Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur mon tableau électrique

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.180 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous,

Tout est dans le titre. Pouvez vous me dire ce que vous pensez de mon tableau électrique. Merci d'avance.

Schéma du tableau électrique
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pourquoi 2 disj 2A en protection du contact HC chauffe eau ?

si salon et salle a manger sont une seule et même pièce mais séparé électriquement, je ne les aurais pas mis tous les 2 sur le même ID pour avoir un peu de lumière en cas de coupure de l'ID.

tous les volets roulants peuvent être sur le même disjoncteur. Là c'est très bien mais y a moyen de faire une économie.

Il manque un circuit sèche linge.

Autrement ça parait pas mal.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 200 message Alpes Maritimes
Hello,

Alors pour les 2 x 2A c'est ce qu'il y a sur la doc du chauffe eau et il me semble que c'est pour la proctection du contact HC oui

Pour l'histoire Salon, Salle à manger c'est pas bête

Et je n'ai pas de sèche linge (Mieux pour la planète ;))

Au niveau 16A pour les PC (2.5mm2), 10A pour les lumières (1.5mm2) et 63A pour les diff. C'est mon fournisseur qui m'a dit de mettre comme ca mais ca me paraissait bizarre
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Un passage de consuel est il prévu ??

Si oui, même si tu n'en a pas, la prise sèche linge est obligatoire.

Pour le 2A, il doit y avoir une erreur sur la doc car 1 seul suffit.

Pour les conseils de ton fournisseurs, ils sont bons.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 200 message Alpes Maritimes
Encore merci pour tes réponses

Alors oui il y a un consuel de prévu.

Mais pour le sèche linge je t'avoue ne pas comprendre. Je dois mettre un disjonteur 20A sans rien brancher dessus oO ?

Pour l'histoire des 2A voir la doc : http://particulier.thermor.fr/documents/notice-aeromax3-thermor.pdf (Page 2). Peut être qu'il en faut 2 car c'est un thermodynamique.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Ah oui, ok pour les 2 disj 2A !

ça doit être lié a la pompe a chaleur intégré. Je ne connaissais pas le modèle.

Pour la prise SL, et oui, dans l'absolue, elle sert a rien si pas de seche linge. Je te rassure, je suis dans le même cas que toi.

Maintenant en cas de revente du logement, il faut bien assurer une installation complète à l'acheteur qui voudra ptete un SL
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Quelque remarques :
- En ligne 3 et ligne 5 : 2 fois lumières extérieures
- En ligne 5 : les disjoncteurs 16A sont pour des PC
- Couloir : PC pour aspirateur ?
- Séjour/Salle à manger : PC ?
- Entrée : sonnerie ?
- Cellier : PC congélateur ?
- Parafoudre : courant faible pour tel et ADSL
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Jpr73 : je me suis aussi posé la question, mais comme il y a lumière couloir/sejour/sam .... j'en ai déduis que c'était bien les PC.

tu as oublié le disjoncteur pour les 2 PC de la GTL.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 200 message Alpes Maritimes
jpr73 a écrit:Bonjour,
Quelque remarques :
- En ligne 3 et ligne 5 : 2 fois lumières extérieures
- En ligne 5 : les disjoncteurs 16A sont pour des PC
- Couloir : PC pour aspirateur ?
- Séjour/Salle à manger : PC ?
- Entrée : sonnerie ?
- Cellier : PC congélateur ?
- Parafoudre : courant faible pour tel et ADSL
Cordialement



Bonjour Jpr73
- Alors pour les 2 fois lumières extérieures c'est parce que j'ai 2 boite de dérivation (1 côté nuit, 1 côté jour).
- Tous les 16A sont pour les prises électriques.
- J'ai bien une prise dans le couloir mais elle est ponté depuis une des chambres.
- PC Séjour / Sam -> Voir les 16A sur la gauche de chaque ligne.
- Pas encore mis de sonnerie donc pas encore de disjoncteur.
- Cellier, pas de congélateur.
- Parafoudre courant faible connaissait pas je vais regarder.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 200 message Alpes Maritimes
dargoll a écrit:Jpr73 : je me suis aussi posé la question, mais comme il y a lumière couloir/sejour/sam .... j'en ai déduis que c'était bien les PC.

tu as oublié le disjoncteur pour les 2 PC de la GTL.


Exact j'ai aussi oublié celle qui alimentera le VDI.

Comme quoi j'ai bien fait de demander de l'aide
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Chambéry (73)
slasch a écrit:Bonjour à tous,

Tout est dans le titre. Pouvez vous me dire ce que vous pensez de mon tableau électrique. Merci d'avance.

Schéma du tableau électrique

je déterre ce topic car je souhaite savoir quel est le logiciel utilisé? J'aime beaucoup les icônes! Merci d'avance!
Messages : Env. 20
De : Chambéry (73)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les icones sont issues du logiciel semiolog de chez Hager
Il n'existe plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Chambéry (73)
Au top, merci pour la réponse, j'ai réussi a trouver un lien.Biggrin
Messages : Env. 20
De : Chambéry (73)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 12h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir