Bonjour,

Lors de l'aménagement de la nouvelle cuisine, une hotte murale Novy, à évacuation extérieure, a été installée en remplacement de mon ancienne Novy. Mais voilà, celle-ci fait le bruit 'dun avion". C'est terrible!!
Le cuisiniste, qui me l'a vendue et installée, me dit que cela vient de la différence de diamètre entre l'ancienne gaine en 100 (gaine qui passe derrière la cloison puis dans le grenier) et le diamètre en 150 de la nouvelle hotte.

Il me propose 2 solutions :
- soit percer un trou dans le mur qui donne sur l'extérieur mais ayant une chaudière à ventouse dont la sortie se trouve sur ce même mur, à environ 2 mètres plus bas, j'ai peur d'avoir des émanations de gaz à l'intérieur de la maison malgré le clapet anti-retour que l'on installe
- soit mettre un kit de recyclage sur la nouvelle hotte sachant que la VMC simple flux ne fonctionne plus et que je cuisine beaucoup.

Merci de me donner votre avis.
J'avais choisi cette hotte très chère mais qui est très silencieuse par rapport aux autres et voilà que je me retrouve avec un appareil qui émet un bruit assourdissant.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cuisine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cuisinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-22-devis_cuisine.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Vous ne risquez pas d'avoir des émanations de gaz, surtout que la hotte pousse l'air à l'extérieur, et de l'évacuation de la chaudière, il ne sort que de la vapeur d'eau

Il est possible aussi que la hotte provoque des vibrations si elle n 'est pas fixée avec des silentblocs ou du moins des rondelles en caoutchouc. Elle doit être puissance cette hotte, vous n'êtes pas obligé de la faire fonctionner à fond non plus.

C'est dommage que la VMC ne fonctionne pas, surtout qu'avec une chaudière à ventouse il n'y a aucun problème. La VMC ne peut pas remplacer la hotte, en effet le débit est bien moindre, et heureusement.

A recyclage, ça n'évacue pas l'humidité, ça ne fait que brasser l'air.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Novy est un grand spécialiste des hottes, il doit bien y avoir un support technique, je vous conseil de suivre leur recommandation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Pour avoir installer (moi même) une Novy chez moi, après avoir pris conseils chez eux, je peux affirmer :
- qu'il faut un tubage 150 mm du début à la fin ou alors avoir 2 x 100 mm avec un raccord après les 150 mm de la hotte
- sans angle trop marqué (pas de 90°)
- avec une longueur raisonnable de tubage (pas 10 mètres)

Contacte les directement par téléphone.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Finistere
Bonsoir,

Pour répondre à Larzac, je n'utilise que la vitesse 1 , c'est déjà suffisamment bruyant comme cela. En puissance 4, le bruit est phénoménal.
Pour C.R : j'ai déjà contacté Novy : il préconise l'évacuation extérieure par le mur pour éviter l'ancienne gaine de 100 !

Pour maxicool, lorsque vous dîtes " qu'il faut un tubage 150 mm du début à la fin ou alors avoir 2 x 100 mm avec un raccord après les 150 mm de la hotte" qu'entendez-vous par avoir 2 fois 100 mn avec un raccord? Comment cela se concrétise ?

Merci à vous 3
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Hotte sortie en 150 mm - Y 150 mm sur 2 x 100 mm - tubage jusque l'extérieur en 2 x 100 mm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message La Chapelle Basse Mer (44)
La réduction de 100 a 150 du diamètre de l'évacuation créé un "bouchon d'air " dans ton moteur. Donc voilà pourquoi tu as beaucoup de bruit . De plus la hotte fonctionne donc 2 à 3 fois moins bien que la normale.

Opte pour la solution de la seconde évacuation , le clapet anti retour fonctionnera bien
Messages : Env. 10
De : La Chapelle Basse Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Finistere
Merci pour le conseil. Maintenant, l'installateur de la cuisine et donc de la hotte préfère la solution du recyclage alors que depuis le début, il vantait la sortie extérieure.Selon lui, avec cette solution, il y a risque de retour de vent et de froid dans la maison.
A croire, que la solution du recyclage doit être plus facile à mettre en oeuvre pour lui et demande moins de complication. Il faut dire que cela fait 5 mois que la cuisine est posée et que le problème de la hotte n'est pas résolu.
Je ne sais plus quoi penser et quel choix faire.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
bretagne1 a écrit:Merci pour le conseil. Maintenant, l'installateur de la cuisine et donc de la hotte préfère la solution du recyclage alors que depuis le début, il vantait la sortie extérieure.Selon lui, avec cette solution, il y a risque de retour de vent et de froid dans la maison.
A croire, que la solution du recyclage doit être plus facile à mettre en oeuvre pour lui et demande moins de complication. Il faut dire que cela fait 5 mois que la cuisine est posée et que le problème de la hotte n'est pas résolu.
Je ne sais plus quoi penser et quel choix faire.



Forcèment, l'évacuation est plus efficace que le recyclage (plus compliquée dans ton cas).
Plus simple pour le poseur de vanter le recyclage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Finistere
Y a-t-il des risques importants de retours d'air dans la maison comme le prétend l'installateur?
Qu'en pensez-vous?
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, j'en ai une à évacuation depuis 35 ans, et je n'ai pas de problème, de plus aujourd'hui, il y a des clapets anti retour.

Le vent s'il entre doit quand même passer dans les pales du moteur à l'arrêt et traverser les filtres, tout ça le freine bien. Le problème c'est que ça fait plus de boulot surtout. Il faut donc tenir bon.

Faites attention qu'on ne vous mette pas une hotte trop bruyante, certaines même chères sont vraiment dérangeantes.
Il en existe aussi à moteur déporté.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
bretagne1 a écrit:Y a-t-il des risques importants de retours d'air dans la maison comme le prétend l'installateur?
Qu'en pensez-vous?
Merci


Non, si tu met un clapet anti-retour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
De + en recyclage une hotte est toujours un peu plus bruyante
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Finistere
Merci à tous. J'attends des nouvelles du cuisiniste qui doit se renseigner sur les clapets anti retours. Affaire à suivre ...
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 17h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de cuisineArtisan
Devis création de cuisine
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 superbes cuisines avec ilôt central
16 superbes cuisines avec ilôt central
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photo de cuisines avec coin repas
Photo de cuisines avec coin repas
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir