Bonjour
Je souhaite installer une armoire dans un bureau paysager en location (immeuble parisien récent de 6 étages)
Poids ; 500kg, emprise au sol 0,6m2
J' aimerais construire un argumentaire solide pour que l'installation soit autorisée

La norme charge d'exploitation des bâtiments (NF P 06-001 de juin 1986) p46 indique 350 daN/m2 avec un coef de majoration pour les faibles de surface de 1,5, ce qui donne 500kg/m2
Je suppose que cette norme prévoir une marge de sécurité importante
=> cette norme constitue t elle un argument suffisant ?
Y a t il d'autres paramètres à prendre en compte ?
Merci !
Messages : Env. 10
De : Neuilly (92)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Désolé, mais tu n'as pas su interpréter la norme (au passage, ton document n'est pas la norme mais un extrait, incomplet, de la norme).

La dégression, ou majoration ne concerne que l'effet de la surcharge sur les éléments porteurs, pas sur la dalle elle même. Par exemple, si une poutre supporte une surface de plancher inférieure à 15 m2, alors cette charge doit être majorée par 1,5 (à la limite) pour le calcul de la dalle ou la descente de charge, pas pour la dalle elle même ! Tu ne peux donc pas t'appuyer la dessus.

La seule raison que tu puisses argumenter, par exemple, c'est que ta charge de 500 kg mobilise l'équivalent de 500/350 = 1,42 m2.
Si tu peux justifier du fait qu'il n'y aura aucune autre charge que ta charge de 500 kg sur cette surface (1,20 x 1,20 m), c'est gagné. Mais attention : tu aura forcément au moins un bonhomme sur cette surface ! Il faut donc être prudent dans la définition des charges.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Neuilly (92)
Merci pour ta réponse Tournesol.
Il y aura forcément un opérateur devant l'armoire disons 120kg.
donc 620/350 => carré de 1,33m de coté
Il faut une signalisation appropriée du carré et des instructions : pas très pratique à mettre en oeuvre...

Je suppose qu'il y a une marge de sécurité importante dans la réalisation : mise en place des armatures.
=>si l'on mandate un expert, peut il donner son avis sur le Go/no Go de l'installation de l'armoire de 500kg ?
Messages : Env. 10
De : Neuilly (92)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Les marges de sécurité ne sont pas là pour palier à un dépassement de surcharge.

Un expert ne sera pas forcément en mesure d'effectuer une vérification sur un calcul béton : c'est à un BE qu'il faut t'adresser.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Neuilly (92)
Tournesol a écrit:Les marges de sécurité ne sont pas là pour palier à un dépassement de surcharge.

Un expert ne sera pas forcément en mesure d'effectuer une vérification sur un calcul béton : c'est à un BE qu'il faut t'adresser.


BE Consulté. Ce qu'il faut lire dans la norme :
Il s'agit de la charge au m2 uniformément répartie n fois.
Ex : sur une dalle de 20 m2, la charge max autorisée est : 350daN/m2 * 20 = 5t
Les dalles béton armé ont une épaisseur de 15-20cm
Si l'on applique 500kg à un endroit, la charge va se répartir et ne va pas transpercer le plancher ....

A titre de comparaison, si on met 5 hommes de 100kg sur une surface de 1 m2, le plancher ne risque pas de s'écrouler non ?
Messages : Env. 10
De : Neuilly (92)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
S’écrouler non. Mais si tu surcharge trop, tu risques des fissures, par exemple.

La réponse que t'a faite le BE n'est pas différente de la mienne, dite autrement : si tu surcharges une zone à 500 kg/m2 au lieu de 350 kg/m2, c'est autant de moins sur le reste de la surface.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Neuilly (92)
Tournesol a écrit:S’écrouler non. Mais si tu surcharge trop, tu risques des fissures, par exemple.

oui... dans le cas de plusieurs tonnes a- priori

Tournesol a écrit: La réponse que t'a faite le BE n'est pas différente de la mienne, dite autrement : si tu surcharges une zone à 500 kg/m2 au lieu de 350 kg/m2, c'est autant de moins sur le reste de la surface.

c'était pas évident en première lecture pour des néophytes. Merci pour ton éclairage
Messages : Env. 10
De : Neuilly (92)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
C'est marrant, j'ai eu exactement la même demande la semaine dernière pour la mise en place d'un gros coffre fort dans des bureaux
moi je leur ai refait un calcul en détaillant les charges exactes sur le plancher en fonction d'un aménagement défini avec les utilisateurs (en prenant large à chaque fois pour les charges), ensuite j'ai fait un calcul concon avec uniquement les charges règlementaires de la norme, et j'ai fait un comparatif des moments agissant sur la dalle dans les 2 cas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
J'avais régulièrement ce genre de calcul à réaliser lorsque j'étais au taff.

Y compris peser les tiroirs d'archives pour faire une évaluation, le client ne savant absolument pas quelles étaient les charges appliquées !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Là je me suis pas cassé la tête, j'ai pris les doc des fournisseurs (souvent le poids est indiqué dessus pour le prix de la livraison), et j'ai tout majoré pour être sûr de mon coup
et en faisant ce genre de calcul, tu vois que tu as énormément de marge par rapport au calcul "classique"
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 19h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs