J'ai payé 80€ de mémoire. Il faut voir avec un frigoriste. Sinon ça doit pouvoir se changer soit même, il doit y avoir des posts là dessus sur le forum je crois
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Finistere
Je vais tenter de changer moi-même le condensateur....

J'aimerais mettre le tanéo en mode tout éléctrique le temps de trouver la pièce. Tu aurais des infos là-dessus?
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Manche
Http://tresco.fr/wp-content/uploads/2015/06/Notice-TANEO-Ver[...]ersion-G-18-01-2013.pdf

Il y a la notice accessible sur internet au lien ci dessus.
Il faut mettre la fonction P2 (élément chauffant) sur 2 (chauffe électrique et pompe à chaleur).

Pour savoir si c'est bien le condensateur tu peux essayer de lancer le ventilateur à la main (c'est ce que javai fait ca permet de pas trop douiller en électricité pour chauffer l'eau en attendant)
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Manche
Et pompe à chaleur à l'arrêt pardon
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Manche
Et pompe à chaleur à l'arrêt pardon
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Finistere
Merci à toi pour tes indications....

J'ai changé aujourd'hui le condensateur et le ventilateur s'est remis en marche...  J'en ai eu pour environ 15 euros...

Par contre pas évident pour trouver un condensateur de 2uf... J'en ai mis un de 2,5uf mais d'après le conseil du vendeur, ça ne doit pas poser problème...
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Finistere
Aucune difficulté pour changer le condensateur soi-même.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Manche
Impeccable bonne nouvelle pour toi!
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Aisne
Bonjour à tous et merci à ce forum pour la pêche aux infos je possède également un ballon thermodynamiques de la marque tresco en 285 litre

1ere question quel et sa durée de vie réel ?

Sa fait 1/2 ans que nous l'avons suite à une construction neuve je connaissais pas cette marque donc pour le moment aucun soucis j'aimerais avoir dès conseil pour le préserver le plus longtemps possible il et stocké dans ma buanderie à l'intérieur de la maison

J'ai déjà remarqué qu'au début de sont utilisation il s'arrêter à 52 degré maintenant il se stop à 51,4 réponse de tresco apres appel c est normal

Beaucoup de problèmes vient d'un fusible ou du condensateur quel et le remède pour évité c est panne

Quel et le prix d'un contrat d'entretien chez eux apres la garanti ?

Le mien et encore garanti 8 mois je pense les appeler pour qu'un technicien le contrôle pour voir si tout baigne merci aux expert de ce ballon
Messages : Env. 20
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Manche
Bonjour, en théorie ce genre d'appareil necessite peu d'entretien à part le nettoyage de la grille d'entrée d'air pour assurer une bonne circulation de l'air et éviter au ventilateur de trop forcer.
Un technicien tresco conseillait de remplacer le condensateur 2uf tous les ans. A voir, le mien (condensateur) a lâché au bout de 3 ans.
Après il faut surveiller de temps en temps que le ballon chauffe correctement en essayant de détecter des chauffes trop repetitives par rapport à l'usage ou des bruits inhabituels. Les sondes de température sont une bonne indication, si on voit l evaporateur descendre trop bas ou trop haut, ou l'eau qui chauffe à peine ou met très longtemps, c'est qu'il y a un problème de ventilateur ou de compresseur. Enfin déjà ça alerte après on avise pour confirmer la panne.
Pour ma part c'était pas bcp plus cher, genre 20€, de faire rentrer mon ballon dans le contrat d'entretien avec la pompe à chaleur air/eau pour le chauffage donc je l'ai fait.
Puisqu'il est encore sous garantie soyez d'autant plus vigilant pour qu'un éventuel remplacement de pièce soit pris dans les 2 ans.
A+
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Aisne
Super merci de votre réponse quel et la durée de vie en moyenne du ballon?
Messages : Env. 20
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Manche
Aucun idée. J'ai cru voir sur le forum certains qui l'avait depuis 6 ans. J'espère au moins 10 ans! Sinon ça fait cher l'investissement.
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Aisne
Ok merci je vais faire de mon mieux pour le préserver ou je peux acheter le condensateur 2 uf c est dur à changer ? Merci
Messages : Env. 20
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Manche
Dans un magasin spécialisé en électricité genre Tabur j'imagine. Moi c'est un frigoriste de depannage qui me l'a changé, c'était censé être pris en charge par le constructeur. Sinon c'est tout bête à changer, pas plus difficile que brancher un lustre.
Messages : Env. 30
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Aisne
J'ai appelé tresco il y'a un technicien qui vas ce déplacer pour faire un check-up du ballon plus changement des condensateurs plus fusible
Messages : Env. 20
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
29
8

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

78
abonnés
surveillent ce sujet
Voir