Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement EDF + constitution tableau électrique

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 35.688 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Isere
Bonsoir,

j'ai travaillé ce week-end sur le schéma de mon tableau électrique.
Pour information la maison fait 106 m² habitable + sous sol dont buanderie (environ 12m²). En additionnant les deux on arrive à 118m².
Le chauffage s'effectuera par chauffage au sol (hydraulique) dans toute la maison via une chaudière électrique (basse température ?).
L'abonnement FT sera de 12kva.

J'arrive au schéma suivant :



Est-ce que ça vous paraît correct ? Sous-dimensionné ? Sur-dimensionné ? mal réparti ?
Pour info le dernier interrupteur différentiel va servir à alimenter le réseau électrique extérieur.

Merci pour vos critiques

Bonne soirée
Alex
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Globalement un peu surdimensionné (6 rangées pour 118m² habitables sans chauffage électrique )
- beaucoup de circuits d'éclairage, vous pouvez regrouper plusieurs pièces sur un même circuit
- beaucoup d'ID, vous pourriez en gagner un sans problème
- les 2 ID 63A AC ne se justifient pas
- prises GTL alors que vous n'avez pas de GTL avec tableau de com

Mais rien n'interdit de surdimensionner Biggrin

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Isere
Bonjour,
Merci Carminas pour votre réponse.
Ok pour les circuits d'éclairage, c'est ce qu'il me semblait : je vais sûrement en regrouper quelques-uns, mais d'en avoir plusieurs ça me permet d'être souple si un jour je veux rajouter des éclairages ou spots.
J'ai compté en gros :
- 3 éclairages par chambre : un plafonnier et deux appliques
- 2 par SDB (là je peux effectivement les regrouper SBD + WC sous un même disjoncteur)
- 5 pour la cuisine, bar
- 5 pour le salon, salle à manger
je vous avouerais que j'ai un peu de difficulté à calculer la consommation de chaque appareil spécialisé notamment la chaudière électrique (8000 W ?).
Je suis partie sur les chiffres qui suivent :
- Sèche serviette : 750 à 1000 W
- VMC double flux : 450 W
- Lave vaisselle : 1500 W
- Four : 2500 W
- Hotte (intérieure) : 1500 W
- Aspiration centralisée : 2800 W
- Congélateur : 2500 W
- Plaque de cuisson : 2800 W
- Lave linge : 2800 W
- Sèche linge : 2800 W
- Chauffe eau : 3000 WA
- Chaudière pour chauffage hydraulique : 8000 W
En ce qui concerne le tableau de com, il va venir dans une prochaine étape mais il est bien prévu
Est-ce que mes estimations sont ébérantes ?
Il manque également un délesteur pour les circuits de chauffage (Chaudière) et un parafoudre en tête de tableau.

Je préfère sur-dimentionner un peu le tableau pour ne pas avoir de problème de ligne qui saute.
SInon j'ai essayé de répartir les appareils, prises, ... qui ont de fortes probabilités de fonctionner ensemble du des interrupteurs différentiels différents.

Merci
Alex
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'avais pas vu la chaudière électrique.
Du coup il devrait y a voir un disj 40A dédié avec peut être un ID dédié

Congel et hotte conso environ 100W
Plaques plutôt 7kW, même si les vrai que toutes sont rarement allumées en même temps

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Isere
Bonjour,

merci, je modifie mon schéma électrique en fonction de vos informations (ok pour les 7000W des plaques à induction, c'est que ça consomme ces petites bêtes).
Je disposerai un interrupteur différentiel 63A suivi d'un disjoncteur 40A dédiés à la chaudière électrique avec un système de délestage.
Concernant les circuits des sdb (sèches serviettes, prises, lumières) peuvent-il être couplés entre eux ou avec des circuits chambre ou doivent-ils être spécifiques ?

Alex
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les circuits des sdb prises et éclairages peuvent être couplés avec d'autres pièces
En revanche le circuit chauffage doit être dédié

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Isere
Bonsoir Carminas,

encore une fois merci pour vos réponses.
Ca fait plaisir de pouvoir compter sur des gens comme vous.
Je travaille toujours à mon schéma de compteur afin de répartir au mieux les appareils en fonction de leur consommation.
Je vous tiens au jus Biggrin

Bonne soirée
Alex
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Gard
Bonjour à tous,

Question bète. EDF ne fournit pas la terre ?
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonsoir,

non, c'est a vous de la faire, chez vous.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Isere
Bonsoir,

après quelques impévus qui m'ont empêcher de me pencher sur mon électricité, j'ai enfin pû m'y remettre.
Je suis parti sur les bases suivantes pour faire mon tableau (valeur max trouvée sur produits existants):
- VMC double Flux : 250 W
- Porte garage 5 mètres : 200 W
- Lave vaisselle : 2400 W
- Four : 3650 W
- Aspiration centralisée : 2300 W
- Sèche serviette : 1200 W
- Plaque cuisson : 8000 W
- Lave linge : 2400 W
- Sèche linge : 2800 W
- Hotte : 250 W
- Volet roulant : 150 W par volet
- Congélateur : 100 W
- Chaudière pour chauffage hydrolique : 8000 - 10 000 W (pour environ 100m²)
- Chauffe-eau (300 L) : 3000 W
- Visiophone : 10 W
- Portail électrique : 10 W

N'hésitez-pas à faire des remarques/corrections si les valeurs que je donne sont fausses.

Pour le moment j'arrive au tableau suivant :



Qu'en pensez-vous ?

J'ai essayer de répartir au mieux les charges.
Je suis parti sur les valeurs suivantes pour les circuits prises :

Interrupteur différentiel 1 - 30mA 40A - Type AC - (8850 W soit 38.45 A)
- Prises Chambre 1 + dégagement – 5 socles : 1100 W
- Prises sous sol 1 – 6 socles : 1500 W
- Prises Salon 1 (TV-Média) – 5 socles : 1100 W
- Prises cuisines (Réfrigérateur, bar, prises sol) – 4 socles : 1100 W
- GTL : 1100 W
- Éclairage salon – 5 socles : 500 W
- Eclairage Ch1, Ch3, Sdb2 : 1500 W
- Télérupteur dégagement : 500 W
- VMC double flux : 250 W
- Porte garage électrique (porte 5 mètres) : 200 W
Interrupteur différentiel 2 - 30mA 40A - Type AC - (8810 W soit 38.28 A)
- Prises Chambre 2 – 4 socles : 1100 W
- Prises sous sol 2 – 4 socles : 1100 W
- Prises Salon 2 (Salle à manger) – 5 socles : 1100 W
- Lave vaisselle : 2400 W
- Volets roulants Jour – 4 volets : 600 W
- Éclairage cuisine – 5 socles : 800 W
- Éclairage Chambre 2, WC, Salle de bain 1 : 1500 W
- Télérupteur hall : 200 W
- Alarme : 10W
Interrupteur différentiel 3 - 30mA 63A - Type AC - (13500 W soit 58.69 A)
- Prises Chambre 3 – 5 socles : 1100 W
- Prises sous sol 3 – 5 socles : 1100 W
- Four : 3650 W
- Aspiration centralisée : 2300 W
- Sèche serviette SDB1 : 1200 W
- Sèche serviette SDB2 : 1200 W
- Volets roulants Nuit – 3 volets : 450 W
- Éclairage sous sol zone 1 & 2 – 5 socles : 500 W
- Éclairage sous sol zone 3 & buanderie + escalier – 6 socles : 500 W
- Prises cuisines Plan travail – 6 socles : 1500 W
Interrupteur différentiel 4 - 30mA 63A - Type A - (13350 W soit 58.90 A)
- Plaque cuisson : 8000 W
- Lave linge : 2400 W
- Sèche linge : 2800 W
- Hotte : 250 W
- Congélateur : 100 W
Interrupteur différentiel 5 - 30mA 63A - Type AC - (13000 W soit 56.52 A)
- Chaudière pour chauffage hydraulique (106 m² à chauffer) : 10 000 W
- Chauffe-eau (300 L) : 3000 W
Interrupteur différentiel extérieur - 30mA 40A - Type AC - (2120 W soit 9.2 A)
- Prise Terrasse : 1100 W
- Éclairage extérieur 1 – 4 socles : 500 W
- Éclairage extérieur 2 – 4 socles : 500 W
- Portail électrique : 10 W
- Visiophone : 10 W

Merci pour vos avis

Bonne soirée
Alex
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Cette version me semble correcte

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Et Carminas avait rectifié à juste titre (!!) la section de la terre vers le tableau de com:
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Isere
Bonjour,

merci pour la validation Carminas !

Je n'ai pas encore géré le tableau de communication.
Il doit s'insérer dans la GTL.

Je suppose qu'il comprend également un bornier de terre ? C'est donc sur ce dernier que je dois relier la terre en 6² ?

Bonne journée à tous
Alex
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,

Oui.

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Isere
Bonjour,
Merci Deffrey pour votre réponse rapide.
Bonne journée
Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis aujourd'hui à 07h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir