Retour
Menu utilisateur
Menu

Etancheité toit plat non circulable pour garage

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 16.205 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
kiveupeu a écrit:
Onlynico57 a écrit:Bon l'entreprise d’étanchéité ayant commencer se travail voici des photos pour me dire se que vous en pensez.
J'ai également prix en photo l'isolation ainsi que des plaques d'une autre matière dont je ne connais pas le nom.









Est t'il normal que la relève d’étanchéité ne soit pas jusqu'en haut? Et de plus qui aura t'il du coup entre la relève d’étanchéité et la coiffe au dessus?

Est on voit également sur une photo 2 évacuations de prévues, une grosse qui était déjà prévu à la base sur les plans avec sa descente, mais également une deuxième plus petite et prise plus haut sur le toit terrasse, comme une évacuation de secours, avec le bout en biseau. Est ce normal d'avoir celle ci? Si oui est t'il normal qu'elle n'ai pas de descente associé?


Bonjour

Le chantier avance

Il est ou l'isolant ? l'étanchéité a l'air terminée , on n'est donc pas en inversée ?
L'isolant je n'y comprend rien , les plaques c'est le polyuréthane et on voit de la laine , ils vous collent tout les restes de chantier ou quoi ?, ils ont panaché les 2 ? Si ils n'ont pas mis de pare vapeur c'est pas glop
Pour les acrotères en blocs creux c'est pas conforme .
Pour les hauteurs des relevés si vous êtes en plaine ils semblent normaux , si vous êtes en climat de montagne ( sup a 900 ml d'altitude ils sont trop bas )
Si reste tel quels le haut du relevé doit recevoir un solin en alu , le reste de l'acrotère ils vont surement l'enduire , et le haut doit recevoir une coiffe comme indiquée dans le descriptif d'origine


Les photos que j'ai mis concernant les plaques de polyuréthane et de laine sont le surplus car ils n'ont pas enlevé leurs matériels encore. La coiffe va effectivement être posé très prochainement et les solins en alu sont présent sur le chantier, je me demandé justement ce que c'était. J'ai également vu des reste de pare vapeur dans leurs affaire.

Pour l’acrotère, il n'ai pas en bloc creux, mais en bloc à bancher ferraillé avec la dalle verticalement tous les 30cm. Le boulot n'a pas l'air trop dégueulasse pour vous?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Rebonjour l isolant en photo est du polyuretan et l autre est de la.laine de roche et sur le relever d etancheite ils doivent poser un solin dit rejet deau
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Onlynico57 a écrit:
Les photos que j'ai mis concernant les plaques de polyuréthane et de laine sont le surplus car ils n'ont pas enlevé leurs matériels encore. La coiffe va effectivement être posé très prochainement et les solins en alu sont présent sur le chantier, je me demandé justement ce que c'était. J'ai également vu des reste de pare vapeur dans leurs affaire.

Pour l’acrotère, il n'ai pas en bloc creux, mais en bloc à bancher ferraillé avec la dalle verticalement tous les 30cm. Le boulot n'a pas l'air trop dégueulasse pour vous?


re

Nan ! le boulot semble bien fait
Pour l'acrotère en bloc creux = j'ai rien dit je capte toujours pas pourquoi laine et polyu mais bon ?
Chapeau pour l’œil averti de distinguer dans les restes , quel bitume fait office de pare-vapeur , on voit l'étancheur en herbe ( ou on sait lire l'étiquette , bien que cela ne soit pas mentionné )
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
kiveupeu a écrit:
Onlynico57 a écrit:
Les photos que j'ai mis concernant les plaques de polyuréthane et de laine sont le surplus car ils n'ont pas enlevé leurs matériels encore. La coiffe va effectivement être posé très prochainement et les solins en alu sont présent sur le chantier, je me demandé justement ce que c'était. J'ai également vu des reste de pare vapeur dans leurs affaire.

Pour l’acrotère, il n'ai pas en bloc creux, mais en bloc à bancher ferraillé avec la dalle verticalement tous les 30cm. Le boulot n'a pas l'air trop dégueulasse pour vous?


re

Nan ! le boulot semble bien fait
Pour l'acrotère en bloc creux = j'ai rien dit je capte toujours pas pourquoi laine et polyu mais bon ?
Chapeau pour l’œil averti de distinguer dans les restes , quel bitume fait office de pare-vapeur , on voit l'étancheur en herbe ( ou on sait lire l'étiquette , bien que cela ne soit pas mentionné )


Oui tu as raison je sais bien lire sur les étiquettes, pour le bitume, j'ai vu le seau mais pas la marque.Mais j'ai également vu un genre de film sur le chantier,de couleur noire, je pensais que c'était ça le pare vapeur.

La seule chose qui m'embête actuellement, c'est qu'on nous a demandé ou mettre l'évacuation du toit terrasse et c'est respecté mais on ne nous a pas parler du trop plein et de son emplacement.Du coup actuellement le trop plein est situé à l'endroit ou il y a le chemin d’accès a la porte de la maison si il n'y a pas de descente. Et au vu de la coupe du trop plein je pari que le constructeur ne mettra pas de descente. Et il obligatoire de mettre une descente d'eau sur les trop pleins?

Pour la laine et polyu je ne sais pas pas non plus je ne connais pas bien les toit terrasse. En tout cas l'entreprise assurant la prestation ne fait que de l’étanchéité et bardage, mais en temps normal pour professionnels.

Merci en tout cas pour les renseignements
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
On va pas faire se faire un cours sur le pare-vapeur pour simplifier c'est en gros du même aspect que ce que tu vois en dessus , c'est en rouleaux et soudé sur ta dalle béton ( qui elle a été imprégnée avec un EIF ) les bidons ou seaux que tu as vu c'est de l'EIF , ou de la colle pour l'isolant .
Le film??? pareil c'est l'emballage des rouleaux
T'inquiète pas pour le trop plein c'est juste une sécurité pour ne pas que ta terrasse déborde si l'évac principale se colmatait , il ne coulera peut-être jamais , et si tu trouves l’exutoire trop long = un coup de scie .
Il vaut mieux qu'il soit a l'air libre , il peut-être raccordé a une descente mais via une boite a eau dès fois qu'il viendrait a l'idée a la descente de se boucher également .
Dernier truc il vient quoi sur ton étanchéité , car elle ne peut pas rester comme cela ils vont pas te refaire le coup du gravier et de l’échelle
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
kiveupeu a écrit:On va pas faire se faire un cours sur le pare-vapeur pour simplifier c'est en gros du même aspect que ce que tu vois en dessus , c'est en rouleaux et soudé sur ta dalle béton ( qui elle a été imprégné avec un EIF ) les bidons ou seaux que tu as vu c'est de l'EIF , ou de la colle pour l'isolant .
Le film??? pareil c'est l'emballage des rouleaux
T'inquiète pas pour le trop plein c'est juste une sécurité pour ne pas que ta terrasse déborde si l'évac principale se colmatait , il ne coulera peut-être jamais , et si tu trouves l’exutoire trop long = un coup de scie .
Il vaut mieux qu'il soit a l'air libre , il peut-être raccordé a une descente mais via une boite a eau dès fois qu'il viendrait a l'idée a la descente de se boucher également .
Dernier truc il vient quoi sur ton étanchéité , car elle ne peut pas rester comme cela ils vont pas te refaire le coup du gravier et de l’échelle


Hey bien écoute j'ai bien peur qu'il me fasse le coup du gravier car il m'avait dit direct que ce n'était pas compris et que cela pouvais resté comme ça sans problème. Mais que je pouvais le rajouter à la fin du chantier.

Pour la descente principale c'est une boite à eau qui est prévu avec la descente, maintenant je vais devoir me battre pour avoir également une boite à eau et descente sur le trop plein, car c'est vrai que ça fait pas super esthétique la, remarque c'est déjà bien qu'il est fait le trop plein long, pas qu'il coule sur la façade, hihi.

Merci pour les renseignements techniques sur le pare vapeur et EIF,
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Onlynico57 a écrit:
Hey bien écoute j'ai bien peur qu'il me fasse le coup du gravier car il m'avait dit direct que ce n'était pas compris et que cela pouvais resté comme ça sans problème. Mais que je pouvais le rajouter à la fin du chantier.


C'est ça oui ! rester comme ça sans problème . Les en............................( foirés ) jusqu’à la fin du chantier sic !!!!!!! .
Ok !si c'est pas trop problématique en période d'hiver , la musique sera différente dans les saisons a venir ( choc thermique ) et a la tête que va prendre ta membrane , tu vas vite comprendre qu'il vaut mieux mettre la protection meuble et rapidos
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
kiveupeu a écrit:
Onlynico57 a écrit:
Hey bien écoute j'ai bien peur qu'il me fasse le coup du gravier car il m'avait dit direct que ce n'était pas compris et que cela pouvais resté comme ça sans problème. Mais que je pouvais le rajouter à la fin du chantier.


C'est ça oui ! rester comme ça sans problème . Les en............................( foirés ) jusqu’à la fin du chantier sic !!!!!!! .
Ok !si c'est pas trop problématique en période d'hiver , la musique sera différente dans les saisons a venir ( choc thermique ) et a la tête que va prendre ta membrane , tu vas vite comprendre qu'il vaut mieux mettre la protection meuble et rapidos


Oui c'est clair dés la réception faite je vais devoir le faire, maintenant c'est pas trop le prix du gravier c'est comment le faire, car même livré en bigbag je ne peut pas le posé sur le toit, et je vois mal le camion attendre de vider les bigbag en les coupant 1 par 1 pour que le gravier descente doucement et pas au même endroit que j'écrase l'isolant.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Pour que ton trop plien soit plus joli il fraudrai racourcir la sorti et la couper en biseau plus proprement mais ce n est pas obliger qu elle soit raccorde au reseau mais faut vous dire que si un jour l eau passe par le trop plien que peu etre que l'ep principal est bouche
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
yohann34 a écrit:Pour que ton trop plien soit plus joli il fraudrai racourcir la sorti et la couper en biseau plus proprement mais ce n est pas obliger qu elle soit raccorde au reseau mais faut vous dire que si un jour l eau passe par le trop plien que peu etre que l'ep principal est bouche


J'avais rendez vous aujourd'hui avec le constructeur pour la mise hors d'eau. J'ai donc pu voir le toit terrasse, et j'ai demandé à raccourcir un peut le trop plein, il n'y a pas de problème. J'ai également pu discuter avec le chef de chantier qui fait l'isolation. Il m'a expliquer à chaque fois les étapes qu'il a fait à chaque fois en faisant référence au DTU (j'étais drôlement étonné qu'un pro fasse référence au DTU pour une fois)

Donc l'isolation qui a été faite sur mon toit terrasse dans l'ordre (si je me souviens bien):

-Mise en place du goudron
-Mise en place de la Chape élastomère
-Mise en place isolation polyurethane (qui devait être de 30 mm au départ, mais il avait des plaques d'un autre chantier qu'il resté qu'ils ont utilisés, du coup elle fond 100mm)
-Mise en place pare vapeur
-Mise en place de la Chape élastomère
-Mise en place de la Chape élastomère croisé et soudée en plein.
-Relevé d’étanchéité
-Mise en place des solins
-Mise en place des coiffe laqué.

-Et mise en place de 4cm de gravillons (oui j'ai reussi à avoir le gravier, hihi ;) )

Voici la photos en cours de travaux



Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Onlynico57 a écrit:

Donc l'isolation qui a été faite sur mon toit terrasse dans l'ordre (si je me souviens bien):

-Mise en place du goudron
-Mise en place de la Chape élastomère
-Mise en place isolation polyurethane (qui devait être de 30 mm au départ, mais il avait des plaques d'un autre chantier qu'il resté qu'ils ont utilisés, du coup elle fond 100mm)
-Mise en place pare vapeur
-Mise en place de la Chape élastomère
-Mise en place de la Chape élastomère croisé et soudée en plein.
-Relevé d%u2019étanchéité
-Mise en place des solins
-Mise en place des coiffe laqué.

-Et mise en place de 4cm de gravillons (oui j'ai reussi à avoir le gravier, hihi ;) )



Salut

Pour l'ordre tu te mélange un peu les crayons , mais l'énumération y est Super pour le gravier , tu vas coucher avec qui ? pour l'avoir gratos
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Moselle
kiveupeu a écrit:
Onlynico57 a écrit:

Donc l'isolation qui a été faite sur mon toit terrasse dans l'ordre (si je me souviens bien):

-Mise en place du goudron
-Mise en place de la Chape élastomère
-Mise en place isolation polyurethane (qui devait être de 30 mm au départ, mais il avait des plaques d'un autre chantier qu'il resté qu'ils ont utilisés, du coup elle fond 100mm)
-Mise en place pare vapeur
-Mise en place de la Chape élastomère
-Mise en place de la Chape élastomère croisé et soudée en plein.
-Relevé d%u2019étanchéité
-Mise en place des solins
-Mise en place des coiffe laqué.

-Et mise en place de 4cm de gravillons (oui j'ai reussi à avoir le gravier, hihi ;) )



Salut

Pour l'ordre tu te mélange un peu les crayons , mais l'énumération y est Super pour le gravier , tu vas coucher avec qui ? pour l'avoir gratos



Non, non je couche avec personne, surtout pas la première fois que je le voit, hi hi.
Enfaite le gars ma cité le DTU quand je lui est demandé ce que c'était l’étanchéité d'un toit terrasse et du coup le DTU dit bien qu'il doit y avoir des gravier dessus pour les UV et contrainte mécanique.

J'ai avant demandé l'explication à mon Cdt mais c'était pas pareil car lui il connaissait les toit terrasse de l'école et c'est son premier toit terrasse réalisé.

Je suis repassé aujourd'hui et j'ai vu que toutes les coiffes sont posées ainsi que la descente d'eau et une boite à eau demi ronde (je n'avais jamais vu ça sur les toit plat, mais finalement c'est super beau.) On voit également sur les coiffes sont légèrement incliner vers le toit plat, d’après les dires du chef de chantier c'est exprès pour que l'eau ne ruisselle pas sur la façade.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 17h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir