Retour
Menu utilisateur
Menu

Gestionnaire d'énergie + chauffage électrique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.621 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Ma future maison R+1 (en construction actuellement) aura un chauffage électrique (on mettra
un poele au RDC dans un an ou 2 ) ainsi qu'un cumulus électrique.

Questions :

1 - Puis-je obliger mon constructeur à mettre un gestionnaire d'énergie sachant que rien ne figure dans la notice
descriptive sur ce sujet ? (contrat RT2005 + NFC-15100)

2 - Puis-je aussi l'obliger à mettre la fonction délestage ?

3 - Dans le cas où mon cst ne me met pas le gestionnaire d'énergie (si non obligatoire) , est-ce facile d'en installer un sachant
que la NFC-15100 impose que tous les fils pilotes soient centralisés (apparaissent) dans le tableau électrique ?


Merci
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, vous avez un devis descriptif normalement, donc vous pouvez l'obliger à respecter le devis.

petite question, si vous mettez le cumulus dans un an, comment allez vous faire en attendant ???

Vu la région où vous habitez, vous n'êtes pas trop à plaindre côté chauffage.

Par contre, si c'est prévu de simples convecteurs, peut-être vaudrait-il mieux des radiateurs à inertie, à fluide par exemple, même avec un petit supplément. ça donnerait un chauffage plus régulier et plus confortable, et un thermostat d'ambiance par pièce, c'est moins compliqué, pas besoin d'encadrer la notice au mur pour ne pas la perdre auquel cas, on est soi même perdu.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Citation: vous avez un devis descriptif normalement, donc vous pouvez l'obliger à respecter le devis.

Je n'ai pas de devis descriptif mais sur la notice descriptive de mon CCMI (RT2005 + NFC-15100)
rien n'est stipulé concernant le gestionnaire d'énergie.

Citation: petite question, si vous mettez le cumulus dans un an, comment allez vous faire en attendant ???

C'est le poele que l'on mettra dans qq années pas le cumulus qui est bien entendu prévu.

Citation: Vu la région où vous habitez, vous n'êtes pas trop à plaindre côté chauffage.

+1

Des radians sont prévus pour notre construction.

Le gestionnaire d’énergie est-il imposé par la RT2005 et/ou NFC-1500 ??
car si ce n'est pas le cas il faudra surement que je paye l'électricien pour qu'il en mette un.

@+
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Le gestionnaire d’énergie est-il imposé par la RT2005 et/ou NFC-1500 car ce n'est pas prévu dans
ma notice descriptive !!

Merci.
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour,

de mémoire, la C15-100 impose uniquement que les fils pilotes soient passées, mais pas d'obligation de gestionnaire. Le gestionnaire est imposé par certains label (HQE, THQE, promotelec, ...). Donc si la maison n'a pas ce label, ce n'est pas obligatoire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Merci pour la réponse mouette44.
Est-ce facile par la suite d'installer un gestionnaire d'énergie soi-même sachant
que tous le fils pilotes sont centralisés sur le tableau électrique ??
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Oui, un gestionnaire fil pilote n'a rien de compliqué :
En général, tu as un module que tu installes dans ton tableau, sur lequel tu branches les fils pilotes par zone (en général, 3 zones : pièces de vie, nuit, et SdB). Et tu as un câble a passer entre ce module et un panneau de commande.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Oui mouette44 ça a pas l'air compliqué. Aprés qq recherche sur le net il faut :

1 - installer le module d'affichage dans le salon par exemple. Pensez à dire à l'électricien
de mettre une gaine vide qui va jusqu'au tableau électrique.

2 - installer le gestionnaire (module de commande) dans le tableau électrique :
- le brancher sur le secteur : je sais plus comment, sur le 230 V via un disjoncteur 2A je crois, là je sais pas faire
- brancher tous les fils pilotes des radiateurs sur le gestionnaire

J'aimerais aussi brancher le cumulus pour les heurs creuses et la fonction délestage.
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Si tu ne sens pas de le faire toi-même, n'hésite pas a faire appel a un électricien. Surtout que dans le cadre de la construction, le prix de l'installation sera surement moindre que si tu demandes à un électricien de repasser par la suite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Citation: Si tu ne sens pas de le faire toi-même, n'hésite pas a faire appel a un électricien. Surtout que dans le cadre de la construction, le prix de l'installation sera surement moindre que si tu demandes à un électricien de repasser par la suite.
+1

J'achètes moi même le gestionnaire et je le fais poser par l'électricien du cst.

Quelqu'un connais un "bon" gestionnaire d'énergie + délestage ==> bon rapport qualité/prix.

Merci.
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Tu as l'embarras du choix :
Delta Dore Calibox ou starbox
Hager Kallysta
Atlantic Pack energie
schneider FIP
Legrand

pour ma part, je les trouves tous aussi mauvais : pas un seul ne permet de gérer en automatique les modes confort -1° et confort -2°. A chaque fois, c'est soit confort, soit éco (-4°c). Et franchement, quand on programme une chambre a 19°C en confort, 15° en eco, c'est léger ...
Je rêve qu'un jour, une boite sorte un vrai programmateur fil pilote qui permettrai de choisir n'importe lequel des 6 ordres dans le mode automatique.
Aujourd'hui, on est obligé d'utiliser le mode manuel pour accéder aux fonctions 6 ordres.

Certains modèles gère l'offre tarifaire tempo d'EDF, c'est un moindre mal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 20h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir