Température de consigne jamais atteinte

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.306 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour à tous,


Depuis plusieurs jours, je fouille sur le forum et sur internet un début de solution à mon problème mais sans résultat.


Je viens d'emménager dans une maison avec un étage, chaudière classique au gaz, 8 radiateurs fonte.
On a allumé le chauffage en arrivant, l'après midi. Dès le lendemain matin, on avait 21°C

Depuis, j'ai installé un thermostat d'ambiance qui semble fonctionner:
la chaudière chauffe tant que la température de consigne n'est pas atteinte puis s'arrête une fois la température atteinte (le bruleur s'allume et s’éteint plusieurs fois au cours d'un cycle, est-ce normal?)

J'ai aussi monté 5 robinets thermostatiques: chambres, salon et cuisine.
La pièce où est le TA ne possède pas de thermostatique.


Le problème que je rencontre depuis:

La température de consigne n'est jamais atteinte: ce soir la température de confort était programmée à 17h.
Depuis, la chaudière ne s'est pas arrêté et il fait 19°c dans mon salon (4h plus tard...) pour une température de confort de 20... (thermostatique à fond).

Hier soir, la chaudière a tourné en continue et 18°c dans le salon (thermostatique sur position 3)

Rq. Tous les radiateurs qui possèdent un thermostatique sont bien moins chauds que ceux qui n'en ont pas (normal je pense)

Qu'en pensez-vous?

Je suis perdu, merci de vos éclaircissements.

Ps. Il fait 8°c dehors, ce n'est pas le pôle nord...
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Là, j'suis en train de me poser la question du montage des têtes thermostatiques...

C’est possible de mal monter cela?
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Ah oui, j'oubliais une précision:

Quand la chaudière s'allume, l'eau monte aux alentours de 60°c (ça devrait être suffisant, non?)
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Ce matin la consigne de 20° s'est déclenchée à 7h, j'ai gagné un 1/2 degré en 1h15!

Sur le manuel de la chaudière, il est précisé que lorsqu'un TA est posée, la température de l'eau doit être à minima à 75 °... c'est ce que j'ai fait, ce n'est ps flagrant...
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Indre Et Loire
Je remonte le sujet au cas où quelqu'un aurait une idée lumineuse... [color=003300][/color]
Messages : Env. 30
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir