Retour
Menu utilisateur
Menu

Points de details vu avec le constructeur...

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.356 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Bonjour

Hier nous avons vu un constructeur qui nous a mis un peu le doute :

Maison 120m2 sur 2 niveaux, 4 chambres, 2SDB, 2 toilettes...

AU SUJET DU PLACHER CHAUFFANT versus RADIATEURS

Pour le constructeur, il ne voit pas l'interet de mettre un PC hydrolique au sol (seulement en bas nous concernant) et il opterait pour des radiateurs dans toute la maison (bas + haut) car la maison serait bien isolée selon lui...
le PC nous couterait la modique plus value de 6000 euros.
Il serait relié a une chaudiere gaz a condensation.

Son argument : la grande inertie thermique de ce type de chauffage au sol est gênante ? On m'a dit qu'il faut compter au moins 2 heures pour chauffer un pièce !
Quelle est la température ambiante maximale qui peut être atteinte avec ce type de chauffage. Dans tous les documents que j'ai vu sur internet, on parlait de 18° C.
Est-il possible d'avoir une régulation indépendante pièce par pièce pour ce type de chauffage ? Merci de vos temoignages.

Si je choisi le PC, dois-je le mettre egalement dans la chambre du bas car sa grande inertie nous derangerait peut etre non ?

Qu'en pensez vous ?


AU SUJET DE LA CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION

Il prendrait une chaudiere qui fait chauffage et eau chaude sanitaire..
je ne suis pas fan du tout en un car quand ca pete , on n'a plus d'eau chaude ni de chauffage..

Qu'en pensez-vous ?


AU SUJET DE LA VMC :

Nous étions parti sur une double flux mais il nous dit qu'une simple flux suffit et qu'en termes de plus values sur le CCMI, une double flux c'ets enorme et ca prend beaucoup de place dans la maison (placard complet etc..). Quel est l'incidence d'une double flux par rapport a une simple flux ? a-t-on vraiment besoin d'une double flux ?


AU SUJET DE L'EVACUATION DE LA HOTTE

pas possible sur une maison sur 2 niveaux.
Il faut mettre une hotte a recyclage...

Qu'en pensez vous ?



A la base nous étions parti sur un chauffage suivant :
Chaudiere gaz condensation
Ballon eau chaude separé thermodynamique (a mettre dans le cellier mais selon le constructeur, notre cellier serait complet avec chaudiere et ballon eau chaude..)
Poele a bois
radiateurs eau en haut


merci a tous ceux qui m'aideront dans mes choix
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour Fafa,

fafa69600 a écrit:Pour le constructeur, il ne voit pas l'interet de mettre un PC hydrolique au sol (seulement en bas nous concernant) et il opterait pour des radiateurs dans toute la maison (bas + haut) car la maison serait bien isolée selon lui...

Oui, effectivement, plus la maison est isolée, plus le confort avec les radiateurs est proche de celui avec le plancher chauffant. Surtout avec les radiateurs basse température, la chaleur est douce et homogène.

Citation: le PC nous couterait la modique plus value de 6000 euros.

Pour un seul niveau ou pour 2 niveaux? Si c'est pour un seul niveau (rez-de-chaussée), le plancher chauffant coûtera environ 3000 euros.


Citation: Son argument : la grande inertie thermique de ce type de chauffage au sol est gênante ? On m'a dit qu'il faut compter au moins 2 heures pour chauffer une pièce !

Oui, c'est vrai. L'inertie du sol est beaucoup plus important que les radiateurs qui sont plus réactifs (ils seront chauffés en quelques minutes et ils chaufferont la maison à moins d'une heure).

Pour le reste, je laisse les autres à vous répondre.


Citation: Il prendrait une chaudiere qui fait chauffage et eau chaude sanitaire..
je ne suis pas fan du tout en un car quand ca pete , on n'a plus d'eau chaude ni de chauffage..

Là aussi, c'est pour la raison du coût. La chaudière avec la production d'eau chaude sanitaire coûte moins chère (jusqu'à 4500 euros). Est-ce qu'il vous ai dit quel type de production d'eau chaude sanitaire qu'il a choisi? Eau chaude instantanée? Eau chaude microaccumulée? Eau chaude accumulée? Ballon eau chaude relié à cette chaudière?
Il est très rare que la chaudière pète, surtout si elle est régulièrement entretenue.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Merci Olivier pour tes réponses

Au niveau de la chaudiere, il a parlé de microaccumulation...Donc je ne sais pas si c'ets bien ou pas par rapport a un ballon thermodynamique..

Pour le PC chauffant, c'est sur un seul niveau 6000 euros (c'ets ce qu'il dit)

Ensuite pour les radiateurs, je ne suis pas forcement fan au rez de chaussee car au niveau de smeubles on ne pourra pas disposer comme on veut..

Pour les VMC vous etes Ok avec lui sur la non-utilité de la double flux ?
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour,

Pour le plancher chauffant, le coup de l'inertie est un pipo.
Les témoignages d'utilisateurs de plancher chauffant ne manquent pas pour dire que l'inertie est la meme qu'avec des radiateurs.
De plus, l'inertie ça se gère sans probleme avec une regulation et une programmation. Donc absolument aucun problème de se coté la.
Le seul inconvenient du plancher chauffant c'est son prix.
Pour le reste que des avantages : place au mur, confort incomparable, etc...

Pour la vmc DF : il n'y a aucune utilité particuliere.
La encore c'est un confort supplémentaire par rapport à une simple flux. Question de gout, de priorité et de budget.
Perso j'ai choisi la DF et je referai le meme choix.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Redon Sud (44)
smac a écrit:Bonjour,

Pour le plancher chauffant, le coup de l'inertie est un pipo.
Les témoignages d'utilisateurs de plancher chauffant ne manquent pas pour dire que l'inertie est la meme qu'avec des radiateurs.
De plus, l'inertie ça se gère sans probleme avec une regulation et une programmation. Donc absolument aucun problème de se coté la.
Le seul inconvenient du plancher chauffant c'est son prix.
Pour le reste que des avantages : place au mur, confort incomparable, etc...

.


Salut,
je plussoie.
et encore le prix c'est pas si cher.
il suffit juste de rajouter des tuyaux dans une chape que tu dois faire,que tu dois isolée et sur laquelle tu dois posé un support.
le surplus en prix, c'est le coût du mètre linéaire de tuyaux+les agrafes auquel tu enlève le prix des radiateurs et vannes thermostatiques.

@+
Messages : Env. 400
De : Redon Sud (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Avez vous deja constater des pannes sur un plancher chauffant ? est-ce que quelqu'un a du tout casser car fuite ou autre ?

Donc meme dans la chambre du bas ou je suis sensé dormir tous les joursvous me conseillez egalement un plancher chauffant ?

Pour la VMC il me dit que l'installation est enorme en double flux pour peu d'utilité..
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
fafa69600 a écrit:
Pour la VMC il me dit que l'installation est enorme en double flux pour peu d'utilité..


Le confort est il utile ?
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Un VMC simple hygroreglable est aussi efficace je pense..
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonsoir Fafa,

fafa69600 a écrit:Merci Olivier pour tes réponses

Au niveau de la chaudière, il a parlé de microaccumulation...Donc je ne sais pas si c’est bien ou pas par rapport a un ballon thermodynamique..

Microaccumuation est une réserve d'eau chaude de quelques litres, c'est déjà mieux que la production d'eau chaude instantanée. Mais je préfère avoir une réserve d'eau chaude plus importante: accumulation (réserve de 40 à 80 litres) ou un ballon eau chaude (200 ou 300 litres).

Pour le PC chauffant, c'est sur un seul niveau 6000 euros (c’est ce qu'il dit)

Bizarre. Car normalement, un plancher chauffant de 60 m2 coûte jusqu'à 3000 euros.

Ensuite pour les radiateurs, je ne suis pas forcement fan au rez de chaussee car au niveau des meubles on ne pourra pas disposer comme on veut.

Je comprends. Vous pouvez imposer à votre constructeur votre volonté d'avoir le plancher chauffant au rez-de-chaussée. Si il persiste encore pour un surcoût de 6000 euros, est-ce que vous accepterez de payer ce surcoût?

Pour les VMC vous etes Ok avec lui sur la non-utilité de la double flux ?


La VMC double-flux permet de récupérer la chaleur contenue dans l'air viciée par l'échangeur. Mais ces économies sont plutôt négligeables par rapport à l'investissement plus élevé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Olivier Merci beaucoup encore une fois

Pour le plancher chauffant c'est Ok pour moi, je reste dessus

Pour la VMC effectivement la double flux coute cher, consomme de l'electricité car tourne sans arret, prend de la place etc..mais certes niveau confort c'est mieux mais dans une maison RT2012 deja bien isolee, une simple flux hygro suffira amplement..

Pour le ballon d'eau chaude, ok je comprends : mieux vaut avoir un ballon séparé.
COmbien de litres pensez vous pour une maison de 120m2 sur 2 niveaux pour 2 adultes et 2 enfants ?

reste la question :

AU SUJET DE L'EVACUATION DE LA HOTTE

pas possible sur une maison sur 2 niveaux.
Il faut mettre une hotte a recyclage...

Qu'en pensez vous ?


merci encore
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Pour la hotte, avec une sortie horizontale, ça fonctionne pas ?

j'avais cela chez moi, dans le passé
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
stephplr77 a écrit:Pour la hotte, avec une sortie horizontale, ça fonctionne pas ?

j'avais cela chez moi, dans le passé


il nous dit que la facade serait salie etc..

Pour la sortie verticale, il faudrait passer de gros tuyaux de 10cm de diametre etc..donc pas possible..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
fafa69600 a écrit:Pour la sortie verticale, il faudrait passer de gros tuyaux de 10cm de diametre etc..donc pas possible..

Bah si, c'est possible, on fait bien passé des conduits de cheminée de plus gros diamètre... Décidément, ton constructeur ne semble pas très moteur, tu devrais peut-être en consulter d'autres...
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Sinon, mon projet est très similaire au tiens en taille et en questions, je t'invite à lire ce sujet: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-175176.php
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Merci Vincent
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Val D Oise
fafa69600 a écrit:Un VMC simple hygroreglable est aussi efficace je pense..


Oui exact. Et beaucoup moins cher.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
fafa69600 a écrit:Hier nous avons vu un constructeur qui nous a mis un peu le doute :

Au fait, est-ce que depuis vous en avez vu d'autres (au minimum 3 ou 4)? C'est le seul moyen d'avoir des avis et des devis contradictoires, et donc de faire avancer votre projet.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Oui on en a vu..
celui ci est pas mal, il explique bien, nous a donné 15 pages avec chaque materiaux utilisé, les tailles, ce qui est compris ou pas etc..
Alors que les autres c'etait juste indiqué "fenetres PVC" etc...

On a eu un bon feeling et il poussait pas a la vente, il etait a l'ecoute..

Mais on est pas figé..
mes quetsions ne sont pas forcement pour ce constructeur mais sont d'ordre general
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 00h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir