Problème chauffage

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.484 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Amrault (36)
Bonjour,
Je possède depuis plus d’un an, une installation de chauffage équipée d’une chaudière VIVADENS MCR 24, couplée à une sonde extérieure.
L’ensemble des pièces de la maison sont munies de robinets thermostatiques, les radiateurs sont en fonte. (maison de 1950 isolation cotée en D au niveau du DPE).
L’installateur a renoncé au thermostat d’ambiance car, quelque soit la pièce ou il était placé, nous n’arrivions pas à chauffer correctement la salle de bain située à l’étage.(même robinet ouvert à fond, sauf lorsque thermostat placé dans salle de bain, donc pas bon)
L’an dernier après avoir shunté le thermostat, nous arrivions à obtenir une température de 20°dans (cuisine avec thermo sur 2.4, couloir 1.9, salon 2.4) pour le réz de chaussée.
La salle de bain avec thermo sur 2.9 nous arrivions à 19.4°.
Nous avions 19° dans la chambre parentale (à l’étage) les autres pièces de l’étage dont les robinets sur 1 arrivaient à 15°, ainsi que la salle à manger.(nous avons eu du -15° en février et avons conservé une bonne température dans toute la maison).

Depuis le début de la période de chauffe de cette année, nous avons conservés les mêmes positions de thermostatiques et parvenons au mieux à 19° dans les pièces dont les robinets sont les plus élevés.
La température départ est sur 71 soit 42° au départ pour une température extérieure moyen depuis le début de 8° et notre consommation de gaz est supérieure de 1 à 2% par semaines.

Mes questions sont donc les suivantes : que faut il régler, la température départ ou les thermostatiques ?
Quelles est l’incidence sur la consommation si par exemple je monte de 71 à 72 ?
Quelles est la température départ à fournir pour un rendement optimal ?

J’ai lu qu'au-delà de 56°, la chaudière ne condense plus et le rendement est donc le meilleur en dessous de 56° ?

En outre j’ai un robinet thermostatique qui contrairement aux autres semble ne jamais se fermer et émet un bruit de circulation d’eau permanent, quelle incidence sur le fonctionnement général.

Merci de votre compréhension, vous êtes mon dernier recours mon chauffagiste n’a plus de temps à m’accorder.
Messages : Env. 10
De : Amrault (36)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
combien de radiateur au total? et quelle est leurs puissances en watt
la sonde ext. est t-elle bien posé face nord sans aucune source de chaleur à coté pour la perturbé (vmc, ventouse,...)?
sur chaque radiateur tu as un té de réglage qui sert à équilibre ton installation

enleve le bouchon, tu as une vis type btr puis en partant du radiateur le plus proche au plus défavorisé tu vas jouer sur ces robinets.
ferme le robinet du té de réglage à font puis ouvre d'un tour le radiateur le plus proche le second tu fé la meme chose 1 tour 1/2 et ainsi de suite jusqu au radiateur le plus loin qui lui sera ouvert a font.
si cela ne fonction pas il faudra penser à augmenter le débit du circuit primaire en agissant sur le circulateur
au sujet de la condensation c'est l'eau du retour qui doit etre la plus basse et pas le départ donc avec un bon équilibrage de son réseau on peut faire baissé la température du retour et donc faire condensé la chaudière au max...
pour la température de départ je régle a 60°.
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Amrault (36)
Merci pour cette réponse,

Le nombre de radiateurs est de 8 , 4 à l'étage le reste en bas, je ne connais pas leur puissance et ils ont près de vingt ans.

La sonde extérieure est bien vers le nord et pas de source de chaleur pour la perturber mais elle est sous un rebord de fenêtre ?

Je ne trouve pas de Té de réglage sous les radiateurs, il y à en haut , l'arrivée avec le thermostatique, de l'autre coté la vis de purge.

En bas, le robinet de vidange et de l'autre coté le retour d'eau avec un tuyau qui comporte un petit chapeau vissé en bout.

Si je retire ce chapeau l'eau va t elle couler ?

Pour ce qui est de la température de retour , elle est 24° avec un départ à 36° pour une température extérieure actuelle de 12°.
Messages : Env. 10
De : Amrault (36)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
isisrimon a écrit:Merci pour cette réponse,

Le nombre de radiateurs est de 8 , 4 à l'étage le reste en bas, je ne connais pas leur puissance et ils ont près de vingt ans.

La sonde extérieure est bien vers le nord et pas de source de chaleur pour la perturber mais elle est sous un rebord de fenêtre ?
elle doit etre a 2 mètres du sol

Je ne trouve pas de Té de réglage sous les radiateurs, il y à en haut , l'arrivée avec le thermostatique, de l'autre coté la vis de purge.
ce n'est pas sous le radiateur mais bien sur le retour (gauche ou droite en bas)

En bas, le robinet de vidange et de l'autre coté le retour d'eau avec un tuyau qui comporte un petit chapeau vissé en bout.
oui c'est cela.
Si je retire ce chapeau l'eau va t elle couler ?
il se peut qui goute un peut mais rien de mèchant...

Pour ce qui est de la température de retour , elle est 24° avec un départ à 36° pour une température extérieure actuelle de 12°.
c'est la sonde ext. qui donne une information a la chaudière (température exterieur) et la chaudière réagit selon le programme enregistré ( souvent par défault), qui peut etre modifier voir un technicien[color=#000000]


[/color]un thermostatique sur la postion 3 c'est une plage de temp. 20/21°

bonne fête de fin d'année...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Amrault (36)
Encore merci pour ce complément,

Oui la sonde est bien à 2 mètres du sol.

Pour le réglage des Té, j'ai le problème suivant, à partir de la chaudière le circuit se sépare en deux vers la droite et vers la gauche de la maison.

Il désert donc des radiateurs situés l'un en dessous de l'autre et à égale distance ( 1 à l'étage et l'autre au rez de chaussée ) et ainsi de suite pour les 8.

Le circuit passe dans les plafonds, comment déterminer le plus proche ou faut il considérer qu'ils sont à égale distance et les régler pareil ?

J'ai également remarqué que le radiateur situé dans le couloir du rez de chaussée et qui donne sur l'extérieur me fait tirer l'ensemble des radiateurs à chaque fois que nous ouvrons cette porte ?

Merci encore et de bonnes fêtes à tous.
Messages : Env. 10
De : Amrault (36)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Le but est que le radiateur le plus défavorisé (le plus loin de chaudière) se met a chauffer normalement.
si tu as deux rad à égal distance de la chaudière faite le même réglage, ainsi de suite...
si tout tes rads chauffe mais que tu n'arrive pas a atteindre la temp. de consigne il faudra modifier les paramètres de la sond ext. (pente)sur la chaudière.

bye...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Amrault (36)
En complément voici la réponse que j'ai reçu de De Dietrich.



En réponse à votre courriel du 23/12/2012, nous vous informons que la température de départ va moduler en fonction de la température extérieure (si une sonde est raccordée). Une fois que les réglages sont effectués, il n'y a plus rien à modifier.
Le rendement sera optimal si la termpérature de départ est très basse (plancher chauffant ou radiateur chaleur douce).
Le point de rosée est de 53°C environ pour le gaz, le retour doit donc être inférieur à cette valeur pour que la chaudière condense.



Je confirme que tous mes radiateurs chauffent, même celui qui fait un léger bruit de circulation d'eau.
Par contre si j'ai bien compris je n'aurai pas du monter la température départ mais ouvrir plus les radiateurs.


Encore merci à tous et vous souhaite de bonnes fêtes.
Messages : Env. 10
De : Amrault (36)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Amrault (36)
Bonjour,
Le bruit au niveau de mon thermo est réglé.

J'ai à nouveau un problème lors de l'ouverture de la porte du couloir qui donne sur l'extérieur, le Rad se met en chauffe très fort (normal)
mais je constate que tous les rad se mettent à chauffer plus fort, même lorsque les températures sont atteintes dans les pièces.
Y a t il un problème avec la soupape de pression différentielle?

Par avance merci.
Messages : Env. 10
De : Amrault (36)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Amrault (36)
Bonjour, nouvelle saison de chauffe et une nouvelle fois les problèmes sont au rendez-vous.

J'ai comme préconisé par Did67 ouvert mes thermos à fond, sauf pièces à température modérée et abaissé la temp départ à 55° au lieu de 75 usine.(courbe de chauffe).

Première: question sur mes thermos après la graduation 5 il y a encore une position avec un Tiret, faut-il utiliser cette position qui semble être l'ouverture maximum?

Deuxièmement: depuis ce changement ma chaudière chauffe plus longtemps, sans semble t il consommer plus, mais il semble que rien ne régule la température des radiateurs ouverts à fond.

La sonde extérieure fait bien son travail en demandant à la chaudière de chauffer plus, mais rien n'arrête la montée en température dans les pièces.

Pour mémoire pas de thermostat d'ambiance.

Merci de bien vouloir m'apporter vos suggestions.
Messages : Env. 10
De : Amrault (36)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 16h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir