Retour
Menu utilisateur
Menu

Odeurs de fosse après la douche

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 19.665 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Cotes D'armor
Bonjour à tous,

Voilà mon problème : je suis dans ma maison depuis 3 mois et nous avons toujours eu des odeurs désagréables type égout, après quelques semaines, on a ciblé le problème. L'odeur arrive environ 15 min après avoir pris une douche au RDC, cette odeur se situe plus précisement dans le doublage de la SDB et arrive là où j'ai des trous pour laisser passer mes gaine sde VMC dans la buanderie donc l'odeur se dissimule dans le doublage ainsi quand la plomberie car on le sent lorsqu'on met le nez au dessus du lavabo.
Pouvez vous me guider car là je suis un peu perdu...Le plombier me renvoie vers le maçon qui a fait le VRD et le maçon me renvoie vers le plombier et ses siphons...
Pour info, je peux accéder au doublage de la SDB en enlevant des parpaings car il est mitoyen avec le garage.
Je ne pense que cela vienne de la ventilation de la fosse car je n'ai l'odeur qu'à cet endroit.
Je peux vous envoyer mes plans en MP si vous le souhaitez...

Merci d'avance pour votre aide...
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, si on sent l'odeur au dessus du lavabo, je pencherais pour le fait que ça vienne des siphons qui se vident, lorsque la douche ou la baignoire surtout la baignoire ou encore la chasse d'eau se vide. ça crée une dépression qui fait partir l'eau qui reste dans le siphon du lavabo normalement.

C'est facile à contrôler, dès que vous videz la baignoire ou dès que vous tirez la chasse vous mettez la valeur d'un verre d'eau dans le lavabo, ainsi vous remplirez le siphon qui se vide probablement, et vous serez certain que ça vient de là.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir jeansebdu22,
Oui vous désiphonnez, il y a OBLIGATOIREMENT 2 aérations sur une installation d'assainissement autonome:
- aération secondaire se trouvant post-fosse (entre la fosse et l'épandage) et devant ressortir au niveau du faitage (normalement) avec un extracteur de type statique ou éolien.
ET:
- aération primaire se trouvant sur la colonne montante des WC et sortant sur le toit (en forme de champignon) vérifiez bien si la colonne montante est bien raccordée à (ce champignon).
j'ai personnellement vu des colonnes montantes laissées tel quel sous les combles (sans sortie de toit) et donc sans tuile à douille ou autre et pire bouchées avec du scotch.
Allez vérifier avant de commencer à casser du parpaing.
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Comme le dit panda il te faut des aérations donc commence par les vérifier :
voici un petite schéma
http://eau.reimsmetropole.fr/IMG/SPANC.JPG
Les sorties de toit peuvent etre remplacer par des clapets ou Durgo au point le plus haut de la maison
Le durgo ne se met pas en sortie de toit.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
panda24 a écrit:Bonsoir jeansebdu22,
Oui vous désiphonnez, il y a OBLIGATOIREMENT 2 aérations sur une installation d'assainissement autonome:
- aération secondaire se trouvant post-fosse (entre la fosse et l'épandage) et devant ressortir au niveau du faitage (normalement) avec un extracteur de type statique ou éolien.
ET:
- aération primaire se trouvant sur la colonne montante des WC et sortant sur le toit (en forme de champignon) vérifiez bien si la colonne montante est bien raccordée à (ce champignon).
j'ai personnellement vu des colonnes montantes laissées tel quel sous les combles (sans sortie de toit) et donc sans tuile à douille ou autre et pire bouchées avec du scotch.
Allez vérifier avant de commencer à casser du parpaing.
Cldt



Merci pour votre réponse !
l'aération secondaire est faite mais pas entre l'épandage et la fosse, elle se situe à l'entrée de la fosse (l'installateur de la fosse m'a expliqué que c'était mieux car les gaz remontent toujours vers le haut de la fosse donc vers son entrée ...)
pour l'aération primaire, avant le montage des murs intérieurs, je pense avoir vu le raccordement mais j'en suis plus certain et évidemment je ne le distingue pas dans toutes les photos que j'ai faite durant le chantier !!!
pour les deux aérations, elle sont sur le toit en zinc, ce sont juste deux bouches avec un petit chapeau dessus...

Quel possibilité j'ai pour controler ? mettre un fumigene d'un coté ?

à choisir casser un ou deux parpaings dans le garage et toute la cloison dans la SDB du haut, les deux feront des dégats !!! pour une maison neuve !!!
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
alaingui a écrit:Comme le dit panda il te faut des aérations donc commence par les vérifier :
voici un petite schéma
http://eau.reimsmetropole.fr/IMG/SPANC.JPG
Les sorties de toit peuvent etre remplacer par des clapets ou Durgo au point le plus haut de la maison
Le durgo ne se met pas en sortie de toit.


Comme dans ma réponse à Panda, je suis à peu près dans la config de ton croquis, par contre je ne pense pas avoir deux colonnes, je pense que la douche n'est pas reliée à l'aération (je t'ai fait un croquis pour expliqué comment est mon système)
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'odeur passe dans les doublages surtout. Je pensais donc que le plombier n'avait pas fait correctement la jonction entre le siphon de la douche et le tuyau de 100 qui part à la fosse, du coup lors d'une douche en bas, cela créé une dépression qui fait un appel d'air lorsque la douche est terminée et donc une remontée d'eau via cette jonction mal faite... De plus, il y a quinze jours, nous avons eu quelques journées avec des rafales de vents et là pu d'odeurs après la douche !!!
Je suis vraiment perdu dans toutes ces suppositions !!!
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
Avec l'image c'est mieux !!!!!

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=309552IMG0440.jpg



[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=309552IMG0440.jpg[/img]
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Re
Bon déjà votre terrassier a tout faux!!
1) L'extraction des gaz de fosse se fait entre la fosse et l'épandage.
2) On ne positionne pas de champignon pour l'extraction de ces gaz, on pose OBLIGATOIREMENT un extracteur statique ou éolien qui produit un effet venturi et aspire le dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux.
celui ci a besoin de cours ou bien plutôt d'une reconversion.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
panda24 a écrit:Re
Bon déjà votre terrassier a tout faux!!
celui ci a besoin de cours ou bien plutôt d'une reconversion.


Moi j'aurais dit qu'il a besoin du DTU 64-1 pour commencer .....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Salut bboy33
Tout bon terrassier prend connaissance de ce fameux DTU64-1 encore faut il savoir lire
bon je m’arrête là je risquerais d’être mauvaise langue (après)Laugh
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
En fait il faudrait une prise d'air pour ton WC RDC, en amont de celui-ci
et la ventilation en sortie de fosse, pas en entrée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
Vous me faites peur là !!! Ça va déjà être la rénovation de la maison neuve !!!
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
Je vais déjà aller sur le toit ce week end observer le type d'aération qui a été installé, on peut peut être commencer par là avant de tout casser à l'intérieur !!! Je vous ferai des photos
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Vu ton schéma :
il manque deux aerations douche et WC
Et un durgo au lieu d'une mise à l'air libre
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Yvelines / (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Cotes D'armor
Bonjour à tous,

Je reviens à la charge sur mon odeur de fosse sceptique qui ne me lâche toujours pas !!! Depuis j'ai bien vérifié, je n'ai pas de soucis d'odeur après une douche lorsque dehors il y a du vent (30 40 km/h suffisent). Par contre si le vent est nul, bonjour l'odeur, je suis obligé d'ouvrir mon garage pour respirer, c'est insupportable ! Les vêtements en sont imprégnés et c'est super agréable de devoir camoufler l'odeur avec de l'encens ou autre lorsqu'il y a du monde. J'ai vérifié sur le toit, je n'ai pas d'extracteur éolien, seulement un chapeau classique (le même que pour les ventilations de chûtes), il s'agit d'un simple chapeau chinois pour protéger le tuyau de l'eau de pluie. J'ai donc relancé plusieurs fois le couvreur/étancheur (c'est un toit en zinc) il est venu "voir" mais depuis j'attends toujours. J'ai également des bruits de tôles lorsque ça souffle dehors comme si une plaque n'était pas bien fixée et prenait le vent en plus de ça, une auréole est apparu sur le plafond en plâtre, je pense qu'il doit y a voir un rapport !
Concernant l'odeur, le plombier est également revenu, a mis de l'huile dans le siphon du ballon d'eau chaude, rien n'a changé !
Bref, ça commence à m'agacer et personne n'est capable de dire vraiment de quoi peut venir le problème, chaque artisan bottant en touche à chaque fois...
Maintenant que les factures sont payées, on ne voit plus personne.
Faut il commencer à faire des menaces ? Si oui, envers qui ? le plombier pour ses évacuations, le maçon pour les tuyaux dans la dalle, le couvreur pour les extracteurs, l'installateur de la fosse sceptique ???
Comment vérifier que la ventilation de la fosse est bien faite ? parce que le comble de l'histoire, c'est moi qui ait été obligé de faire le raccordement de la ventilation entre la dalle et le toit puisque tout le monde renvoyait vers l'autre !!!
Merci pour votre coup de main...

Bonne soirée
Messages : Env. 30
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 23h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir