Env. 20 message Flers (61)
Bonjour à tous,

J'aurais besoin d'un renseignement,

Je suis en projet d'achat d'une maison individuelle pour lequel les travaux ne sont pas terminés.

Il reste entre autre la chauffage.

L'idée etait un plancher chauffant, et apparement les conseils voudraient plutot un plancher chauffant hydraulique (avec eventuellement une chaudiere electrique) plutot qu'n plancher rayonnant electrique.

Je retourne visiter cet maison ce dimanche, mais d'apres une premiere mesure, il s'avererait que :

- Le proprietaire avait prévu un plancher chauffant, de quel sorte je ne sais pas
- La maison serait, a confirmer egalement sur vide sanitaire
- La chape actuelle dans la maison à l'air plane sans defaut apparant
- la reserve j'ai l'impression, a confirmer par de nouvelle mesure dimanche, n'est que de 10cm

Cela se prete t il a un plancher chauffant hydraulique pour vous ?

Merci de vos conseils.

Cordialement,
Messages : Env. 20
De : Flers (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
Bonjour,

Vous savez s'il y a une isolation sous la chape actuelle ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Flers (61)
Vu que je ne sais pas, je vais dire non, je regardais le TMS MF SI epaisseur 48 pour R2.20, les 50 restant suffisent il a la chappe liquide et carrelage dessus ?
Messages : Env. 20
De : Flers (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

s'il y a 10 cm de reserve pour le chauffage au sol : c'est la dalle qui est visible, la chape n'est pas faite.


on va attendre lundi car là :

il s'avererait que... sorte de pc je ne sais pas... la maison serait mais à confirmer... la chape a l'air... j'ai l'impression mais à confirmer...

serieux, comment répondre avec çà ?
ou alors avec des si , des peut-être, des may be , why not... et encore...
déja que quand on comprend l'énoncé on a de plus en plus souvent des vides et des oublis mais là W00t
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Flers (61)
Effectivement il s'agit de la dalle autant pour moi
apres je ne suis pas expert en batiment, et je peux dire sur les elements que je vois... Apres il faut que je fasse avec.
La theorie sans les "SI" permet elle un PC sur 100mm ... ?
Messages : Env. 20
De : Flers (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
100mm c'est vraiment juste s'il faut prévoir un isolant :

la chape = entre 45 et 60mm,
colle + carrelage = 10mm + 15mm

= peu de place pour l'isolant ;

oui le TMS (marque Efisol) ou Thane (marque Knauf) = panneaux en mousse PU seront les plus performants pour isoler à moindre épaisseur.

encore un "détail" à vérifier : où passent les reseaux eau et elec ?

s'ils sont aussi prévus sur la dalle, c'est rapé pour le plancher eau... et pour la résille elec.

pour dimanche : il faudra tout noter et tout prendre en photos, çà aidera pour la suite des devinettes
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Flers (61)
Pour l'elec elle est deja passé, pour les vidanges d'eau usées aussi, il ne reste que les arrivés en per que je ferais passer dans les cloisons si ca se fait.

Je prends des photos dimanche, j'interroge au maximum savoir si isolant sous dalle. Et je croise les doigts pour que tout soit ok.

Sinon pour mon informations, comment prenez vous la hauteur de reserve ? j'ai pris sur le seuil de porte d'entrée (en pvc). je noterais la hauteur sur la baie vitrée egalement.

Merci en tout cas pour les infos, c'est sympa.

a+
Messages : Env. 20
De : Flers (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Flers (61)
Bonjour à tous.

alors les nouvelles sont celles ci :

- il y a un vide sanitaire.
- la hauteur entre la dalle et le bati de porte d'entrée est à 11.5cm.
- il y a quelques differences de niveau sur la dalle, non perceptible à l'oeil, mais avec un niveau oui.
- la hauteur entre la dalle et le seuil de la baie vitrée est a 15 en gros.

La proprietaire qui etait là, se renseigne aupres de son mari si isolation il y a, et de quels sorte il s'agit.

voila pour le moment, ca s'annonce plutot bon pour un plancher chauffant non ?
Messages : Env. 20
De : Flers (61)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis aujourd'hui à 06h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir