Retour
Menu utilisateur
Menu

"Bruit" d'une chaudière à condensation

Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 31.370 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Lastronome a écrit:Bonsoir,

Olivier, je ne vois pas l'icône dont tu parles. Moi j'ai plutôt :



donc on ne voit pas d'icône indiquant que le circulateur tourne. Et je ne vois pas comment le régler. Les notices dont je dispose n'évoquent pas du tout ce sujet.

Comment fait-on ?


Effectivement, il n'y a pas d'icône du circulateur. Ton affichage n'est pas la même que la mienne. C'est quoi, un nom de votre affichage? Moi, c'est VITOTROL 300 qui possède une fonction de programmation du circulateur. Là, je ne peux pas t'aider car je ne connais pas cet affichage. Il faut que tu contactes un spécialiste pour qu'il paramètre ta chaudière.

Au passage, quelques remarques:
Tu as dit que ta chaudière ne fait que le chauffage. Et pourtant, il y a un icône "eau chaude sanitaire".
60°C? C'est la température d'eau dans ta chaudière? Je la trouve trop élevée. Avec cette température, ta chaudière n'a pas un rendement de 109% (comme c'est marqué dans la fiche technique) mais de 98%. Il ne faut pas que la température d'eau de chauffage dépassé 55°C sinon ça ne se condense pas. Pour ma part, la température d'eau de chauffage est généralement de 45°C, elle peut monter jusqu'à 55°C lors de la vague du froid.
Tu possède un panneau solaire? Car il y a un icône qui dit ça.

Je te montre mon affichage:

Là, le brûleur gaz est allumé, le circulateur pour le chauffage est en marche, la température d'eau dans la chaudière est de 49°C (il me semble que c'était la température maximale pour ce jour-là).


Là, 1 minute après l'arrêt gaz, mais le circulateur est encore en marche, la température de la chaudière baisse à 43°C (ça correspond à la température de retour).


Là, encore 1 minute après la photo précédente, le circulateur s'arrête.


Ici, le brûleur gaz est allumé, le circulateur est en marche pour l'eau chaude sanitaire, la température d'eau dans la chaudière est de 59°C (elle peut monter jusqu'à 67°C), elle sert à chauffer l'eau chaude sanitaire dans le ballon à coté via du serpentin.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
En fait, je pense qu'il y a plusieurs types de vitodens 200W. Moi, c'est WB2C. Et j'ai bien l'impression que ce modèle est dépourvu de réglage du circulateur. MadMad

En gros pour avoir la possibilité d'arrêter le circulateur, il faut changer la chaudière ???

Mais même pendant le fonctionnement du circulateur, ça fait autant de bruit ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Lastronome a écrit:En fait, je pense qu'il y a plusieurs types de vitodens 200W. Moi, c'est WB2C.
Moi, c'est WB2B. http://www.viessmann.fr/cont[...]_8-2007.pdf Mais par contre, je n'ai pas trouvé ce type de ta chaudière sur ce site: WB2C. Tu l'as acheté où?

Et j'ai bien l'impression que ce modèle est dépourvu de réglage du circulateur. MadMad Il faut demander à ton spécialiste si ta chaudière possède un réglage du circulateur.

En gros pour avoir la possibilité d'arrêter le circulateur, il faut changer la chaudière ??? Il faut aussi demander à ton spécialiste si il est possible de changer un système de régulation électronique mais je n'en suis pas sûr. Si ce n'est pas le cas, là, il faudra changer la chaudière (et ça coûte cher, je ne sais pas si on peut faire un échange). Il faudra prendre un système de régulation électronique VITOTRONIC 200 type HO1 qui possède un programmation du circulateur.

Mais même pendant le fonctionnement du circulateur, ça fait autant de bruit ? Il faut s'habituer à ce bruit. Pour ma part, je ne passe pas mon temps à la cave (ce n'est pas la pièce de vie) pour écouter ma chaudière. Mais je la trouve moins bruyante que mon système de ventilation installé à la cave.


Juste par curiosité! Combien a couté ta chaudière?

La mienne installée en avril 2010:
Chaudière à condensation VITODENS 200-W et régulation électronique VITOTRONIC 200 : 2959 euros HT.
Fourniture divers pour la chaudière (tubage cheminée, sonde d'ambiance, raccordement, etc...): 1197,83 euros HT.
Mains d’œuvre pour la chaudière: 900 euros HT.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Je viens de prendre en photo ma chaudière.

Chaudière gaz à condensation marque Viessmann, modèle VITODENS 200-W.

Régulation électronique VITOTRONIC 200, on voit le brûleur gaz allumé, le circulateur en marche et la température de la chaudière de 42°C (pour 8°C extérieur) (photo prise vers 21h55, juste avant l'arrêt de chauffage vers 22h).
Chaudière gaz à condensation marque Viessmann, modèle VITODENS 200-W. Appareil de régulation VITOTRONIC 200.

J'ai trouvé un notice de maintenance de ta chaudière, on peut régler ton circulateur en utilisant le codage, je vais t'envoyer cette fiche par MP.

Il faut régler la température de ta chaudière. 60°C c'est trop pour la chaudière à condensation, surtout avec 10°C extérieur. Normalement, c'est 40°C pour 10°C extérieur (50°C pour 0°C extérieur).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Merci pour toutes ces infos. Il y a des jours où on est content de trouver le forum avec des gens aussi compréhensifs et prêts à donner des informations précises. Surtout quand le midi même, le professionnel qui nous a installé ça nous dit "oui, oui, on va venir dès qu'on aura plus d'infos du constructeur pour savoir ce que l'on peut faire".

La chaudière a été installée par l'électricien-plombier-chauffagiste de mon village.
Vitodens 200W et vitotronic 200 type HO1A : 3083 € HT
rallonge UBBINK 60/100 condensation : 339 € HT
module plancher chauffant pour vitodens 200W : 1176 € HT
vitotrol 300A (commande à distance) : 224 € HT
pose : 1388 € HT
Soit un total de 6763 € HT
Prix sur devis datant de juin 2011.

Voilà l'équipement :



J'ai 2 circuits de chauffage : 1 pour le plancher chauffant, 1 pour les radiateurs.
La chaudière fonctionne ainsi :
Pour une température extérieure de 10°, elle chauffe jusqu'à 50°, puis le brûleur s'éteint et la température diminue progressivement jusqu'à 31° pendant 12 à 13 min., puis elle met 5 min pour remonter à 50°, et ainsi de suite.

Pour le bruit, il traverse les cloisons de 7cm. Ca vous paraît normal ??
J'avoue que je ne m'attendais pas à ce bruit.

Merci pour la documentation. Je vais voir si je comprends comment utiliser le codage.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Je me demande si à cause du fait que j'ai un circuit de chauffage des radiateurs, donc sans vanne mélangeuse, je ne suis pas obligé de laisser tourner le circulateur en permanence. Qu'en pensez-vous ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour Lastronome,

Merci pour tes réponses.

Lastronome a écrit:Merci pour toutes ces infos. Il y a des jours où on est content de trouver le forum avec des gens aussi compréhensifs et prêts à donner des informations précises. Surtout quand le midi même, le professionnel qui nous a installé ça nous dit "oui, oui, on va venir dès qu'on aura plus d'infos du constructeur pour savoir ce que l'on peut faire". Je te conseille de rencontrer encore une fois ton installateur avec la fiche de notion de maintenance que je t'ai donnée hier soir.

La chaudière a été installée par l'électricien-plombier-chauffagiste de mon village.
Vitodens 200W et vitotronic 200 type HO1A : 3083 € HT
rallonge UBBINK 60/100 condensation : 339 € HT
module plancher chauffant pour vitodens 200W : 1176 € HT
vitotrol 300A (commande à distance) : 224 € HT
pose : 1388 € HT
Soit un total de 6763 € HT
Prix sur devis datant de juin 2011.
C'est plus chère que la mienne. Normal, ma chaudière ne possède pas une module plancher chauffant (je n'ai qu'un seul circuit des radiateurs). Mais par contre, le prix de pose est plus élevé que le mien, peut-être ça dépend de l'installateur.

Voilà l'équipement :



J'ai 2 circuits de chauffage : 1 pour le plancher chauffant, 1 pour les radiateurs. Moi, c'est un seul circuit de chauffage pour 12 radiateurs (dont 3 en fonte des années 50).
La chaudière fonctionne ainsi :
Pour une température extérieure de 10°, elle chauffe jusqu'à 50°, puis le brûleur s'éteint et la température diminue progressivement jusqu'à 31° pendant 12 à 13 min., puis elle met 5 min pour remonter à 50°, et ainsi de suite.
Pour ma part, pour une température extérieure de 5°C, quand le brûleur gaz s'allume et le circulateur pour le chauffage est mis en marche, la température monte de 22°C à 27°C en 1 minute puis elle reste stable pendant 2 minutes, ensuite, elle remonte plus rapidement de 27°C à 45°C en 5 minutes, puis, elle reste stable (45°C) pendant 30 à 45 minutes (ou plus) (le brûleur gaz reste allumé). Quand le brûleur gaz s'arrête mais le circulateur continue à tourner, la température chute de 45°C à 40°C en 30 secondes (ça correspond à la température de retour, la température de l'eau de chauffage qui entre dans la chaudière et qui ne sera plus réchauffée), ensuite, pendant le circulateur est encore en marche (pour 5 minutes environ), la température est d'abord restée stable (40°C) pendant 3 minutes puis elle commence à baisser jusqu'à ce que le circulateur s'arrête (vers 38°C).

Pour le bruit, il traverse les cloisons de 7cm. Ca vous paraît normal ?? Normalement, les cloisons ne font qu'atténuer les bruits mais pas les supprimer totalement. Normalement, la chaudière ne fait pas autant de bruit, on ne l'entend plus à l'autre coté du cloison. Chez moi, à la cave, à partir de 3 m de la chaudière, je ne l'entends plus (pourtant, pas d'obstacle entre moi et la chaudière).
J'avoue que je ne m'attendais pas à ce bruit. Est-ce que tu es dans un endroit bien silencieux? Il n'y a pas d'autres bruits (machine à laver par exemple) qui permettent de masquer le bruit de ta chaudière?

Merci pour la documentation. Je vais voir si je comprends comment utiliser le codage.

Je me demande si à cause du fait que j'ai un circuit de chauffage des radiateurs, donc sans vanne mélangeuse, je ne suis pas obligé de laisser tourner le circulateur en permanence. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que tu as un seul ou 2 circulateurs?


Juste une question, l'eau chaude sanitaire est chauffée comment? Par un panneau solaire? Si oui, par quel appoint?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Lastronome a écrit:Je me demande si à cause du fait que j'ai un circuit de chauffage des radiateurs, donc sans vanne mélangeuse, je ne suis pas obligé de laisser tourner le circulateur en permanence. Qu'en pensez-vous ?


tout simplement.

Oublie les pseudo réglages et fais confiance à ton chauffagiste.
Les chaudieres d'ajourd'hui ont des réglages d'usine tout à fait suffisant pour marcher correctement.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Oui, mais ce circulateur qui tourne en permanence, c'est très bruyant je trouve. On entend le bruit à travers les cloisons. Je n'avais jamais entendu dire que les chaudière à gaz pouvait être bruyantes. Olivier dit qu'il faut être à 3 mètres pour l'entendre. Je suis très loin de faire le même constat.

Sinon, Olivier, oui, le chauffe eau est solaire avec appoint électrique. J'avais pas mal hésité à choisir le gaz comme appoint. Mon chauffagiste m'annonçait alors une plus value importante et j'avais du mal à voir un gros avantage à l'appoint gaz. Donc j'ai opté pour l'électrique. Mais j'ai aussi des soucis avec le CESI. Sad
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Le bruit dépend de plusieurs facteurs.
Tes tuyaux sont ils fixés correctement avec des colliers isophoniques?
Les vannes sont elles toutes bien ouvertes?

Est ce des bruits de circulation (constant, linéaire) ou des bruits de type mécanique (frottement) ?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Les colliers sont fixé au mur et entourent les tuyaux avec des caoutchouc.
Pour les vannes, je ne sais pas. J'en parlerai au chauffagiste.
C'est bien un bruit continu constant.
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Tu as bien des purgeurs sur ton installation?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Euh, je ne sais pas là tout de suite. Je regarderai. A quel endroit doit-il y en avoir ? Ca a un rapport avec le "bruit" ?
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Oui, car des bulles d'air dans le circuit peuvent tout à fait générer un bruit d'écoulement.
Elles peuvent également faire "caviter" le circulateur
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Pour commencer, assures toi que tes radiateurs sont bien purgés
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 10h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir