Nombre de disjoncteurs maximum par interrupteur differentiel

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.933 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour à tous

Je suis en train de faire mon schéma électrique pour voir à quoi va ressembler mon tableau.

Un question me vient à l'esprit :

Combien de disjoncteur puis je mettre par interrupteur différentiel suivant la puissance ?

Certes il s'agit d'une question de debutant (hé oui il faut bien commencer) mais j'aimerai ne pas trop charger mes rangés de disjoncteur.

Si quelqu'un a la réponse par puissance ou un moyen de dimensionner cela, je l'en remercie.

bye bye
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Autant que vous voulez du moment qu'en utilisation simultané vous ne dépassez bien le courant maximal assigné de l'ID

En pratique on peut procéder comme cela :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient (mais ce n'est pas obligatoire) de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour Carminas

Merci pour cette reponse complete

a+
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonsoir

Autant que vous voulez du moment qu'en utilisation simultané vous ne dépassez bien le courant maximal assigné de l'ID

En pratique on peut procéder comme cela :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient (mais ce n'est pas obligatoire) de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.

@+

Bonjour,

J'ai une question similaire : je rajoute un circuit Siemens à mon compteur Hager pour mes radiateurs électriques. J'ai un ID de 63A de type AC, si j'ai bien compris, selon la règle "de l'aval", je ne peux pas mettre plus de 4 disjoncteurs (116 x 4 = 64A) mais mon circuit en nécessite au moins 5. Puis-je rajouter un autre ID dans la même rangée car mon compteur n'a que 3 rangées possibles ?

Si oui, peut-il être raccordé en haut par le peigne horizontal et en bas par des fils de 16 mm2 qui viendront de l'ID en tête de rangée ?

De même, la rangée des prises déjà existantes est égale à 64 A pour un ID de type A de 63A. J'aimerais rajouter d'autres disjoncteurs pour mettre une prise extérieure et une attente pour ballon d'eau chaude. Puis-je rajouter un ID à la rangée du circuit de lumière où il reste beaucoup de place ?

J'ai ce matériel depuis 1 an mais je n'ose l'installer de peur de faire des bêtises : j'habite dans la Manche dans un lieu très rural où il est quasiment impossible de faire venir un artisan pour des petits travaux.
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention le post dont vous êtes parti est ancien et plus d'actualité avec la dernière version de la norme.

Si vous avez un ID 63A, il respecte nécessairement la règle de l'amont.
Donc inutile de chercher à respecter la (peu pertinente) règle de l'aval.

Vous pouvez donc ajouter sans risque ce que vous voulez, puisqu'EDF ne vous délivre pas plus de 60A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonjour

Attention le post dont vous êtes parti est ancien et plus d'actualité avec la dernière version de la norme.

Si vous avez un ID 63A, il respecte nécessairement la règle de l'amont.
Donc inutile de chercher à respecter la (peu pertinente) règle de l'aval.

Vous pouvez donc ajouter sans risque ce que vous voulez, puisqu'EDF ne vous délivre pas plus de 60A.

Merci pour votre réponse.  Je croyais queles 2 règles s'appliquaient en mêmetemps.  Maintenant j'ai bien compris. 
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est l'une ou l'autre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il y a quand même un nombre de 8 disjoncteur maxi par interrupteur différentiel !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Carminas
Bonsoir,
Lors de ma dernière construction en 2021, j étais parti sur 8 disjoncteur max par diff, est ce toujours d actualité , cela l à deja ete ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cette règle existe depuis 2015

Mais c'est une règle de confort et pas de sécurité, afin qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable de circuit soit HS.

Donc pas essentielle, surtout en rénovation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je ne fais pratiquement plus que de la rénovation depuis pas mal de temps, je ne pose pas plus de 8 (ou neuf) disjoncteurs par différentiel. En général, je pose deux différentiels par tableau. Je n'ai jamais eu de remarque du consuel !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce que je voulais dire c'est que lorsqu'on ajoute des disjoncteurs sur un tableau existant, cette limite à 8 n'est pas essentielle.

De toute façon je ne crois pas que le consuel vérifie ce point (ce n'est pas un point de sécurité)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 14h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir