Chauffage au sol trop chaud

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 11.733 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
billy21121 a écrit:Par contre, en lisant la doc de la chaudière et en discutant avec une personne qui a un peu de connaissances dans le domaine, je voulais activer la fonction SRa sur ma chaudière.
En effet, il y a possibilité de la régler selon différents modes.
Sonde exterieur seule.
Sonde exterieure + Thermostats...

Quelqu un sait comment je peux rentrer en mode "expert" dans le menu de ma chaudière?

Merci en tout cas pour tous vos conseils.

Billy21121


Pour le mode sra je ne sais pas. Mon chauffagiste ne l'a pas activé mais j'ai des doutes sur ses connaissances du produit ! Je ne sais pas quel sont les prérequis pour l'utiliser.

Pour le mode expert, tout est dans la doc, y compris les 3 chiffres qui vont bien (voir lien que je t'ai mis juste en haut)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Merschweiller (57)
Ok merci pour la réponse. Mais ce qui me parait étrange c'est que le techinicien nous avais dit de ne pas descndre en dessous de 35°C en Sortie.
Si je descend en dessous, qu'est ce que je risque?

je vais regarder avec le mode SRA. en effet, je voudrais voir ce qui est configuré. Car si ils m ont configuré la chaudière avec une sonde intérieure, je peux comprendre que ca déconne du fait que je n'en ai pas encore.

Si je rajoute un thermostat moi même. Est ce que la garantie de ma chaudière est remise en cause?

Merci

Billy21121
Messages : Env. 10
De : Merschweiller (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Angers (49)
Le risque est d'avoir un retour trop froid, ce retour trop froid entraine une condensation excessive des fumées, celle-ci étant acide elles peuvent oxyder le fond de votre chaudière, et donc réduire la durée de vie de celle-ci.

Pour le thermostat vous ne perdrez pas la garantie de la chaudière, au contraire.
Messages : Env. 60
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut , certains te disent des aneries..on envoie jamais la température de départ d une chaudière gaz dans un chauffage au sol. une chaudière doit chauffer l eau a 50° minimum pour eviter les problèmes de condensations et de corrosion (chaudiere a condensation veut dire condensation des fumées et pas du corps de chauffe). ensuite la t° du plancher chauffant se fait par mélange (par vanne motorisée), celle ci ne doit jamais dépasser les 30° sous peine de finir avec des bas de contentions. les température idéales sont entre 19 et 23 en moyenne saison et entre 22 et 27 par vrai froid. les thermostats d ambiance sur un plancher chauffant ne servent pas a grand chose , soit on met une sonde d ambiance , soit une sonde exterieur. voila.
a++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Pour Drakir et Mistergues,

Ma chaudière gaz à condensation chauffe souvent l'eau à 45°C (je précise que c'est la température de départ), 50°C sont assez rarement dépassés. Est-ce grave, docteur?

A mon avis, il n'y a aucun problème de baisser encore un peu la température de départ.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Angers (49)
mistergues a écrit:Salut , certains te disent des aneries


N'hésitez pas à citer mon nom je suis la comme tout le monde pour apprendre, comprendre et corriger mes éventuelles erreurs. Et non pour régler des comptes soyez un peu plus indulgent à l'avenir.

mistergues a écrit:
..on envoie jamais la température de départ d une chaudière gaz dans un chauffage au sol. une chaudière doit chauffer l eau a 50° minimum pour eviter les problèmes de condensations et de corrosion (chaudiere a condensation veut dire condensation des fumées et pas du corps de chauffe)


Effectivement avec une chaudière gaz les risques sont minime, surtout avec les corps inox qui sont peu corrosif, mais il reste un risque quand meme... La chaudière condense effectivement les fumées c'est un peu le principe de la chaudière à condensation...

mistergues a écrit:
Ensuite la t° du plancher chauffant se fait par mélange (par vanne motorisée), celle ci ne doit jamais dépasser les 30° sous peine de finir avec des bas de contentions. les température idéales sont entre 19 et 23 en moyenne saison et entre 22 et 27 par vrai froid. les thermostats d ambiance sur un plancher chauffant ne servent pas a grand chose , soit on met une sonde d ambiance , soit une sonde exterieur. voila.
a++


Comme je l'avais souligné dans un précédent post il ne faut pas confondre température de départ et température de surface (qui au passage ne doit pas excéder 28°C). Et les température de départ peuvent très bien aller jusqu'à 45°C, ceci étant du aux différentes pertes en lignes, à l'inertie de la dalle...

Comment pouvez vous gérer une température sans thermostat ? il faut bien régler une consigne, sinon votre sonde d'ambiance ou extérieur ne sert a rien?

Cdt
Messages : Env. 60
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Angers (49)
Olivier D a écrit:Pour Drakir et Mistergues,

Ma chaudière gaz à condensation chauffe souvent l'eau à 45°C (je précise que c'est la température de départ), 50°C sont assez rarement dépassés. Est-ce grave, docteur?

A mon avis, il n'y a aucun problème de baisser encore un peu la température de départ.


Attention aux température de départ au dela de 50°C vous risquez d'avoir une température de surface supérieur à 28°C, du coup ca peut etre dangereux. Vous pouvez mettre en place un thermostat de sécurité qui vous permettrait de limiter votre température
Messages : Env. 60
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Lyon (69)
<< L'eau qui sort est a 35 °C ! (Indiqué sur la chaudière). il nous a dit qu il ne fallait pas la descendre plus bas. A savoir que nous n'avons pour l instant qu une sonde extérieure. >>

Le chauffagiste est sans doute un cordonnier mal reconverti !

Un PC est calculé en fonction de la zone climatique, de la réglementation t° 19 °. Il est fait pour fonctionner avec la sonde extérieure exposée au nord (pour anticipation coup de vent, baisse température) et cela fonctionne parfaitement.

Dans le cas évoqué, raisonablement, on peut espérer que c'est un problème d'absence de compétences, à vous de dénicher un vrai chauffagiste compétent, c'est de plus en plus difficile à dénicher !

35 °C, oui, quand il fait - 20 °C extérieur !

Je viens de mettre la main sur les tuyaux de sortie de ma chaudière, on ne sent pas la température, peut-être 22° ? Il fait 21 °C dans la maison.
Messages : Env. 200
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Drakir a écrit:
Olivier D a écrit:Pour Drakir et Mistergues,

Ma chaudière gaz à condensation chauffe souvent l'eau à 45°C (je précise que c'est la température de départ), 50°C sont assez rarement dépassés. Est-ce grave, docteur?

A mon avis, il n'y a aucun problème de baisser encore un peu la température de départ.


Attention aux température de départ au dela de 50°C vous risquez d'avoir une température de surface supérieur à 28°C, du coup ca peut etre dangereux. Vous pouvez mettre en place un thermostat de sécurité qui vous permettrait de limiter votre température


Bonsoir Drakir;

Juste une précision: je n'ai pas le plancher chauffant, j'ai seulement des radiateurs haute température (mais avec l'isolation que nous avons fait, ces radiateurs se transforment en moyenne température).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
roy1360 a écrit:
Drakir a écrit:
Comment pouvez vous gérer une température sans thermostat ? il faut bien régler une consigne, sinon votre sonde d'ambiance ou extérieur ne sert a rien?


Non, justement pas, il ne faut pas forcément une consigne de température intérieur. !!!

Avec une sonde de température extérieure, il y a besoin de régler une loi d'eau, c'est tout. En clair, la chaudière va savoir que, par exemple, à une T ext. de 5°C elle va devoir envoyer de l'eau à 25°C, et à une T ext. de 0°C il faudra envoyer de l'eau à 30°C, etc, etc...

Mais il ne faut pas confondre température de départ chaudière avec température de départ chauffage. La T départ chauffage, qui correspond à la température de consigne de la courbe de chauffe - si sonde de température extérieure- est obtenue après le mélange de l'eau de sortie chaudière avec celle du retour du circuit de chauffage.

Chez moi, avec ma chaudière (à pellets) et les deux circuits de chauffage (un HT et un BT), la chaudière est toujours à 69-70°C, mais la température de départ des circuits de chauffage, selon consigne de la courbe de chauffe et mélange de l'eau de sortie chaudière avec eau de retour, est comprise entre 22°C et 55°C selon les besoins.

A+

j approuve
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Je vois qu'il y a des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi... Que pensez-vous de mon installation dans ma maison :

Chaudière gaz à condensation avec comme réglages : température de départ constante, réglée sur 30° je crois (à 28 je sentais pas les 6 cm de chape fluide chauffer assez vite . Thermostat d'ambiance qui declenche en "tout ou rien" la chaudière ?

Particularité : la maison est proche d'une maison passive. (en ce moment il fait 0 dehors et la chaudière ne tourne pas. Elle a tournée un peu ce matin, le temps de faire monter le plancher en température et cela va suffire jusqu'à demain matin. Chauffage à nouveau si pas de soleil, sinon les rayons suffiront sans doute ).

Aurais-je interet à travailler avec une sonde extérieure. Le chauffagiste me disait que c'était obligatoire.Je lui expliqué mes craintes dues au fait que la maison était très performante. J'avais peur qu'elle se déclenche trop en avance, comme le froid met du temps à traverser nos parois. Du coup, il m'a dit "ok on ne met que la sonde d'ambiance".

Je reste soucieux de savoir ce qui serait le mieux dans mon cas. Exploiter la loi d'eau tout de même ? Et cette fonction SRA, que je ne dois pas ouvoir exploiter en l'état, est-elle interessante ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Carhaix (29)
Bonjour tout le monde,
Je me permets de relancer le post car j'ai aussi des problème avec cette chaudière la mira c green 35 evo qui est la dernière version avec un bouton sra en façade pour l'activation ou non
Mon problème est qu'il fait aussi trop chaud chez moi aussi !
Voilà les infos que j'ai chaudière réglée à 35% de puissance en chauffage équipé avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance hebdo.
J'ai un plancher chauffant au rdc et radia bas tempe à l'étage.
Il faut tellement chaud chez moi que linstallateur à passé les radias en basse tempe avec un départ à 35 et une pente à 0,8
Le plancher lui a une pente au mini sur 0.2 et les deux on un décalage de pente à -7c sur le plancher et -5 sur les radias.
La chaudière ne respecte aucune consigne la tempe de sorti est à 40 alors que sur l'entrée du plancher j'ai 26 et 21 à la sortie.et le thermostat ne faut que couper le calculateur du plancher l'ais la chaudière est toujours en demande de chauffage.
Il fait en permanence 21c chez moi qu'il fassent -5 ou 15c dehors et des qu'il y a du soleil on peut grimper à 26 et la chaudière chauffera toujours !!!
Je ne sais plus quoi faire à l'aide.......
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Carhaix (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
C'est quoi un thermostat d'ambiance hebdo ?

Normalement si la température de consigne du thermostat d'ambiance est dépassée la chaudière s'arrete de chauffée ! (circulation ET chauffe)

Enfin chez moi le fonctionnement est assez basique : Température de départ de l'eau = 30° (je descendrai un peu plus bas l'hiver prochain)), thermostat tout ou rien qui déclenche vers 20° et s'il n'y a pas de soleil, ca monte à 21 ou un peu plus après qu'il se soit arrêté.

Si soleil + chauffage, ca peut monter à 22 éventuellement ou un peu plus. Sans chauffage aussi d'ailleurs.

La puissance a été plafonnée à 6KW. J’essaierai de descendre ca aussi les hivers à venir. Ma saison de chauffe est quasi terminée. J'ai chauffé 2 jours en mars (quelques heures à chaque fois). J'avais éteint la chaudière ne pensant plus la remettre mais il y a eu une nouvelle vague de froids ! Depuis 2 jours, plus besoin de chauffer avec le soleil
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 30 message Carhaix (29)
Le problème c'est que j'ai une chaudière mira et un kit de circulation mgm 3 sous la chaudière qui assure la circulation dans le plancher chauffant et les radiateurs avec chacun sa pompe et vitesse le tout en réseau filiaire pour gestion et dialogue. Donc le thermostat coupe la pompe mais pas la chaudière dans mon cas ! Et un thermostat hebdo ou hebdomadaire est un thermostat numérique programme sur une semaine.
Alors ça peut faire rire mais j'ai essayé deux technique : ouvrir les fenêtres mais moyens au niveau économie d'énergie pour du bbc Dry ou arrêter la chaudière car je me suis dit ça se trouve Yahoo pas besoin de chauffage ! Biggrin et ben 36h plus tard il faisait 16C... ce qui est moyen avec un nouveau né ! J'attends un technicien de chaffoteau car mon constructeur a rendu son tablier ainsi que mon installation.
Le pis c'est que ce kit qui ce veut régulateur possède des vannes thermostatiques censées moduler le mélange eau chaude eau froide et retour de chauffage le tout piloté par les sondes. Vous savez la meilleure vers vannes pilotées, Sur ce modèle ELLES SONT MANUELLES ! Du coup ben la regul ce fait à la main.
Peut être commencez vous à cerner mon problème ?
Heureusement que j'avais mis des réserves sur le chauffage à la livraison, je croix que le constructeur n'est pas prend de voir ses derniers 5% !!!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 30
De : Carhaix (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Ca parait pas coérant que cela coupe la circulation et pas le chauffage. Je pourrais comprendre l'inverse mais là...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 13h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir