Problème régulation température chauffage DAIKIN FTXG25JS

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.360 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Serignan (34)
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec 2 de mes splits Daikin réf FTXG25JS gamme Emura
J'en ai 2 dans ma pièce principale de 50m² et en ce moment même, alors qu'il fait moins de 10° dehors avec un vent soufflant très fort, mes splits correctement réglés envoient tellement qu'il fait prés de 23° dans la pièce, et ce alors que la télécommande est réglée sur 15° !!!
Les réglages paramétrés sur la télécommande sont :
- Mode chauffage
- Mode groupe extérieur silencieux
- Mode économie
- Vitesse de ventilation réglée sur Auto
- Mode Confort activé (pour la circulation de l'air.
- Mode Sensor activé pour ne pas ressentir de courant dl'air
- Température réglée 15+ pour voir si le split "se calme"


Bref, il souffle il souffle il souffle et il fait chaud alors qu'on est sur 15. Je ne comprends pas et je commence à m'inquiéter sur ses qualités de régulation en fonction de la température ambiante !
Quelqu'un aurait'il une idée ou une info sur la raison de ce "sur-chauffage" ?
Merci
Messages : Env. 40
De : Serignan (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 40 message Serignan (34)
Personne pour m'aider ? Sad
Messages : Env. 40
De : Serignan (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Martigues (13)
Salut
j'ai le même problème avec une daikin gainable et un delta de +4°(thermostat sur 14 et température qui arrive à 18+!............ avez vous réglé le probleme? merci
Messages : Env. 10
De : Martigues (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Serignan (34)
Non toujours pas désolé
Messages : Env. 40
De : Serignan (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Sur le gainable il y a un code qui permet de décaler la valeur de 0,5 ou 1 degrés pour prendre en compte la stratification et/ou la qualité d'isolement des comble car la régulation se fait par rapport à la temp de reprise le code est le 12 à passer sur 01 pour 1 degrés ou 02 pour 2 degrés
Si ce n est pas fait tu peut aussi activer la sonde de télécommande code 10 sur 03 sonde tcde seule
Pour les spoliât je ne sais pas !!!
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Serignan (34)
Reno toulouz a écrit:Sur le gainable il y a un code qui permet de décaler la valeur de 0,5 ou 1 degrés pour prendre en compte la stratification et/ou la qualité d'isolement des comble car la régulation se fait par rapport à la temp de reprise le code est le 12 à passer sur 01 pour 1 degrés ou 02 pour 2 degrés
Si ce n est pas fait tu peut aussi activer la sonde de télécommande code 10 sur 03 sonde tcde seule
Pour les spoliât je ne sais pas !!!


Dommage que tu ne sache pas pour les splits ! Quelqu'un d'autre sait ? Cette fonction porte t'elle un nom ?
Messages : Env. 40
De : Serignan (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Saint Savin (33)
Bonjour avez vous essayer de reinitialiser en coupant l alimentation electrique plus de 5 minutes?, si le probleme est toujours la ensuite il peut s agir de derive de sondes ' la regulation recoit alors des valeurs errones des sondes qui sont des thermistances' composants electroniques dont la resistance varient en fonction de la temperature' la coupure d alimentation ecarte un probeme firware' ' si pas resolu ' s attaquer. La verificztion materielle'les sondes sont soit des 5 kohms a 20 deg ou 10 kohms
Messages : Env. 10
De : Saint Savin (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Eure
Bonjour messieurs, vos problèmes peuvent venir a cause de:
Les appareils istallés dans les faux plafonds sont influencé par l'air froid de l'exterieure. Il faut matelasser votre machine. Les climatiseurs gainable ne sont pas prévues pour etre posés dans les combles, mais dans les faux plafonds.
Pour les appareils splits regarder bien si les passages des tuyauteries ont été correctement bouché. Mousse expensive par exemple. L'air froid éxtérieure peut influencer sur la sonde de température.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonsoir,

les sondes sur les Split ne sont pas toujours reproductive , de la température de la pièces principale en gros plus ou moins 2 à 3 degrés .*
chez mois quand je règles une consigne de 19 degrés au Split , j'ai 21.6 degrés dans la pièces principal .
regarder comment le compresseur fonctionne et si il ce coupe par moment !!! ( duré des cycles ) et puis comme cité plus haut éteindre la clim et la rallumée 5 à 10 minutes plus tard !! le micro-P se remet en fonctionnement normal !!
il se peut que de l'air frais passant à coté de la sonde du Split , ou d'une sonde déporter, et la clim va fonctionner sans arrêt pour rattraper la consigne demander !!
cordialement cathars
Messages : Env. 500
De : Saint Médard En Jalles (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 03h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir