Retour
Menu utilisateur
Menu

Contre visite consuel

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.739 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Algrange (57)
Bonjour,

J'ai une question a vous poser concernant le consuel !

Nous avons eu une visite du consuel refusée il y a 2 semaines, pour qq bricoles, et surtout pke la paroi de douche et les spots étanches dans la salle de bain n'étaient pas posés !

Nous avons reçu un courrier relatant les defauts, nous avons renvoyé ce courrier en mentionnant les travaux effectués pour palier aux défauts, ainsi que le chèque de 114,58€ !

J'ai plusieurs questions, si vous pouvez me répondre :
° Normalement une contre visite coute 180€, or il nous demande le prix d'une visite initiale, de ce fait est ce que l'inspecteur va refaire une visite entière ? ou juste sur les points mentionnés ?
° Quel est le délai pour une contre visite ? (j'ai renvoyé la feuille il y a 1 semaine)
° Est-ce possible qu'ils nous renvoyent le certificat sans venir pour la contre visite en ayant tout de meme réclamé le cheque ?
° Concernant la salle de bain, et nottament la douche, nous avons une douches à l'italienne a jets horizontaux avec une paroi de 2m20 de haut, sur le mur il y a la sortie de cable du seche serviette (protégée donc par la paroi), l'inspecteur nous avait parlé d'une porte de douche, qu'on ne peut pas poser, impossible avec la paroi, mais il n'y a pas d'autres prises dans la pièce mis a part celle en hauteur a côté du meuble sur le mur perpendiculaire (tjs protégé par la paroi)...est-ce que seule la paroi suffira ou il faut vraiment une douche fermée ?


Merci d'avance pour votre réponse!
Cordialement
Messages : Env. 100
De : Algrange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Concernant la douche, un petit croquis nous aiderait bien
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Algrange (57)
Voici un petit schéma avec les mesures que j'ai en tete !


Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 100
De : Algrange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi si la douche est à jet horizontaux, le volume 1 est limité par la paroi à gauche, mais va jusqu'au mur de la baignoire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Algrange (57)
Ok, donc pour toi pas de soucis pour laisser la douche ouverte, et pas de soucis pour la sortie de cable seche serviette qui est donc en volume 2?

Je vous mets ce qu'il y avait marqué sur le recap du consuel pr la NC :

° Volume 0/1 : Indice de protection insuffisant pour materiel en volume 1 (prévoir materiel en TBT 12V- IPX4 / IPX5 pour douche a jets horizontaux)(salle d'eau : chauffage electrique (convecteurs) : sortie de cable IP20; pose paroi prévue par l'installateur) !
° Volume 2 : Prise de courant en volume 2 (pose paroi prévue par l'installateur) !

Vous comprenez comme moi qu'une fois la paroi posée, ainsi que les spots, il n'y a plus de non-conformités ?

Merci de vos reponses
Messages : Env. 100
De : Algrange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour moi c'est bon,
- si l'interrupteur est bien à 60cm de la paroi

La norme dit bien :
"Le volume 1 est délimité pour les douches à jets horizontaux, par les parois (cabine ou local) faisant obstacle aux jets"

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Algrange (57)
Il faut prendre la mesure en diagonale du bout de la paroi a l'interrupteur ? Si c'est le cas la paroi fait 1M20 de long dc pas de soucis ! Pour l'interrupteur pas de soucis dans tous les cas, ms la sortie de cable ne doit pas etre a plus de 60cm ( si on ne compte pas en diagonale)

Pour le meuble avec vasque, la mesure de l'interrupteur (ou la prise) doit etre supérieur à 60cm du robinet ou du bord de la vasque ?
Messages : Env. 100
De : Algrange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La sortie de câble peut être en volume 2, donc pas de problème quel que soit sont emplacement

Pas de distance par rapport à la vasque, cela ne compte pas dans les volumes.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Algrange (57)
Ok,

Merci beaucoup de ton aide !
Nous avons la contre visite lundi a 14h30...nous croisons les doigts !
Messages : Env. 100
De : Algrange (57)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir