Connexion cable 70mm²

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.798 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Bonjour a tous,

Pour la réalisation de mon installation électrique, j'ai plus de 100m entre la limite de propriété et le tableau électrique.
J'ai prévue un câble de 70mm² pour une chute de tension inférieur a 2%.

Connaissez vous un bon plan pour acheter ce câble (1700€ ça pique un peux).

Existe il dans le catalogue Schneider, un réducteur de section de câble, de manière a pouvoir raccordé, mon câble de 70mm² au disjoncteur abonné(limite de propriété) ainsi qu'au disjoncteur dans le sous sol.
De même je recherche une platine pour le disjoncteur du sous sol pour GTL Opale.
J'en trouve qui ne laisse passé qu'un câble de 35mm².
Puis-je la repercer?

Merci pour votre aide
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint George Motel (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mika-nt28 a écrit:Bonjour a tous,

Pour la réalisation de mon installation électrique, j'ai plus de 100m entre la limite de propriété et le tableau électrique.
J'ai prévue un câble de 70mm² pour une chute de tension inférieur a 2%.

Connaissez vous un bon plan pour acheter ce câble (1700€ ça pique un peux).

avez vous essayé l'aluminium ? 95² jusqu’à 98m, 120 au delà.

Existe il dans le catalogue Schneider, un réducteur de section de câble, de manière a pouvoir raccordé, mon câble de 70mm² au disjoncteur abonné(limite de propriété) ainsi qu'au disjoncteur dans le sous sol.

ça existe au catalogue michaud. je regarde pour schneider

De même je recherche une platine pour le disjoncteur du sous sol pour GTL Opale.
J'en trouve qui ne laisse passé qu'un câble de 35mm².
Puis-je la repercer?

Merci pour votre aide
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Bonjour,

Merci Fab1978, a tu la référence chez Michaud.
Sinon j'ai trouvé chez Schneider un connecteur 25 à 95 mm² isolé pour peigne (http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?productid=49865&dist=160&org=63⟨=9).
Mon souci est de faire passé le câble dans la platine.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint George Motel (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

non... ceci n'ira pas.

chez michaud ce sont ces références la : http://www.michaud.fr/reference-produit-reseau-72-embout-reducteur-embout-augmentateur.htm

il te faut la ref : K 127.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Merci Beaucoup.
Du coup une platine standard ira très bien.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint George Motel (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Platine standard ???
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Bonjour,

un blocs de commande monophasé ou triphasé (je pense la référence 13205)
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/pdf/e5/E5HP014.pdf
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint George Motel (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Si vous avez prévu d'y mettre un DB, alors oui.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Bonjour,

Oui je met un DB instantané en tête.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint George Motel (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne pas mettre un instantané : aucune sélectivité avec vos 30mA

Mettre un non différentiel ou un 500mA sélectif, ou encore un interrupteur sectionneur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Bonjour,

J'ai un 500mA sélectif en limite de propriété.
Je n'ai plus de 100m a parcourir pour aller jusqu’à la maison, un autre différentiel me parait pas de trop.
Pour que le disjoncteur a l’intérieur de la maison disjointe avant faut bien mettre un instantané?
que me conseil tu?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint George Motel (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjours

Tout dépend du type de défaut
La notion d'instantané ou de sélectif ne vaut que pour les défauts différentiels

Sur un défaut différentiel :
- si vous mettez dans l'ordre 30mA --> instantané --> sélectif, il y a fort à parier que c'est l'instantané qui coupera en premier ou simultanément avec le 30mA, privant tout le logement d'électricité
- si vous mettez dans l'ordre 30mA --> sélectif --> sélectif ou si vous mettez dans l'ordre 30mA --> non différentiel --> sélectif, c'est toujours le 30mA concerné qui sautera en premier

Sur une surcharge ou un court circuit quel que soit le type de DB mis à l'intérieur cela ne changera rien.
Ce sera de manière aléatoire, soit celui de l'intérieur, soit celui de l'extérieur, voire en cas de court circuit les 2 qui couperont


Les instantanés, c'était bon pour les installations qui n'avaient pas de 30mA partout.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Merci pour ces information j'ai bien compris la subtilité.
En gros dans ce cas un différentiel ne protégera pas plus
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint George Motel (27)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mika-nt28 a écrit:Merci pour ces information j'ai bien compris la subtilité.
En gros dans ce cas un différentiel ne protégera pas plus


non. cela aurai même peut être l'effet inverse, vis a vis par exemple du congélateur ou du frigo ..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint George Motel (27)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 10h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir