Bonjour a tous!


J'ai acheter hier des tube pvc de 100 pour mon évacuation des eaux usées. Le problème c'est que ce sont des tubes compact ( je crois que c'est comme ça que ça s'appel!) bref c'est un tube seul donc je ne peut pas les emboîté. Donc je dois acheter des manchon FF pour pouvoir les emboités. Le problème c'est que le manchon se situera dans les tubes, donc est ce qu'il y aura un risque que le manchon gène l'évacuation des eaux usées (wc) ?


Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Non, le mâle (tuyau) rentre toujours DANS la femelle (raccord ou manchon). Seule existe dans ce raccord droit une butée (petit anneau de 2mm, de l'épaisseur du tuyau, donc non gênant).

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Nantes (44)
Car en fait mon tuyau de 100 est plus épais que la normale donc mon manchon FF ne peut pas se mettre a l'extérieur. J'ai pensé a faire 2 petites coupe sur le manchon afin de le rentrer de force mais à l'interieur donc comme tu l'a dis j'aurais une petite collerette de 2 mm.
J’espère que cela ne bloquera pas le papier.
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Monthodon (37)
Achetez du nf 100 avec manchon d'orgine
Messages : Env. 400
De : Monthodon (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Jamois44
Plutôt d'accord avec gus37 vous n'auriez pas eu de problème avec du Dn 100 NF (standard) je vous déconseille FORTEMENT de faire votre petite modif au risque de faire intervenir l'hydrocureur et là vous aller regretter le prix du PVC 100 NF et....
Pas d'accord avec dreffey il existe des manchons interne mais à proscrire en évac assainissement
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Tout ce qui peut freiner l'eau est à éviter.
Oublie ce tuyau à deux francs et achete du vrai tuyau à emboitement (avec joint à levre, c'est mieux)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour,
Pas obligatoirement celui ci peut être par collage aussi

cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nantes (44)
Je vais suivre vos conseils et en racheter d autre.
En discutant avec l oncle de mon amie qui est un ancien maçon et qui a pas mal travailler pour le sevice des eaux (la Carenne par chez nous) m a dit de mettre du 125 car lors de leur visite je serai refouler.
Vous en pensez quoi?

Il m a dit aussi que je devais mettre mon siphon disconnecteur a l entrée de mon chemin, non pas a côté de la maison comme j ai pu voir sur différent sujet car apparament la Carenne est responsable si il y a un bouchage entre le tabouret du tout à l égout au siphon.
Vous en pensez quoi?

Merci.
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr jamois44,
on place généralement le syphon disconnecteur en sortie de maison ceci pour eviter les mauvaise odeurs..
Vous pouvez toutefois mettre un clapet anti retour si refoulement comme le signale l'oncle de votre amie..
Pour ce qui est du 125 a voir, mais je pense qu'un DN100 conviendrait...
Vous avez une grande distance entre la maison et le tabouret de branchement??
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour
+1 pour l'ami ddm
Je ne vois pas vous vous feriez shooter avec du Dn 100 mm ? =) a mon avis le conseil n'est pas bon pour du 125 mm il faut avoir du débit
Cldt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nantes (44)
J ai environ 25 mètres entre le tabouret et la maison.
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Re
Faite gaffe au coudes (pas + de 45°) mais du 100mm il n'y a aucun risque si vous avez le bon dénivelé
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nantes (44)
Ok merci du conseil mais normalement il y aura que très peu de coude surtout des Y afin de raccorder les 3 sorties de la maison.
De mémoire le tout a l Egout est a 1m50 de profondeur donc on pourra mettre une pente relativement importante.

J ai aussi une autre question pour le regard contenant le siphon, il y a t il une norme de dimension?
Le regard sera dans le passage des voitures qu il soit devant la maison ou l entrée du chemin, que faut il comme plaque de regard? Une plaque en fonte?
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Re bjr jamois44,
pour la distance un manchon de dilatation est le bienvenu...
Pour le syphon disconnecteur la dimension du DN de vos tuyaux..
si le TAE se trouve a 1.50m avec une distance de 25 m cela représente une pente de 6%.L'eau ira plus vite que la matière. C'est bcp. Donnez lui une pente de 2 voire 3 % sur la distance et sur les derniers mètres le pente nécessaire pour le raccordement...
Si passage voiture une plaque en fonte est recquise de catégorie B125 minimum si que VL (véhicule léger)
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nantes (44)
Ok merci pour ses précisions, je n avais pas penser que l eau pouvait s évacuer plus vite que la matière!
En fait je voulais savoir les dimensions du regard en béton, il y a t il des normes (30/30?, 36/36?)

Et tu places ou le manchon de dilatation? Au milieu? À la fin? Au début?
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Re bjr,
les regards vont servir a savoir si le réseau d'écoulement fonctionne correctement et intervenir si besoin est.
En sortie de maison vous aurez le syphon disconnecteur, mettez le manchon de dilatation en milieu de parcours.
Pour ce qui est du regard,20x20 suffira, soit en milieu de parcours idem, ou en fin juste avant la pente recquise pour le branchement au tabouret du TAE..
Je préfère un tabouret pvc a passage direct en lieu et et place du regard beton, le pvc favorise mieux l'écoulement que le béton qui est plus rugueux....
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nantes (44)
Ok merci pour toutes ses infos.

Les travaux se font samedi prochain y à plus qu a bosser maintenant!
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Re bjr,
tenez nous au courant...Biggrin
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nantes (44)
Bonjour a tous,

je viens de téléphonie aux service des eaux et effectivement je dois me mettre en 125. A savoir pourquoi, je ne sais pas???

Le siphon doit se mettre devant ma maison et il me préconise de mettre un Y à chaque sortie d'évacuation de la maison à fin d 'avoir un bouchon de visite. Il m'a dit que ce n'était pas obligatoire mais il aime bien en voir!

Comme me l'a dit ddm, je dois mettre une pente d'environ 3% mais pas plus et ensuite plonger à la fin dans le tout a l'égout.

La personne au téléphone était super sympa et m'a donné pas mal de conseils, ya plus qu'à aller le matos demain et bosser ce week end pour avoir le verdict de leur visite lundi prochain.
Messages : Env. 30
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir