Etancheité toit plat non circulable pour garage

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 16.205 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
Bonjour à tous,

Dans mon projet de construction actuellement qui en est à la fin de la maçonnerie, j'aurais des questions quand à l'isolation prévue dans mon contrat:

-Plancher haut du garage constitué de poutrelles béton armé, de hourdis béton
-Acrotère hauteur de 40 cm ---> déja exécuté, avec 2 rangs de béton à bancher avec chainage verticale avec la dalle.
-Enduit d'imprégnation à froid, Chape élastomère ( armature voile de verre 50g/m²) soudée en plein 50g/m², Isolation thermique en polyurethane, ep 30 mm, postée libre : R = 1,25 m² C/W
-Cuvette de réception carrée en zinc naturel de 200 * 200
-Coiffe de 0M40 de développement en tôle laquée.

Merci de me dire si l'isolation du toit terrasse prévu est correct, j'ai déjà regardé par rapport au DTU mais assez compliqué.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
Pas d'avis averti? J'ai quand même demandé au constructeur qui faisait les travaux d’étanchéité toit plat et réponse: Une entreprise spécialiser dans l’étanchéité de toit plat et qui fera que ça.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Isolation thermique en polyurethane, ep 30 mm, postée libre : R = 1,25 m² C/W


oui c'est marqué noire sur blanc : Isolation thermique en polyurethane

non, une épaisseur de 30mm c'est très peu pour un plafond pour habitation correct pour un garage pas chauffé ! Les normes imposent des R=7 soit six sept fois plus donc des épaisseurs de 250mm voir 300mm d'isolant.

donc correct si pas chauffé, insuffisant si garage chauffé.

Perso plus il en a, plus on est gagnant sur le long terme. On regrette souvent d'avoir pas mis assez d'isolant.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
erwan1972 a écrit:
Citation: Isolation thermique en polyurethane, ep 30 mm, postée libre : R = 1,25 m² C/W


oui c'est marqué noire sur blanc : Isolation thermique en polyurethane

non, une épaisseur de 30mm c'est très peu pour un plafond pour habitation correct pour un garage pas chauffé ! Les normes imposent des R=7 soit six sept fois plus donc des épaisseurs de 250mm voir 300mm d'isolant.

donc correct si pas chauffé, insuffisant si garage chauffé.

Perso plus il en a, plus on est gagnant sur le long terme. On regrette souvent d'avoir pas mis assez d'isolant.

cdt


Merci de ton intervention, par contre c'est un garage non chauffé en dessous, mais si dans quelques année je veut le chauffé, est t'il possible en isolant également en dessous pour avoir les 300 mm d'isolant total? Cela ne fera pas de phénomène de condensation?

De plus je parlé également d’étanchéité pour savoir si ce qu'il est prévu au contrat est suffisant pour une étanchéité parfaite de l'eau de pluie?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: est t'il possible en isolant également en dessous pour avoir les 300 mm d'isolant total?


pas conseillé isoler dessus et dessous c'est à dire une isolation mixte. Vaux mieux isoler et rajouter des couches par l’extérieur pour profiter de l'inertie thermique du béton.

Citation: De plus je parlé également d’étanchéité pour savoir si ce qu'il est prévu au contrat est suffisant pour une étanchéité parfaite de l'eau de pluie?

il a prévu des trucs mais pas assez de détail pour juger.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bonsoir

Un polyuréthane en toiture inversée ??? ( car c'est la technique que vous décrivez ) ben je demanderai a voir l'avis technique de l'isolant , et même temps qu'est ce qu'il comptent mettre dessus car en l'absence de mention cela doit-être en option
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
kiveupeu a écrit:Bonsoir

Un polyuréthane en toiture inversée ??? ( car c'est la technique que vous décrivez ) ben je demanderai a voir l'avis technique de l'isolant , et même temps qu'est ce qu'il comptent mettre dessus car en l'absence de mention cela doit-être en option


Comment ça toiture inversée? J'ai simplement une pièce non chauffée et non isolée en dessous (garage).
Je demandais donc si déjà l'isolation d'origine suffisait pour local non chauffé et si la méthode était la bonne pour une bonne étanchéité du toit, car je ne connais pas du tout les toits plats.

Ensuite je voulais savoir comment rajouter de l'isolation si par la suite j'isole mon garage en dessous.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Onlynico57 a écrit:
Comment ça toiture inversée? J'ai simplement une pièce non chauffée et non isolée en dessous (garage).
Je demandais donc si déjà l'isolation d'origine suffisait pour local non chauffé et si la méthode était la bonne pour une bonne étanchéité du toit, car je ne connais pas du tout les toits plats.

Ensuite je voulais savoir comment rajouter de l'isolation si par la suite j'isole mon garage en dessous.


Bonjour


La description que vous faites EIF + étanchéité + isolant c'est de l'inversée = isolant placé au dessus de l'étanchéité et le polyuréthane en dessus me chagrine car on ne met pas n'importe quoi en inversée faut un avis technique ( polystyrène extrudé oui )
En configuration isolant en dessous de l'étanchéité vous auriez : EIF + Pare vapeur soudé en plein ( local chauffé ou pas )+ isolant + étanchéité
Si on revient a l'inversée isolant pose libre = dans l'eau il flotte , avec le vent il disparait qu'est ce qu'il compte mettre dessus pour lester ( il manque le gravillon )
Notez qu'en inversée c'est l’idéal pour augmenter l'épaisseur d'isolation ( oubliez par en dessous ) suffira d'enlever la protection meuble ( encore plus facile pour vous ils vont rien mettre ) nan ! je rigole mais un membre est récemment passé dans un cas identique , ou l'étancheur
lui a dit de se débrouiller a monter le gravier au seau et a l'échelle car non prévue .
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
Merci pour cette réponse kiveupeu j'ai enfin compris le principe, maintenant je vais voir avec l'entreprise d’étanchéité choisi par mon constructeur pour leur en parlé. Maintenant j'ai repris comme marqué dans le contrat donc à voir si c'est réellement dans se sens la que ça sera posé.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour pour votre garage avec ce type d isolant il y a deux mise en oeuvre possible:protection lourde ou auto protege
Protection lourde = eif / pare vapeur+equerre prealable / isolant / 1er couche+equerre de renfort / 2 couche + relever de finition / gravier de riviere sur 6cm
Auto protection= eif / pare vapeur+equerre prealable / COLLE+ISOLANT/ 1er couche+equerre de renfort /2 couche auto protege dit ardoise+releve de finition

Ensuite pour 250mm ou 300mm d isolant ne veut rien dire car la norme R=7 est fausse pour etre au norme la Resistance thermique doit etre environ de 3,4
il existe 4 grande famille d isolant : polysteren extrude ou expence
les PU
les mineraux ( laine de roche ou laine de verre)
le verre cellulaire peu courant
Chaque isolant selon son epaisseur et sa famille aura une resistance thermique differente.
Et si un jour vous voulez chauffe votre garage pour en faire un studio ou autre mettez directement un PU en 100 et vous serez tres bien isolet.
Pour le choix de la marque des produit je vous recommande de travailler avec la marque soprema ils sont numero 1 dans le monde et c est francais.
Et attention car les bons etancheurs sont rares!!!!!
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
etancheur/qualifier a écrit:Bonjour pour votre garage avec ce type d isolant il y a deux mise en oeuvre possible:protection lourde ou auto protege
Protection lourde = eif / pare vapeur+equerre prealable / isolant / 1er couche+equerre de renfort / 2 couche + relever de finition / gravier de riviere sur 6cm
Auto protection= eif / pare vapeur+equerre prealable / COLLE+ISOLANT/ 1er couche+equerre de renfort /2 couche auto protege dit ardoise+releve de finition

Ensuite pour 250mm ou 300mm d isolant ne veut rien dire car la norme R=7 est fausse pour etre au norme la Resistance thermique doit etre environ de 3,4
il existe 4 grande famille d isolant : polysteren extrude ou expence
les PU
les mineraux ( laine de roche ou laine de verre)
le verre cellulaire peu courant
Chaque isolant selon son epaisseur et sa famille aura une resistance thermique differente.
Et si un jour vous voulez chauffe votre garage pour en faire un studio ou autre mettez directement un PU en 100 et vous serez tres bien isolet.
Pour le choix de la marque des produit je vous recommande de travailler avec la marque soprema ils sont numero 1 dans le monde et c est francais.
Et attention car les bons etancheurs sont rares!!!!!
Merci beaucoup pour le schema complet de l'isolation qui va me servir. Pour l'instant mon constructeur travaille avec de bon sous traitant donc pour vu que ça dur avec l'entreprise d'etancheité, je leur demanderais bien avant quel des 2 methode il utilise, mais je crois deja que c'est pas celle de la protection gravillon car je lui est deja demander donc ca serais la 2 eme solution que vous proposer. Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
Bon l'entreprise d’étanchéité ayant commencer se travail voici des photos pour me dire se que vous en pensez.
J'ai également prix en photo l'isolation ainsi que des plaques d'une autre matière dont je ne connais pas le nom.









Est t'il normal que la relève d’étanchéité ne soit pas jusqu'en haut? Et de plus qui aura t'il du coup entre la relève d’étanchéité et la coiffe au dessus?

Est on voit également sur une photo 2 évacuations de prévues, une grosse qui était déjà prévu à la base sur les plans avec sa descente, mais également une deuxième plus petite et prise plus haut sur le toit terrasse, comme une évacuation de secours, avec le bout en biseau. Est ce normal d'avoir celle ci? Si oui est t'il normal qu'elle n'ai pas de descente associé?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour sur une terrasse on doit y trouver deux evacuation d eau ou une evacuation d eau et un trop plien
2 parce que c est un securite si l une d elle se bouche pour evite une surcharge mais le dtu dit que si on pose une EP + 1 trop plien faut que le trop plien soit du meme diametre que l EP (obligatoire)
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Onlynico57 a écrit:Bon l'entreprise d’étanchéité ayant commencer se travail voici des photos pour me dire se que vous en pensez.
J'ai également prix en photo l'isolation ainsi que des plaques d'une autre matière dont je ne connais pas le nom.









Est t'il normal que la relève d’étanchéité ne soit pas jusqu'en haut? Et de plus qui aura t'il du coup entre la relève d’étanchéité et la coiffe au dessus?

Est on voit également sur une photo 2 évacuations de prévues, une grosse qui était déjà prévu à la base sur les plans avec sa descente, mais également une deuxième plus petite et prise plus haut sur le toit terrasse, comme une évacuation de secours, avec le bout en biseau. Est ce normal d'avoir celle ci? Si oui est t'il normal qu'elle n'ai pas de descente associé?


Bonjour

Le chantier avance

Il est ou l'isolant ? l'étanchéité a l'air terminée , on n'est donc pas en inversée ?
L'isolant je n'y comprend rien , les plaques c'est le polyuréthane et on voit de la laine , ils vous collent tout les restes de chantier ou quoi ?, ils ont panaché les 2 ? Si ils n'ont pas mis de pare vapeur c'est pas glop
Pour les acrotères en blocs creux c'est pas conforme .
Pour les hauteurs des relevés si vous êtes en plaine ils semblent normaux , si vous êtes en climat de montagne ( sup a 900 ml d'altitude ils sont trop bas )
Si reste tel quel le haut du relevé doit recevoir un solin en alu , le reste de l'acrotère ils vont surement l'enduire , et le haut doit recevoir une coiffe comme indiquée dans le descriptif d'origine .
Pour le trop plein a l'air libre oui c'est normal , si un jour il coule il y a de quoi s’inquiéter , l'alarme indique un bouchage de l'évac principale
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
yohann34 a écrit:Bonjour sur une terrasse on doit y trouver deux evacuation d eau ou une evacuation d eau et un trop plien
2 parce que c est un securite si l une d elle se bouche pour evite une surcharge mais le dtu dit que si on pose une EP + 1 trop plien faut que le trop plien soit du meme diametre que l EP (obligatoire)


Merci pour cette précision, donc il devrait y avoir les 2 même évacuation, seul la hauteur devrait changé, par contre est ce que sur les toit terrasse habituellement le trop plein est laissé brute avec le tube qui ressort, car cela vraiment mal finit si c'est le cas, de plus sur les toits plat que j'ai déja vu on ne voyait pas de trop plein comme c'est le cas ici.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 23h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir