Retour
Menu utilisateur
Menu

Découverte de ponts thermiques: que faire?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.295 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 600 message Strasbourg (67)
Bonsoir,

Nous résidons dans notre maison depuis l'été et avec l'arrivée du froid, nous pensons avoir deux magnifiques ponts thermiques sous nos baies vitrées (3 m et 2m20), lesquels provoquent une bande froide au sol sur 1 mètre!
Je précise que nous sommes censés avoir des rupteurs de ponts.

Dans un premier temps, je fais revenir l'entreprise ayant posé les menuiseries extérieures (j'ai également un autre souci en relation avec eux) afin d'avoir leur avis. Je pense qu'ils vont s'empresser de me dire que ce n'est pas leur faute!

Je pensais louer une caméra thermique pour en avoir le cœur net et une fois en possession des photos, organiser une réunion avec le maître d'œuvre, le plaquiste, le chauffagiste et le gros œuvre pour tirer tout ça au clair.

En sachant que je n'ai pas de DO, quelles autres démarches puis je engager pour anticiper le conflit? Un coup fil au conseiller juridique de mon assurance s'impose également!

Merci d'avance pour vos conseils.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Bloggeur Env. 500 message Seine Saint Denis
Bonjour

peut être missioner un expert en batiment qui lui fera une mesure d'infiltrométrie avec la caméra infra rouge.
Sa conclusion sera interessante pour savoir d'ou vient le problème et surtout qui est resposable (plaquiste, mensuisier...?)


cdt
CCMI aout 2010 avec Galvaing.
liquidation judiciaire
Reprise par HCBois via Covea (garant)
liquidation judiciaire HCbois
Expertises, malfaçons...
protocole d'accord avec le garant
vente terrain à la mairie et destruction en 2014
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 600 message Strasbourg (67)
***** a écrit:Bonjour,

Citation: Je précise que nous sommes censés avoir des rupteurs de ponts.

à quel niveau ?

j'ai essayé de retrouver les photos dans ton récit mais pas facile , la seule ouverture bien visible est le coffrage pour la porte d'entrée.

si les autres ouvertures ont été faites de la même façon, il est normal d'avoir des zones froides.
les seuils des baies ont été posés à quel moment ?
y a-t-il un isolant entre seuil (extérieur) et chape (intérieure) ?


Je vais essayer de trouver d'autres photos! Je dois avoir ça en stock!
Je me renseigne également pour répondre aux autres questions!
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
fred67 a écrit:Bonsoir,

Nous résidons dans notre maison depuis l'été et avec l'arrivée du froid, nous pensons avoir deux magnifiques ponts thermiques sous nos baies vitrées (3 m et 2m20), lesquels provoquent une bande froide au sol sur 1 mètre!
Je précise que nous sommes censés avoir des rupteurs de ponts.

Dans un premier temps, je fais revenir l'entreprise ayant posé les menuiseries extérieures (j'ai également un autre souci en relation avec eux) afin d'avoir leur avis. Je pense qu'ils vont s'empresser de me dire que ce n'est pas leur faute!

Je pensais louer une caméra thermique pour en avoir le cœur net et une fois en possession des photos, organiser une réunion avec le maître d'œuvre, le plaquiste, le chauffagiste et le gros œuvre pour tirer tout ça au clair.

En sachant que je n'ai pas de DO, quelles autres démarches puis je engager pour anticiper le conflit? Un coup fil au conseiller juridique de mon assurance s'impose également!

Merci d'avance pour vos conseils.


Si c'était une absence de rupteurs, d'abord on serait à l'étage et non au RDC (vous ne précisez pas mais je suppose) et ensuite vous auriez ce problème sur toute la périphérie du nez de dalle.

Ce sont sans doute, un grand classique, les ponts thermiques des appuis béton, particulièrement en coulissant.
D'ailleurs même les bureaux d'étude thermiques prennent en compte ce pont thermique pour lequel il existe pourtant des solutions.

Il est aussi possible, si vous êtes en chape flottante, que ce soit des fuites d'air canalisées par le placo et la dalle de compression jusqu'au droit de vos baies où il n'y a pas de plinthes.

Quant à réunir vos entreprises ou engager une procédure judiciaire, je vous souhaite bien du plaisir.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
TTG a écrit:
Si c'était une absence de rupteurs, d'abord on serait à l'étage et non au RDC (vous ne précisez pas mais je suppose) et ensuite vous auriez ce problème sur toute la périphérie du nez de dalle


je n'ai pas été claire dans ma question "à quel niveau" car comme rien n'est précisé , je me posais la question : ne parle-t-il pas des "rupteurs de pont thermique" des baies , descriptif qu'on voit régulièrement dans les plaquettes commerciales des baies coulissantes (baies coulissantes 4/16/4 argon avec rupteur de pont thermique).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Fred a écrit:nous pensons avoir deux magnifiques ponts thermiques sous nos baies vitrées (3 m et 2m20), lesquels provoquent une bande froide au sol sur 1 mètre!


Bonsoir,

Il faudrait d'abord être sûr que c'est un pont thermique et pas le refroidissement du sol dû à l' air plus froid qui descend le long du vitrage...

Une bande de 1 m , cela parait beaucoup...

Pour se rendre compte, avant de dégainer une caméra thermique, on peut faire des mesures ponctuelles avec un thermomètre "pistolet" infra-rouge qui coûte environ 100 € et qui est très utile dans une maison. J'en ai un depuis 3ans et je m'en sers assez souvent
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Haut Rhin
fred67 a écrit:Bonsoir,

Nous résidons dans notre maison depuis l'été et avec l'arrivée du froid, nous pensons avoir deux magnifiques ponts thermiques sous nos baies vitrées (3 m et 2m20), lesquels provoquent une bande froide au sol sur 1 mètre!
Je précise que nous sommes censés avoir des rupteurs de ponts.

Dans un premier temps, je fais revenir l'entreprise ayant posé les menuiseries extérieures (j'ai également un autre souci en relation avec eux) afin d'avoir leur avis. Je pense qu'ils vont s'empresser de me dire que ce n'est pas leur faute!

Je pensais louer une caméra thermique pour en avoir le cœur net et une fois en possession des photos, organiser une réunion avec le maître d'œuvre, le plaquiste, le chauffagiste et le gros œuvre pour tirer tout ça au clair.

En sachant que je n'ai pas de DO, quelles autres démarches puis je engager pour anticiper le conflit? Un coup fil au conseiller juridique de mon assurance s'impose également!

Merci d'avance pour vos conseils.



Bonsoir,

Les iso-rupteurs se posent en dalle intermédiaire.
Vous avez un problème de pont au niveau des appuis, et ce n'est pas le problème de l'entreprise de menuiserie extérieure.
D'autre part, même si vous aviez une DO, cela ne vous aiderait pas, une impression de froid ne vous empêche pas d'habiter dans cette maison.
A ma connaissance il n'y a rien qui couvre/prends en charge ce genre de phénomène.
Messages : Env. 500
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Nord
Si, les contraintes des gardes fou de la RT2005 en terme d'importance du pont thermique (selon le calcul du psi)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 13h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir