Utilisation peigne alimentations

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.313 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour à tous,

Ma question est simple: comment poser sur mon tableau, 16 unités (disjoncteurs) alors que les peignes d'alimentation vendus par legrand ne possédent que 13 modules, faut-il faire un pont? quelle est la solution devant être utilisée pour respecter la réglementation?

Merci par avance

Bonne nuit à tous
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il suffit d'utiliser du peigne de plus de 13 modules
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=404937
A recouper à la taille qui vous convient

Ou alors un cordon de repiquage :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=404927

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Merci beaucoup,

Je viens également de voir que l'on pouvait décaler les broches d'un demi bloc ce qui permet de faire un pont entre 2 ensemble d'éléments.

Bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention ceci n'est pas possible avec tous les types de disjoncteurs.

Il faut la série DX3

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Merci, je vais donc vérifier cela. Est ce que le fait d'être de la série DX3 est directement noté sur les éléments du tableau?
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas compris la question
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Comment repérer que ce qui a été utilisé par l'électricien est bien du "DX3"??

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a 4 encoches sur le dessus du disjoncteur pour les peignes.
Et il y a DX3 marqué sur la face avant

Voir page 28 de ce doc :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2012/cm212600_098.pdf
Attention taille importante du fichier

Mais peu probable que l'électricien ait utilisé cela car c'est plus cher.


Au pire vous faites un repiquage entre 2 peignes en faisant un petit pont avec du 10 (ou 16² si ID 63A) et 2 bornes de connexion

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Carminas a écrit:


Au pire vous faites un repiquage entre 2 peignes en faisant un petit pont avec du 10 (ou 16² si ID 63A) et 2 bornes de connexion

@+


Bon je sais que tu vas me jeter Carminas, mais je pose quand même ma question

Sur du triphasé, avec un disjoncteur EDF dont le calibre max est 10 - 40 A , ben je mets du 4 mm2 pour faire un petit pont de 4 cm , allez je vais jusqu' a 6mm2 , mais du 10 mm2 !

PS : j'ai un contrat 12KW, calibre 20 A /phase
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Merci pour ces infos, j'ai peut être eu de la chance mais l'électricien à bien utilisé du DX3 partout

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
RC60 a écrit:
Carminas a écrit:


Au pire vous faites un repiquage entre 2 peignes en faisant un petit pont avec du 10 (ou 16² si ID 63A) et 2 bornes de connexion

@+


Bon je sais que tu vas me jeter Carminas, mais je pose quand même ma question

Sur du triphasé, avec un disjoncteur EDF dont le calibre max est 10 - 40 A , ben je mets du 4 mm2 pour faire un petit pont de 4 cm , allez je vais jusqu' a 6mm2 , mais du 10 mm2 !

PS : j'ai un contrat 12KW, calibre 20 A /phase


Tri et mono, ce n'est pas la même chose, un repiquage sur du tri en 6² ne pose pas de problème sur un 10A-40A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bien sûr, moi je sais pourquoi je mets cette section .
Mais si un jour, un autre propriétaire repasse en mono, ma section n'es plus bonne.
Et je ne pense pas que la norme fasse la différence entre tri et mono, justement pour que l'installation soit conforme dans les deux cas !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

"un disjoncteur E(R)DF dont le calibre max est 10 - 40 A" ... ça n'existe pas...

c'est soit un 10 - 30, soit un 30 - 60.

autant que je sache les sections a poser sont fonction des disjoncteurs en place et non en fonction de ceux qui pourrai être posés.

il me semble que la section minimale entre un disjoncteur 10 - 30 et les disjoncteur divisionnaires est de 10mm².
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour déterminer la section d'alimentation d'un ID on se base sur le courant maximal assigné de l'ID : 25A 4², 40A 10², 63A 16²

Il est vrai qu'avec un DB 10/30A on peut se limiter à 6².

Je ne crois pas que 10/40A existe contrairement à ce qui a été dit au dessus.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Carminas a écrit:Bonjour

Pour déterminer la section d'alimentation d'un ID on se base sur le courant maximal assigné de l'ID : 25A 4², 40A 10², 63A 16²

Il est vrai qu'avec un DB 10/30A on peut se limiter à 6².

Je ne crois pas que 10/40A existe contrairement à ce qui a été dit au dessus.

@+



Ben non, puisque d'après la norme, l'alim doit être en 10², donc...



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme parle du câble entre le DB et le tableau, pas du cable qui alimente l'ID.
Donc je ne sais pas vraiment, mais du 6² ne me choque pas.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Carminas a écrit:La norme parle du câble entre le DB et le tableau, pas du cable qui alimente l'ID.
Donc je ne sais pas vraiment, mais du 6² ne me choque pas.

@+


J"sais pas

que demande la norme pour alimenter un DB???



@micalement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Hello

En sortie du DB 10/30A la norme impose 10² mini entre DB et les bornier et le tableau principal (fiche F16 de l'UTE)
Personnellement je mettrai également du 10² entre les borniers et l'ID 40A, mais je ne pense pas que ce soit incorrect de mettre du 6².

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 05h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir