3kit infracâble 1 ou 3 alim ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.425 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Elliant (29)
Bonjour.

Questions posé dans la section chauffage mais sans réponse, je tente dans "Electricité"

j ai mon plan de calepinage et ai 3 kit de puissance : 2200, 1450 et 750 pour mon séjour cuisine.

Il est prévu un contacteur dans le tableau étant donné que le thermostat ne pourra pas supporter le tout.

Mieux vaut il faire arriver 1 alim en 6mm2 ou plusieurs en sections inférieures ?Quel accessoire de raccordement entre les 3 kit et le cable de 6² si c'est la meilleur solution (domino, bornier ?)

merci de vos avis.
Messages : Env. 70
De : Elliant (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Redon Sud (44)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Elliant (29)
Je vais partir sur le passage d'un 6mm² pour éviter plusieurs disjoncteur dans le tableau. Un 4² ne passe pas au niveau de la norme : 4200W max sur un 4mm² pour un plancher chauffant.

Avec quoi feriez vous la connexion entre le 6² et les 3 fils souple en 1,5² des liaisons froides ?
Messages : Env. 70
De : Elliant (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,

Tu as combien de thermostats? de quelle puissance max?

Sinon pour la puissance de chaque kit, je prendrais du 2,5mm2.

Je mettrais tes 3 kits sur 2 microdisj de 20A.1 seul ça va faire juste.
N'oublies pas de sectionner le fil pilote si tu en as?

@+
Messages : Env. 400
De : Redon Sud (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Elliant (29)
Bonjour,

Il n y a qu un thermostat et un relais dans le tableau.
Messages : Env. 70
De : Elliant (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
ok je comprends.le pb c'est que tes 4400w te donne presque 20A si tous fonctionnent en même temps, ça fait juste=>d'ou les 2 µdisjoncteurs 20A.
Je partirais plutôt sur 3 thermostats(1 par pièce) et plus besoin de relais.
chaque alimentation du thermostat en 2,5mm2 puis alim du PRE.
Je prévoyerais aussi un câble pilote(1.5mm2) arrivant sur chaque thermostat pour le future même si tu l'utilises pas de suite.

@+
Messages : Env. 400
De : Redon Sud (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Elliant (29)
En fait les 3 kit alimente la même pièce : cuisine + séjour. Donc un seul thermostat et un disjoncteur 25A + coupure fil pilote.

C'est plus sur le raccordement du 6² au 3 liaisons froides en 1,5² souple qui m’interroge : dominos, connecteurs spéciaux, ect..
Messages : Env. 70
De : Elliant (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,

ok.dominos ou raccords rapides dans une boîte de dérivation ou au niveau du thermostats si tu as la place pour les liaisons froides.

@+
Messages : Env. 400
De : Redon Sud (44)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir