Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme T° clim reversible gainable atlantic

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.528 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Bonjour a tous,

Mon installation est composé d'un groupe de 12500W pour chauffer/refroidir une maison de 120m2.
La maison est composée de 3 chambres équipées de thermostat (pas de sonde de température) agissant directement sur des registre TOR (pas de liaison avec le console principale).
La pièce principale elle est équipée de deux bouches asservies à la télécommande murale qui est equipée d'une sonde de température.
Dans les chambres T° de la chambre est approximativement identique à la température de consigne sur les stat: cela me satisfait.
Par contre dans la pièce principale j'ai une température a proximité de la télécommande de 25/26° pour un consigne de 18°C: là ça ne me satisfait pas du tout.
Je n'arrive pas a visualiser la température mesurée par la télécommande. Il y a t'il un moyen de le faire? peut on étalonner ce capteur de température (c(est une sonde a résistance ou thermocouple?)?
D'après vous l’installation a-t-elle été bien conçue ou manque t-il des sondes a certains endroits(du style en sortie de bouche)?
Les registres des chambres qui sont pilotés par les stats de T° ne sont pas reliés à la télécommande principale? Est ce normal? Car sur demande de chauffage du stat la clim ne démarrera jamais..?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 200
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 100 message Rians (83)
Bonjour,

afin d'essayer de vous répondre merci de donner les références exactes de votre materiel unité intérieure et exterieure.
Messages : Env. 100
De : Rians (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Rians (83)
Bonjour,

afin d'essayer de vous répondre merci de donner les références exactes de votre materiel unité intérieure et exterieure.

Il est possible que le volet de votre bouche commandée soi défectueux.
Messages : Env. 100
De : Rians (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Bonjour,

C'est la ARYA 45 LCT la doc est visible sur ce lien mais je n'ai rien trouvé dedans elle n'est pas assez technique:
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/climatiser-votre-logeme[...]s-gainables-dc-inverter

Les registres utilisés sont des registre type RM 200 (il est bien spécifié dans la doc qu'il ne sont pas adaptés a la regulation piece par piece, j'ai appelé un fournisseur indépendant de mon installeur qui m'a dis que ça se faisait...).
Il y a aussi une grille de 600*600 d'aspiration référencé ER dans leur doc.

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Je ferait vérifier le volet de bouche Happy
Messages : Env. 200
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour,

Étant nouveau propriétaire d’une maison individuelle, j’ai fait installer une clim gainable Atlantic 3 zone avec une zone contrôle 2.0 à l’étage de type ARYG 14 LLT calibré par Atlantic avec une bouche de reprise dans le couloir au dessus des escaliers, et au RDC une clim cassette de type AUXG 18 LRLBN car le gainable étais impossible au RDC suivant la configuration de la maison. 
Mon problème est : j’ai mis en route que le gainable à l’étage avec une température de consigne à 18°, mon thermostat sur chaque pièce était de: 23°Zone 1, 26° Zone 2 et 24° en zone 3 et ce en fin de journée, c’est à dire que la clim tournais a bloc non stop. 
Esce normal? Je n’avais pas la sensation d’avoir eut froid comme un spit simple. 
Auriez-vous un conseil ?

Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 10h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir