Reception / test des RJ45

Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 8.676 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Isere
Bonjour tout le monde,
Je vais pas tarder a receptionner ma maison et je voudrais savoir si il existe un moyen facile pour tester le bon cablage des rj45
(sa compatibilitée en telephone ou informatique) sans avoir a ramener une box ou des pc.
entre la boite du garage et les prises dans la maison.



Merci d'avance

Christian
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Bonjour,
Moi j'ai acheté un petit testeur de câble RJ45 sur ebay à Hong-Kong (moins de 10€). Ca permet de tester le bon câblage de chacun des fils du câble (ordre et continuité), ainsi que le fil de terre.
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 300 message Isere
Ok merci pour l'info, je vais voir le principe de ce testeur.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Bonson a écrit:Bonjour,
Moi j'ai acheté un petit testeur de câble RJ45 sur ebay à Hong-Kong (moins de 10€). Ca permet de tester le bon câblage de chacun des fils du câble (ordre et continuité), ainsi que le fil de terre.


Tu aurais une référence (en MP si besoin) ?
Parce que celui que j'ai, il est censé vérifier le blindage aussi, mais comme ça ne s'allumait jamais sur GND, j'ai fini par l'ouvrir, et là, étonnamment, pas de LED pour le voyant GND, aucune place prévue pour non plus...
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Faudra que je regarde sur l'appareil à la maison, mais bon, ça ne devrait pas te donner grand chose, c'est du noname chinois à pas cher...
mais il y a bien une loupiotte pour le blindage Happy
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Et elle s'allume en séquence cette loupiotte ? Mince alors...
Quant à la référence, un lien vers l'objet me va très bien
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Oui, quand je mets en route le chenillard pour tester chaque fil, j'ai bien 9 LED qui s'allument en séquence.
Je regarderai ce soir pour la référence et je la noterai ici, mais je doute que tu le trouves encore, j'avais acheté ça il y a 4 ans...
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Arf, on verra, merci d'avance
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Merci pour le lien
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut ,
pour vérifier le cablage un petit testeur peut suffire sinon il est possible de louer un réflectomètre pour le recettage complet de l'installation, à condition de savoir s'en servir.......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 300 message Isere
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Salutatous


Certes oui, ces petits appareils permettent de savoir que tous les fils sont branchés, que le fil raccordé au 1 d'un côté est aussi au 1 de l'autre côté (idem pour les autres fils), mais cela ne dit rien sur la qualité des raccordements (respect des longueurs de dégainage, des couleurs au bon endroit...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
Rfco a écrit:Salutatous


Certes oui, ces petits appareils permettent de savoir que tous les fils sont branchés, que le fil raccordé au 1 d'un côté est aussi au 1 de l'autre côté (idem pour les autres fils), mais cela ne dit rien sur la qualité des raccordements (respect des longueurs de dégainage, des couleurs au bon endroit...


@+
Ah, ça c'est quand même celui qui pose le câble qui devrait savoir ce qu'il fait. En l'occurrence, c'était moi et j'ai confiance en moi
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Bonjour tout le monde ;pouvez vous me dire comment sont censé etre cablées les rj 45 svp ?en enlevant le cache derriere il y a plein de fils de couleur mais seul deux sont branchés est ce normal??
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour


non, ce n'est pas normal, les 8 fils doivent etre connectés

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
MERCI sa fait bien parti de la NF C15-100 ???
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
latouf a écrit:Bonjour tout le monde ;pouvez vous me dire comment sont censé etre cablées les rj 45 svp ?en enlevant le cache derriere il y a plein de fils de couleur mais seul deux sont branchés est ce normal??


si il n y a que deux cable de branches ce doit etre le telephone

car il y a 2 fil pour telephone
4 pour informatique (2 entrant et deux sortant)
2 pour la tele

tout depend se que tu veux mais en generale on connecte les 8 sauf si vraiment c est une priserj45 dediée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Coucou le cst nous dit on branche que deux fils pour laisser le choix au client Mad
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonson a écrit:
Rfco a écrit:Salutatous


Certes oui, ces petits appareils permettent de savoir que tous les fils sont branchés, que le fil raccordé au 1 d'un côté est aussi au 1 de l'autre côté (idem pour les autres fils), mais cela ne dit rien sur la qualité des raccordements (respect des longueurs de dégainage, des couleurs au bon endroit...


@+
Ah, ça c'est quand même celui qui pose le câble qui devrait savoir ce qu'il fait. En l'occurrence, c'était moi et j'ai confiance en moi



oula la la....
Je ne suis pas d'accord. sache qu'un cable info c'est super stricte a poser...
J'ai utilisé le wirescope sur tout mes chantier de câblage info... il te dit si le cable est trop plié? parfoit juste les raccord quand tu repousse la prise après le câblage..
On devais la recette des prise au client et parfois on se tirai les cheveux pour des connerie...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
latouf a écrit:Coucou le cst nous dit on branche que deux fils pour laisser le choix au client Mad


qu'elle con...
Le choix de quoi??? Sérieux tu dépent ce que tu as demandé mais c'est le mini de la prestation.. Tu aurra que le téléphone pas internet sur ces prise.. C'est pas du cablage info ça.. regarde le cable aussi.
lorsque je faisait du particulier je branchis tout déja il y a plus de 10 ans. ca prend 2mn par prise quand maxi..
faut pas abusé..
Tu as quoi comme couleur???

gris/blanc/bleu/violet/incolore/marron/jaune/orange??
Ou bleu,vert,marron,orange??
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Bin nous on se fie a la NFC15-100 on ne connait pas grand chose en électricité!!Blush!nous n'avons pas réceptionné encore ,jeudi pour la visite de chantier nous avons demendé a ouvrir une rj45 et j'ai vu un fil blanc je crois qui était branché un autre je sais plus comment et dans le boitier il y avait d'autres fils je sais qu'il y avit du jaune et du violet le reste je sais plus Sad
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
latouf a écrit:Bin nous on se fie a la NFC15-100 on ne connait pas grand chose en électricité!!Blush!nous n'avons pas réceptionné encore ,jeudi pour la visite de chantier nous avons demendé a ouvrir une rj45 et j'ai vu un fil blanc je crois qui était branché un autre je sais plus comment et dans le boitier il y avait d'autres fils je sais qu'il y avit du jaune et du violet le reste je sais plus Sad



vi, du PTT298!!!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Eu oui c'est quoi ??Les fils téléphone??
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Vi, du câble prévu à la base pour du téléphone, comme dit plus haut
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Maisle cst est censé tout brancher ou pas ???
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Oui

tout doit etre raccordé

idem au tableau de comm
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Ok merciWink
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message
J'ai le même problème qu'évoqué plus haut : dans le VDI seule les bornes 4 & 5 sont reliées (les autres fils sont enroulés autour du cable prêt à être connectés mais pas connectés...).

Afin de pouvoir reprendre la question avec mon CST, quelqu'un aurait-il l'extrait de la NFC 15-100 qui dit que même en grade 1 je devrais avoir les 4 paires branchées.

Nota : j'ai déjà cherché dans les guides Hager ou Schneider et n'ai pas trouvé de texte explicite sur ce point (j'ai bien un cable grade 1 posé... ...mais pas complêtement raccordé !).

Par avance merci pour l'info.
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Isere
J'ai commandé celui la

http://www.amazon.fr/K%C3%B6nig-CMP-RCT31-Testeur-C%C3%A2bles-R%C3%A9seau/dp/B002GI4C3U/ref=pd_cp_computers_0

Des que je peux je testerai et je vous tiendrais au courant.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 6000 message Le Havre (76)
jayzy a écrit:
Bonson a écrit:
Rfco a écrit:Salutatous


Certes oui, ces petits appareils permettent de savoir que tous les fils sont branchés, que le fil raccordé au 1 d'un côté est aussi au 1 de l'autre côté (idem pour les autres fils), mais cela ne dit rien sur la qualité des raccordements (respect des longueurs de dégainage, des couleurs au bon endroit...


@+
Ah, ça c'est quand même celui qui pose le câble qui devrait savoir ce qu'il fait. En l'occurrence, c'était moi et j'ai confiance en moi



oula la la....
Je ne suis pas d'accord. sache qu'un cable info c'est super stricte a poser...
J'ai utilisé le wirescope sur tout mes chantier de câblage info... il te dit si le cable est trop plié? parfoit juste les raccord quand tu repousse la prise après le câblage..
On devais la recette des prise au client et parfois on se tirai les cheveux pour des connerie...

Oui, je sais bien que ça se pose avec beaucoup d'attention, mais sur ce forum on est nombreux à poser nos câbles tous seuls et on est peu nombreux à avoir accès à ce type d'appareil pour faire une recette "professionnelle" (que mon électricien serait d'ailleurs bien incapable de faire...). Donc quitte à ne pas pouvoir recetter en final, alors autant être très soigneux pendant la pose. C'était le sens de mon message
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...

http://bonsoncity.myminicity.com/
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 6000
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Bon bin mon électricien ne veut rien cabler de plus !!je lui ai demandé pourquoi seulement 2 fils sont branchés dans les rj45 il me répond c'est comme sa c'est la norme si vous voulez plus c'est en suplément du prix !!!et d'aprés se que j'ai compri c'est pas donné !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Il manque pas d'air ton électricien. ou alors une grosse feignasse !
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Wé!!!je fais comment pour le bouger ???
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Laisse tomber..
lit ton contrat. si tu as rien de plus. il te doit pas plus je pense..
il te doit des prise téléphonique rj45 donc ca doit marcher. Deux fils suffise.
De toute façon faire passer de l'info sur ce câble c'est de la merde..

Donc vive le wifi.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Ou yellow power pour remplacer par du grade 3 après la réception ^^
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
OUI il me dit je vous doit le minimum mais dans la c15-100 il y a le cablage!!!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Rhone
La c15-100 précise, il me semble, que le câblage grade 1 doit permettre un réseau 10/100. En l'état, votre câblage ne le permet pas.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Isere
Je vais jeter un oeil dedans je dois l'avoir dans un coin
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Isere
[color=#0000ff][color=#0000ff]
Extrait de la norme C15 100 maj 2005 (en fait elle ne dit rien il faut aller voir dans une autre norme (que je n'ai pas))
Si il y a d'autres info je ne les ai pas trouvé...

Les câbles utilisés sont des câbles à 4 paires. Ils devront être conformes à la norme NF C 93-
531-12 en cours d’élaboration.
Les socles des prises de communication devront être conformes à la norme NF EN 60603-7-3
en cours d’élaboration.
Pour tenir compte du parc de matériel téléphonique existant les prises de téléphone «en T »
(conjoncteur) peuvent encore être utilisées.
Les documents du marché peuvent faire référence à un niveau d’équipement plus important
ou plus performant basé sur le guide UTE C 90-483 (à l’étude). Ce guide propose différents
niveaux de performance selon les services qu’il est envisagé de distribuer. Le respect de ce
guide permettra aux utilisateurs l’accès à des services télécoms existants ou émergeants.
Des recommandations détaillées concernant le nombre de circuits, l’emplacement des prises
de communication, ainsi que les caractéristiques des circuits figurent dans ce guide.
[/color][/color]
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Isere
Desolé Un peu de pub (si on peut pas deleter ce post...)
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/e-c[...]log/e-catalog-main.page
choisir documentation
Norme NFC 15-100
puis aller page 38 on voit du grade 1
et dessous tel + informatique

Info 1236 tele 78 telephone 45
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
jayzy a écrit:
oula la la....
Je ne suis pas d'accord. sache qu'un cable info c'est super stricte a poser...
J'ai utilisé le wirescope sur tout mes chantier de câblage info... il te dit si le cable est trop plié? parfoit juste les raccord quand tu repousse la prise après le câblage..
On devais la recette des prise au client et parfois on se tirai les cheveux pour des connerie...

C'est exact mais tout le monde ne dispose pas de l'appareillage nécessaire. Personnellement pour tester je connecte un lecteur multimédia d'un bout, mon NAS de l'autre et je lance la lecture d'un fichier m2ts (blu-ray) avec un bitrate de 50 Mbits/s. C'est moins bien que le Wirescope mais mieux que les tests de continuité avec l'appareil à 15 € !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Ouai c'est toujours ça.. aprs tout dépends de ce que cherche le client..
Nous on a le wirescope donc j'ai toujours utilisé ça.. J'ai également utilisé le ptit truc a 15€ pour des test express...
De plus je bosse plus chez le particulier donc effectivement j'ai plus de contrainte..

Mais qu'elle galère cette appareil, il laisse rien passer... lol et parfois c'est pas grand chose.. lol
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Isere
Finalement l'appareil a 15 euros m'a permis de checker que les 8 fils étaient câblé et correctement, puis de repérer quel fil va ou sans pour autant avoir a trimballer du matériel informatique. (ça tient dans la poche)
Donc son objectif est atteint pour mon utilisation
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Bonson a écrit:Yop obones. C'est ça : http://www.sourcingmap.fr/testeur-cable-reseau-multifonction[...]ion-kys0411-p-5756.html


Bon, je l'ai trouvé à 5.19$ directement en chine via un site d'enchères assez connu, commandé le 22/11, livré hier, il marche très bien.
Au final, j'ai donc 3 modèles à la maison, et celui-ci est le seul qui teste correctement la masse...
Par contre, il "crache" niveau lumière sur les indicateurs, ça en fait presque mal aux yeux.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 15h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cablage informatiqueArtisan
Devis cablage informatique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les bonnes idées électricité
Les bonnes idées électricité
Les membres du forum postent des idées et votent pour les idées des autres. Découvrez les meilleures idées !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir