Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel disjoncteur pour alim tableau divisionnaire?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 17.304 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Lot
Bonjour,

çà y est ,c'est reparti...svp: j'ai besoin de vos conseils...

je dois placer un disjoncteur dans mon tableau principal pour l'alimentation du tableau divisionnaire : quel disjoncteur dois-je acheter sachant que

j'ai passé 8m de câble de 3x10 mm2 et branché un interrupteur différentiel 30mA type AC de 40A en tête de rangée de mon tableau divisionnaire pour :
4 disjoncteurs 20A pour 4 circuits de 8 prises en 3x 2,5 mm2,
4 disjoncteurs 16A pour 4 circuits lumières en 3x1,5mm2,
1 disjoncteur 20A pour 1 circuit spécialisé congélateur en 3x2,5mm2
1 disjoncteur 20 A pour 1 circuit 2 radiateurs (1000w et 1500W) en 3x2,5mm2, au cas où...on a un 2ème poêle bois pour chauffer l'extension.

est-ce trop demander pour un seul inter diff ou dois-je en mettre 2 (auquel cas, que dois-je mettre exactement comme coupure générale de mon tableau divisionnaire)?

merci d'avance!
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Votre bilan de puissance n'est pas très élevé.

Un disj 40A au départ conviendra (9kW), voire à lalimite un 32A (7kW) si vous ne trouvez pas facilement de 40A.

Un seul différentiel 30mA 40A type A en tête du tableau suffira d'un point de vue puissance maxi.
Vous pouvez inspirer de ceci :


Mais si vous voulez une meilleure sélectivité, vous pouvez mettre 2 différentiels :


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Lot
Merci Carminas,

je pense que je vais ne mettre qu'un seul inter diff qui fera office de coupure...
les interrupteurs sectionneurs ne semblent pas donnés... plus l'autre inter diff...on est en fin de budget...
et svp ,concernant le disjoncteur dans le tableau principal : j'achète un "simple" disjoncteur 40A ou 32A qui n'occupent qu'un seul module?

bonne soiréeSmile
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
En tenant compte que :
- votre maison doit faire sans doute plus de 35m2
- il faut un DD30mA de type A réservé aux circuits des appareils spécifiques, majoré de un ou au maximum 2 circuits banals
- DONC un DD30mA de type AC en plus

vous ne pouvez pas vous dispenser d'un AGCP...
Pour celui là, deux écoles de pensée au Consuel (dans la même agence, pour le même chantier) :
- il doit être de puissance inférieure ou égale a la puissance du disjoncteur de branchement (pour éviter de devoir courir dehors, à 2h du mat sous la neige pour rétablir le courant dans la maison après une coupure pour surintensité)
- il doit être de puissance égale au calibre maxi du raccordement réalisé pour permettre un changement de puissance d'abonnement sans changer l'ACGP...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour vercor
Un disj 32A ou 40A classique qui occupe un seul module conviendra très bien

Pour jfquillacq
On est dans le cadre d'un tableau divisionnaire, pas d'une installation complète.
Le nombre d'ID vaut pour l'installation cpmlète.
l'AGCP vaut pour toute l'installation

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Carminas a écrit:Pour vercor
Un disj 32A ou 40A classique qui occupe un seul module conviendra très bien

Pour jfquillacq
On est dans le cadre d'un tableau divisionnaire, pas d'une installation complète.
Le nombre d'ID vaut pour l'installation cpmlète.
l'AGCP vaut pour toute l'installation

@+

Ben, s'il y a un AGCP, pourquoi repartir d'un disjo plus faible, si ce n'est pour protéger seulement le câble de liaison entre le tableau principal et le tableau secondaire ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si le câble de liaison est en 10² il faut mettre un disj 40A maxi pour protection contre les surcharges

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Lot
Merci Carminas,

j'ai trouvé un disjoncteur 40A chez un grossiste (effectivement introuvable en GSB)

et je suis drôlement contente de pouvoir enfin finaliser mon tableau divisionnaire!! (çà fait au moins 1 an que c'était en stand by!)

bonne soirée!
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Oise
Bonjour ,je relance le sujet pour avoir un complément d'information information.
Je dois relier depuis mon tableau principal un autre tableau relié lui a un autre compteur.un local commercial.
J ai bien saisir la procédure.
Je tilt sur une chose.le tableau divisionnaire a déjà a son arrivé sur le tableau un différentiel de 63 a 30 ma
Sur le départ de mon tableau principal ,puis je mettre un disjoncteur de 32 a ou 40 a ou suis je obligé de partir sur 63 a minimum ,ou alors changer le différentiel du divisionnaire ?
Il ne y a pas grand chose de alimenter sur ce tableau.
Une ligne de 4 points d éclairages.
Une ligne de 4 prises électriques
Une ligne avec deux chauffages 500 w dont un ne sert qu au local technique en mode hors gel
Une ligne pour l adoucisseur d'eau eau et la chaudière.
Et une ligne pour le rideau métallique de la vitrine dont je ne me sert qu exceptionnellement
Voilà en vous remerciant et en pensant avoir été clair .
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour l'interrupteur différentiel 30mA, 63A est la valeur maxi qu'il encaisse avant de se détériorer.
Aucun problème si vous limitez le courant en amont à 32A ou 40A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Oise
Parfait.
Merci a vous
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour
J'ai besoin d'une information sur le même sujet.
Je protège le tableau divisionnaire par un disjoncteur 32a dans le tableau principal.
Je souhaite raccorder le tableau divisionnaire au disjoncteur 32a avec du 6 carré. Est ce ok ?
Longueur : 7m
Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ok sans aucun soucis pour 7m

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Carminas a écrit:Bonjour

Ok sans aucun soucis pour 7m


Bonjour j'ai la même question mais pour un câble
6 carré r2v pour relier un tableau secondaire de piscine à  15m ?
Est ce ok ?
Cordialement 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 17h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir