Env. 10 message Riantec (56)
Bonjour...
voila quelques jours que je but sur un sujet... quelle charpente pour ma future toiture...

je souhaiterais réaliser celle ci en lamellé collé pour ce qui est de la structure porteuse et de poutre de type tji pour les pannes mais la c' est le drame... non familier avec ce type de matériaux je ne sais comment faire pour dimensionner tout ça!!! en gros la maison se résume à deux blocs ossature bois l 'un de 9m80 par 9m80 pente a 3% et l 'autre de 9m par 11m (maxi) pente de 3% dans ce sens. la chose serait relativement aisée si je posais ci et la quelques poteaux, mais le but de la manœuvre est qu il n y en ai pas... merci de votre aide
Messages : Env. 10
De : Riantec (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message Calvados
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 1000 message Doubs
Faites appel a un BE bois.

Les charges de toitures vegetalisés sont suffisament importantes pour qu'on ne bricole pas avec... Et fournissez lui un peu plus d'infos, parce que les charges vont de 70 à 970 kg/m2 selon le type de toiture vegetalisée...

Vous voulez vivre sous une telle charge calculé sur un forum vous ? Je sais pas ce qu'en pensera l'assurance en cas de sinistre... Seul un BE vous apportera un certaine garantie de resultat...
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Riantec (56)
Merci pour le conseil mais a part ca...
Messages : Env. 10
De : Riantec (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Riantec (56)
J 'ai oublié de préciser que je suis charpentier... mais non familier avec ce types de matériaux... mon activité étant basée sur de la charpente "tradi" assemblage et bois de pays...
il m' est relativement aisé de faire les calculs pour des sections de bois "d'arbre" mais ceci rajouterai des éléments non désiré ainsi qu une charpente qui effectivement m 'empêcherai très vite de dormir vu sa propre charge... pour ce qui est du type de toiture choisie je compte sur un toit semi intensif.elle se composera donc de : ma charpente, osb , epmd , drainage et 15 cm de substrat
Messages : Env. 10
De : Riantec (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Doubs
Alors je vois pas ou est le pb , puisqu'en RDM, les calculs sont les memes en bois, acier, ou LC, seules les caracteristiques des materiaux changent. ceci pour les calculs de bases.

Pour les differents coefs de securité et domaines d'emploi, se reporter aux eurocodes: http://www.freelem.com/eurocode/eurocode5/sommaire.htm

Logiciel gratuit de calcul de structure: http://www.freelem.com/
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Riantec (56)
Merci
Messages : Env. 10
De : Riantec (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ben, avec un poids de substrat moyen (200kg/m2) + la retenue d'eau de 100 kg/m2, la poutre principale est au minimum en GL24 20x80 Crying
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
rastalion a écrit:
je souhaiterais réaliser celle ci en lamellé collé pour ce qui est de la structure porteuse et de poutre de type tji pour les pannes mais la c' est le drame... non familier avec ce type de matériaux je ne sais comment faire pour dimensionner tout ça!!!


Si vous avez les données précises concernant les charges ,en général les fournisseurs de LC vous feront le dimensionnement ,(pas l'etude de stucture ) .prés de 10m sans poteau ?
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !