, et merci

toutes mes PC sont les meme (legrand celiane)

Tous mes circuit PC, meme specialisés, sont en 20A, sauf frigo en 10A.
Mon four et ma cuisson sont en 32A en 4², avec sortie de cable...

La question est de savoir si l'on parle de l'ampérage du circuit (disjoncteur) ou de se que "supporte" la gamme de PC !!??


concernant le disjoncteur differenciel de tete, qui se trouvera donc dans le coffret extérieur, je dis quoi moi? Non diff???
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
L'èlvèt a écrit:Bonsoir, et merci

toutes mes PC sont les meme (legrand celiane)
>> ça le consuel s'en fiche royalement.

Tous mes circuit PC, meme specialisés, sont en 20A, sauf frigo en 10A.
Mon four et ma cuisson sont en 32A en 4², avec sortie de cable...
>> et bien dans ce cas, par pièces tu indiques le nombre de PC en 20A et non en 16. Le four en 32A, c'est pas bon car le calibre maxi de protection maxi, c'est 16A en porte fusible et 20A en disjoncteur du coup, le 4mm² est surdimensionné. Par contre tu vas avoir un soucis avec ta plaque puisque la norme dit section mini en triphasé, 2.5mm² et en monophasé 6mm².

La question est de savoir si l'on parle de l'ampérage du circuit (disjoncteur) ou de se que "supporte" la gamme de PC !!??
>> l’ampérage en tête (disjoncteur)

concernant le disjoncteur differenciel de tete, qui se trouvera donc dans le coffret extérieur, je dis quoi moi? Non diff???
>> le disjoncteur de branchement est un différentiel 500mA donc tu mets "diff"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Ardeche
Bonsoir,

merci pour les précisions.
J'ai vérifié, c'est bien 6² pour les plaques et le four.

Par contre, j'aimerai juste etre sur pour l'histoire de la protection a l'origine... Comment je peux dire qu'il y a un diff 500mA puisque pas dans mon tableau et que le coffret ext n'est pas encore en place?
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Tu mets diff.

par contre j'ai édité mon message précedent qui était incomplet. Pour le four tu es pas bon et ça risque d'être bloquant avec le consuel.

Le four en 32A, c'est pas bon car le calibre maxi de protection maxi, c'est 16A en porte fusible et 20A en disjoncteur du coup, le 6mm² est surdimensionné.

Pour le 4mm², je trouvais étonnant car il est très dur d'en trouver de nos jours.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Ardeche
Ok, merci ...

Pour le four .... on m'avais déja dit que le 32A n'etait plus d'actualité...
Par contre, au point que ca ne passe pas, je pensais pas qu'il y ai de limite en 20A ....

ca va etre dur a retirer le bazard .... Crying

merci pour les infos!
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
L'èlvèt a écrit:Ok, merci ...

Pour le four .... on m'avais déja dit que le 32A n'etait plus d'actualité...
Par contre, au point que ca ne passe pas, je pensais pas qu'il y ai de limite en 20A ....

ca va etre dur a retirer le bazard .... Crying

merci pour les infos!


Pour le four, il suffit de changer le disjoncteur, remplacer le 32A par un 20A. La ligne en 6² sera ok (qui peut le plus peut le moins)...
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
batou76 a écrit:
L'èlvèt a écrit:Ok, merci ...

Pour le four .... on m'avais déja dit que le 32A n'etait plus d'actualité...
Par contre, au point que ca ne passe pas, je pensais pas qu'il y ai de limite en 20A ....

ca va etre dur a retirer le bazard .... Crying

merci pour les infos!


Pour le four, il suffit de changer le disjoncteur, remplacer le 32A par un 20A. La ligne en 6² sera ok (qui peut le plus peut le moins)...



En effet, ma réponse était incomplète. Je disais que le câble 6mm² était sur dimensionné, mais pas qu'il était à changer pour autant. Par contre le disjoncteur, il doit passer en 20A
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Ardeche
En réfléchissant aujourd'hui, je comprenais pas trop l'utilité de changer le cable. J'etais ok pour le disjoncteur, mais pourquoi le cable?
et voilà qu'en rentrant, vous me confirmez!
Il suffit donc de racheter un disjoncteur à vis 20A, et le tour et joué ....

merci!


Autre question:
-la porte de douche en alu necessiterai d'etre reliée à une terre. Je savais pour la fenetre exterieur, mais pas du tout pour la porte de douche. Est ce que vous pouvez confirmer, car si c'est le cas, ca va etre chaud, car tout est déja carrelé ....
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Non, la porte de douche ne nécessite pas de MALT.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Ardeche
Ok, esperons que ca passe donc !!

merci, a plus!
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Lot
Bonjour,

en pleine recherche....je tombe sur ce fil avec:

[quote="dargoll"]


Tous mes circuit PC, meme specialisés, sont en 20A, sauf frigo en 10A.

>> et bien dans ce cas, par pièces tu indiques le nombre de PC en 20A et non en 16.

La question est de savoir si l'on parle de l'ampérage du circuit (disjoncteur) ou de se que "supporte" la gamme de PC !!??
>> l’ampérage en tête (disjoncteur)


je suis presque dans le même cas mais il me semblait avoir lu dans un autre fil qu'il fallait mettre le nombre de prises conçues par le fabricant "16 A",

sur les circuits spécialisés avec disjoncteur 20A (pour mon cas par ex :lave-linge,sèche-linge, j'ai mis des prises "16 A" avec disjoncteur 20A)

je crois avoir lu aussi que de tte façon les fabricants d'électroménager mettent des prises pour aller dans des prises "16A" et en voyant sur

catalogue les prises "20A" je me demande bien quel matos va dessus???


dans l'attestation consuel,il est demandé le nombre de prises (16A,20A,etc)

perso,je ne comprends pas qu'il soit demandé le nb de prises sur un circuit protégé par un disj 16A,20Aetc

mais je comprends peut-être de travers????


et j'ai fini par trouver l'info pour les protections à l'origine...à priori il faut mettre 500mA et 30mA


@+....
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Ardeche
Bonjour,

le consuel est passé depuis un moment pour ma part, et j'avais bien mi le nb de prises, en spécifiant l'amp du disjoncteur. Aucun soucis, il n'a rien demandé.

A mon avis, c'est pour démontrer qu'ils ont validé une certaine installation. Si en cas de soucis après coup, il est constaté par un expert un surnombre de prise, le consuel dégagera sa responsabilité en prouvant qu'a leur passage le nombre total etait respecté. (et donc modification entre temps).

c'est un avis perso et une simple supposition.

Les prises 20A sont en effet rares! (a mon avis pour four ou induction par ex)
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Lot
Merci pour votre avis

si je n'ai pas d'autres avis, je vais, je crois mettre le nombre de prises 16A en détaillant avec disjoncteurs 16 A ou disjoncteurs 20A...

et pour la protection à l'origine ,j'ai lu dans le bouquin de T Gallauziaux,qu'il ne fallait mettre que le 500mA:vous rappelez-vous,svp, ce que vous avez noté?

merci d'avance!
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Ardeche
Le 500mA c'est sûr.

je sais pas si j'avais pas rajouté les 30 aussi
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir