Retour
Menu utilisateur
Menu

Vérification d'un calcul de panne

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.420 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Voila je me pose plein de questions, peu être trop... ou pas assez avant...

Voilà je suis dans le 31, 200m d'altitude, charpente en douglas C24, la pente du toit est de 30%.

Si l'on considère la moitié de la charpente(face au pignon) un triangle rectangle en A, la faitière en F, la sablière en S et en P la projection verticale de la panne intermédiaire sur AS

AP=1.5m
BC=3m

La faitière est en douglas 350x200 en 8m reposant sur les deux pignons béton du batiment
La panne est en douglass 350x200 en 8m reposant sur les deux pignons béton du batiment à dévers
Les chevrons font 75x100 avec un entraxe de 50cm


Voila le poids de ma toiture:
Tuiles 43.7daN/m²
liteau 0.03*0.04*1*500 = 0.6daN/m²
chevron 0.08*0.10*1*500=4daN/m²
volige 0.015*1*1*500=7.5daN/m²
neige 3cm= 0.03*1*1*500=15daN/m²
total toiture: 70.8daN/m²

les chevrons(selon abaque) reprennent une charge de 3.5m*0.5m: 123.9daN/m²

une chevron de 75x100 suivant les abaques:
charge sécu pour 3.5m: 294daN, charge en déformation 149daN

=>chevrons OK

la panne doit supporter une surface de: (1.75+0.75)*8=20m²
soit 70.8*20=1416

n'ayant pas les abaques pour une panne de 350*200,
la fleche maximale admissible est de 8/300=26.66mm
contrainte admissible de flexion 10.5MPa


calcul de la fleche à 9.61mm OK
contrainte de flexion 6.32MPa OK

Quelqu'un peut il me confirmer ces calculs ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Bonjour

merci d'éditer ton message afin de mettre le titre en minuscules (cf charte)
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Ce n'est absolument pas comme ça que l'on compte :
- La neige : tu es loin du compte. Tu ne nous dis pas dans quelle commune tu es donc impossible de te dire quelle est la valeur à prendre en compte. Suivant le cas, tu es entre la zone A2 ou C2. Mais c'est beaucoup plus.
- Pour le poids des différents morceaux de charpente/toiture, tu confonds poids unitaire et au m2...
- Il y a abaques et abaques... Entre autre, pour quelle valeur de flèche ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
-Je suis en A2, tu veux dire par là que j'aurai du compter pn0 + (Alt-200)/10, pour mon cas c'est 35 donc... cela me parait énorme tout de même 35 kg au m² çà fait 7cm de neige... mais soit
-j'avoue ne pas voir où je me suis trompé, je veux bien une explication
-c'est vrai il y a abaque et abaque, c'est un abaque pour le douglas en particulier, le guide des essences édition eyrolles FCBA. Pour ce qui est de la fleche j'ai calculé avec un outil gratuit freelem, j'ai appliqué une charge linéique de 1.416N/mm sur la poutre et j'ai regardé la fleche
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
L'explication ? tes 70,8 kg/m2 de toiture sont comptés comme si tu avais 1 liteau/m2, une volige/m2 et une panne/m2.
La charge sur tes chevrons (et pannes) ne sont pas des charges au m2 mais des charges totales, il semblerait.

Pour l'eurocode, en A2, la charge de neige normale est de 45 DaN/m2 et 100 DaN/m2 en charge exceptionnelle (en projection horizontale et jusqu'à 200 m d'altitude).

Et pour la flèche, à ma connaissance, Freelem ne prend pas en compte le fluage (qui peut augmenter considérablement ta flèche).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Effectivement freelem ne prend pas le fluage... et merde!...


pour ce qui est du calcul pour les 70.8kg/m², oui c'est globale... que je rapporte à ce que supporte un chevron (ou une panne en fonction)

donc là je seche si je ne dois pas faire comme cela ....une nuit de sommeil me portera peut être conseil...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 18h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quels matériaux choisir pour votre maison ?
Quels matériaux choisir pour votre maison ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir