Retour
Menu utilisateur
Menu

Ballon Thermodynamique TANEO TRESCO - Message PE

Ce sujet comporte 243 messages et a été affiché 51.734 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
76
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,

J'ai un Tresco Taneo 285 litres installer en juin 2015 (maison neuve) je vous explique mon problème.  En me levant un matin pas d'eau chaude . Je regarde au niveau du ballon erreur ER6 . Je décide de démonter et de regarder . Première chose que je constate mon ventilateur ne tourne plus j'ai donc tester le condensateur concerné ( le 2uf ) et en effet HS . J'en achète un pour 7€ dans un magasin spécialiste sur Lille je le remet en place relance mon ballon et le ventillateur se met en route puis la PAC (grosse fierté lol) MAIS PAS POUR LONGTEMPS. L'erreur ER6 réapparaît de nouveau et en lisant les précédentes discutions du forum je décide de regarder les différentes températures des sondes PAC à larret uniquement resistance électrique en fonction : T 5 = 22,2  T6 = 130 ( GROS PROBLEME JE PENSE )  T7=55 T8 =31,1 T9 = -30 . Je pense à un défaut de la sonde T6 qu'en pensez vous ? Mon beau frère ( frigoriste)passe demain  pour contrôler si j'ai toujours du fluide frigo dans mon circuit mais je voulais avoir d'autres avis . Merci à tous . Et je confirme la manipulation pour passer uniquement par la résistance en arrêtant la PAC c'est P1 = 1 P 2 = 1 P3 = 0
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Eure
Pierrot62 a écrit:Bonjour,

J'ai un Tresco Taneo 285 litres installer en juin 2015 (maison neuve) je vous explique mon problème.  En me levant un matin pas d'eau chaude . Je regarde au niveau du ballon erreur ER6 . Je décide de démonter et de regarder . Première chose que je constate mon ventilateur ne tourne plus j'ai donc tester le condensateur concerné ( le 2uf ) et en effet HS . J'en achète un pour 7€ dans un magasin spécialiste sur Lille je le remet en place relance mon ballon et le ventillateur se met en route puis la PAC (grosse fierté lol) MAIS PAS POUR LONGTEMPS. L'erreur ER6 réapparaît de nouveau et en lisant les précédentes discutions du forum je décide de regarder les différentes températures des sondes PAC à larret uniquement resistance électrique en fonction : T 5 = 22,2  T6 = 130 ( GROS PROBLEME JE PENSE )  T7=55 T8 =31,1 T9 = -30 . Je pense à un défaut de la sonde T6 qu'en pensez vous ? Mon beau frère ( frigoriste)passe demain  pour contrôler si j'ai toujours du fluide frigo dans mon circuit mais je voulais avoir d'autres avis . Merci à tous . Et je confirme la manipulation pour passer uniquement par la résistance en arrêtant la PAC c'est P1 = 1 P 2 = 1 P3 = 0

Bonsoir Pierrot62,
Peux-tu faire un petit retour concernant le fluide frigo ?
J'ai eu "Er6" le 8 septembre. J'ai débranché et rebranché, c'est reparti.
Aujourd'hui, de nouveau "Er6"... du coup, je fouille un peu les forums car ça va pas tarder à tomber en panne je pense et j'aimerai avoir quelques pistes de réparation
A plus tard.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Pas De Calais
iManu27 a écrit:
Pierrot62 a écrit:Bonjour,

J'ai un Tresco Taneo 285 litres installer en juin 2015 (maison neuve) je vous explique mon problème.  En me levant un matin pas d'eau chaude . Je regarde au niveau du ballon erreur ER6 . Je décide de démonter et de regarder . Première chose que je constate mon ventilateur ne tourne plus j'ai donc tester le condensateur concerné ( le 2uf ) et en effet HS . J'en achète un pour 7€ dans un magasin spécialiste sur Lille je le remet en place relance mon ballon et le ventillateur se met en route puis la PAC (grosse fierté lol) MAIS PAS POUR LONGTEMPS. L'erreur ER6 réapparaît de nouveau et en lisant les précédentes discutions du forum je décide de regarder les différentes températures des sondes PAC à larret uniquement resistance électrique en fonction : T 5 = 22,2  T6 = 130 ( GROS PROBLEME JE PENSE )  T7=55 T8 =31,1 T9 = -30 . Je pense à un défaut de la sonde T6 qu'en pensez vous ? Mon beau frère ( frigoriste)passe demain  pour contrôler si j'ai toujours du fluide frigo dans mon circuit mais je voulais avoir d'autres avis . Merci à tous . Et je confirme la manipulation pour passer uniquement par la résistance en arrêtant la PAC c'est P1 = 1 P 2 = 1 P3 = 0

Bonsoir Pierrot62,
Peux-tu faire un petit retour concernant le fluide frigo ?
J'ai eu "Er6" le 8 septembre. J'ai débranché et rebranché, c'est reparti.
Aujourd'hui, de nouveau "Er6"... du coup, je fouille un peu les forums car ça va pas tarder à tomber en panne je pense et j'aimerai avoir quelques pistes de réparation
A plus tard.

Alors pour donner suite il s'agit bien de la sonde T6 évaporateur je l'ai remplacé et tout refonctionne normalement je dirais même mieux qu'avant 😀😀😀 le bruit est différent le rendement pareil.  Pour info cette sonde doit vous afficher une température entre -4 et 7 °c 😉. Par contre toi as tu contrôler tes températures ? 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Pas De Calais
Pierrot62 a écrit:
iManu27 a écrit:
Pierrot62 a écrit:Bonjour,

J'ai un Tresco Taneo 285 litres installer en juin 2015 (maison neuve) je vous explique mon problème.  En me levant un matin pas d'eau chaude . Je regarde au niveau du ballon erreur ER6 . Je décide de démonter et de regarder . Première chose que je constate mon ventilateur ne tourne plus j'ai donc tester le condensateur concerné ( le 2uf ) et en effet HS . J'en achète un pour 7€ dans un magasin spécialiste sur Lille je le remet en place relance mon ballon et le ventillateur se met en route puis la PAC (grosse fierté lol) MAIS PAS POUR LONGTEMPS. L'erreur ER6 réapparaît de nouveau et en lisant les précédentes discutions du forum je décide de regarder les différentes températures des sondes PAC à larret uniquement resistance électrique en fonction : T 5 = 22,2  T6 = 130 ( GROS PROBLEME JE PENSE )  T7=55 T8 =31,1 T9 = -30 . Je pense à un défaut de la sonde T6 qu'en pensez vous ? Mon beau frère ( frigoriste)passe demain  pour contrôler si j'ai toujours du fluide frigo dans mon circuit mais je voulais avoir d'autres avis . Merci à tous . Et je confirme la manipulation pour passer uniquement par la résistance en arrêtant la PAC c'est P1 = 1 P 2 = 1 P3 = 0

Bonsoir Pierrot62,
Peux-tu faire un petit retour concernant le fluide frigo ?
J'ai eu "Er6" le 8 septembre. J'ai débranché et rebranché, c'est reparti.
Aujourd'hui, de nouveau "Er6"... du coup, je fouille un peu les forums car ça va pas tarder à tomber en panne je pense et j'aimerai avoir quelques pistes de réparation
A plus tard.

Alors pour donner suite il s'agit bien de la sonde T6 évaporateur je l'ai remplacé et tout refonctionne normalement je dirais même mieux qu'avant 😀😀😀 le bruit est différent le rendement pareil.  Pour info cette sonde doit vous afficher une température entre -4 et 7 °c 😉. Par contre toi as tu contrôler tes températures ? 

Et j'ai oublié de dire que je n'ai plus l'erreur ER6
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Eure
Ahhhh !!! intéressant et plutôt bonne nouvelle alors

Etrange, en T6, à ce jour j'ai 12,9 !


edit : La je viens d'entendre qu'il faisait pas mal de bruit (21h40) et je viens de regarder T6 = 4,9.

J'ai l'impression que la valeur est correcte quand il est en route mais en veille, il est un peu hors valeur puisque j'avais 12,9.

Je vais regarder si je peux démonter le dessus et jeter un Œil.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Nord
Bonjour
J'ai eu un problème de disjonction sur mon TRESCO TANEO 65100.
On me dit que le compresseur est HS. On m'annonce un devis à 1100€ pour un ballon posé en 2016.
Pas de code erreur sur la carte, juste des disjonction.
Je cherche donc à trouver la référence du compresseur pour essayer de trouver moins cher.
Auriez vous l'info svp ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

Je déterre ce topic.

Nous avons fait construire en 2017 et nous avons donc un ballon d'eau chaude thermodynamique TANEO de chez Tresco.

Je précise, aucun entretien n'a été effectué sur l'appareil depuis qu'il est en service.

Aucun souci à signaler jusqu'à ce début d'année. Avant pour chauffer, cela mettait quelques heures à partir du déclenchement du ballon jusqu'à l'obtention de la bonne température (52°).

Maintenant, il faut 5 jours pour que la température soit atteinte, en gros il chauffe toujours, mais trèèèès lentement.

A quoi pensez vous que cela soit du ?

j'avais pensé peut être à dépoussiérer l'évaporateur ?
ou bien un élément défaillant ? (condensateur ?)

sachant qu'il chauffe toujours mais lentement.

En parallèle j'ai appelé Tresco, un technicien doit me rappeler, mais je ne sais pas quand.

Merci d'avance pour vos réponses,
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour.

J'ai un ballon thermostatique Tresco Taneo 65-100 qui me pose des problemes.

Le ventilateur s'emballait et tournait en permanence.

J'ai nettoyé le radiateur de l'echangeur qui etait assez obstrué par la poussiere.

Le fonctionnement est devenu un peu plus normal ( le ventilateur tourne à vitesse plus reduite ) mais cette fois c'est le compresseur qui tourne en permanence.

Les temperatures cuve partie haute ( 54°c ) et cuve partie basse ( 49°c ) sont normales mais la difference entre les temperatures entrée d'air et evaporateur est trop faible.

Elle devrait etre comprise entre -4°C et -7°C d'aprés le manuel. Dans mon cas, j' ai 22°c et 20°c.. Seulement 2°C de difference.

Le temps de chauffe est aussi tres long.

Je n'ai pas de messages d'erreur et une restauration des parametres usine n'a pa eu d'effet.

Pour ne pas fatiguer le compresseur, le ballon est arreté en journée.

Est ce qu'une petite fuite de gaz peut epliquer ce probleme de fonctionnement ?

D'avance merci pour vos reponses et conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous, même problème j'ai eu le code er6 sur mon chauffe eau tresco, je n'ai pas beaucoup d'eau chaude, je n'ai jamais rien changer dessus en 5 ans, ou ce trouve l'anode ? Car j'ai un doute sur l'emplacement si c'est là où je pense j'ai un mur qui m'empêchera de la changer.
Avez vous un lien pour l'acheter ?
Et qu'elle sont les manipulation à faire avant de la changer ?
Merci pour vos retours
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Bonjour, j'ai changé l'anode de magnesium, et j'ai fait tomber un outil dans le ballon (c'est une longue histoire). Savez-vous comment on ouvre la trappe de visite proprement ? La mousse est collée.
Merci

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Avion (62)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Au fait je n'ai pas répondu pour l'anode.
Ne cherchez pas à en trouver une identique à celle du site Tresco (34x400), c'est introuvable, et ce n'est pas ce qu'il y a dans le Taneo...
En plus ça fait 2 ans que j'essaie de leur en acheter une mais y en a jamais quand je regarde.

Donc j'ai acheté une anode magnesium isolée (avec fil de terre) diamètre 33 longueur 420 montée sur du 1/4 (prévoir douille de 32 et gros bras) en me disant "on verra bien si ça va, si elle elle trop longue je coupe".

Et surprise celle d'origine est exactement la même sauf qu'elle est encore plus longue (470 mm). Et ça m'a couté environ 50 €...

Voilà, vous savez quoi chercher.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Avion (62)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Salut, pour ceux qui suivent encore le fil, le taneo après 2016 n'a plus de trappe de visite, contrairement à ce que dit la notice d'installation...
Donc derrière la mousse isolante en photo il y a juste la cuve...
Ce qui veut dire impossible d'enlever le tarte au fond du ballon et de récupérer quoi que ce soit tombé ou cassé à l'intérieur. Magnify !

Dry
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Avion (62)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
al29 a écrit:Merci à toi pour tes indications....

J'ai changé aujourd'hui le condensateur et le ventilateur s'est remis en marche...  J'en ai eu pour environ 15 euros...

Par contre pas évident pour trouver un condensateur de 2uf... J'en ai mis un de 2,5uf mais d'après le conseil du vendeur, ça ne doit pas poser problème...

Bonjour comment avez vous changer le condensateur ? Ou se situe t'il ?
Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous et merci aux posteurs qui font avancer les choses.
Je viens ajouter ma pierre à l'édifice sur ce magnifique cumulus Tresco qui nous en fait tous voir de toutes les couleurs.

Je complète donc 2 posts en particulier:
- page 2 de @bob l'étancheur et son plan pour démonter le boitier qui contient la carte électronique: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-201975_start-15.php#4027653
- de @siegfried qui explique comment démonter le boitier: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-439082-ball[...]modynamique.php#6088573

Situation: le cumulus fonctionne en mode résistance depuis au moins 7 ans (la thermodynamie a lâché au bout de 2 ans).
Il s'est arrêté d'un coup sans prévenir, plus d'eau chaude, donc on a cherché à changer le fusible.
Les posts ci dessus nous ont bien aidé pour démonté la boite plastique qui contient la carte électronique et pour changer le fusible: 1.6Ah et 8ah, les 2 sur la carte.
Mais comme vu sur d'autres posts, à peine le cumulus rallumé, le fusible saute à nouveau.

Suite appel avec le SAV tresco, le technicien nous a dit qu'on pouvait débrancher 4 fiches pour éviter le court circuit: les fiches H3, H5, H6 et H7 qui servent surtout à alimenter la thermodynamie.

Et depuis ça fonctionne bien, même si la sonde de température étant proche de la résistance la température monte non stop et très rapidement jusqu'à 55° puis redescend rapidement à 48° et ainsi de suite...
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loire
Pierrot62 a écrit:
iManu27 a écrit:
Pierrot62 a écrit:Bonjour,

J'ai un Tresco Taneo 285 litres installer en juin 2015 (maison neuve) je vous explique mon problème.  En me levant un matin pas d'eau chaude . Je regarde au niveau du ballon erreur ER6 . Je décide de démonter et de regarder . Première chose que je constate mon ventilateur ne tourne plus j'ai donc tester le condensateur concerné ( le 2uf ) et en effet HS . J'en achète un pour 7€ dans un magasin spécialiste sur Lille je le remet en place relance mon ballon et le ventillateur se met en route puis la PAC (grosse fierté lol) MAIS PAS POUR LONGTEMPS. L'erreur ER6 réapparaît de nouveau et en lisant les précédentes discutions du forum je décide de regarder les différentes températures des sondes PAC à larret uniquement resistance électrique en fonction : T 5 = 22,2  T6 = 130 ( GROS PROBLEME JE PENSE )  T7=55 T8 =31,1 T9 = -30 . Je pense à un défaut de la sonde T6 qu'en pensez vous ? Mon beau frère ( frigoriste)passe demain  pour contrôler si j'ai toujours du fluide frigo dans mon circuit mais je voulais avoir d'autres avis . Merci à tous . Et je confirme la manipulation pour passer uniquement par la résistance en arrêtant la PAC c'est P1 = 1 P 2 = 1 P3 = 0

Bonsoir Pierrot62,
Peux-tu faire un petit retour concernant le fluide frigo ?
J'ai eu "Er6" le 8 septembre. J'ai débranché et rebranché, c'est reparti.
Aujourd'hui, de nouveau "Er6"... du coup, je fouille un peu les forums car ça va pas tarder à tomber en panne je pense et j'aimerai avoir quelques pistes de réparation
A plus tard.

Alors pour donner suite il s'agit bien de la sonde T6 évaporateur je l'ai remplacé et tout refonctionne normalement je dirais même mieux qu'avant 😀😀😀 le bruit est différent le rendement pareil.  Pour info cette sonde doit vous afficher une température entre -4 et 7 °c 😉. Par contre toi as tu contrôler tes températures ? 

Citation: Bonsoir , j’ai le même problème que vous erreur 6 et vous avez expliqué que il s’agit de la sonde T6 évaporateur est ce que c’est facile de la remplacer et si vous avez des photos merci de votre retour 
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le samedi 03 aout 2024 à 15h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
28
8

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

76
abonnés
surveillent ce sujet
Voir