Retour
Menu utilisateur
Menu

Repartition tableau electrique

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.034 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Bonjour, je suis en train de dessiner mon future tableau electrique, mais je suis un peu perdu dans les normes.


pour l'instant j'en suis là :


++++++++++++++++++++++++++
RANGEE 1


DIFFERENTIEL 40A AC

DISJ 2A VMC
DISJ 16A LUMIERE RDC / SOUS-SOL
DISJ 16A LUMIERE ETAGE
DISJ 16A PRISE GTL
DISJ 20A PRISE 1 SOUS-SOL
DISJ 20A PRISE 2 RDC
DISJ 20A PRISE 3 ETAGE
+++++++++++++++++++++++++++++
RANGEE 2 (SDB)

DIFFERENTIEL 40A AC

DISJ 16A LUMIERE
DISJ 20A PRISE 1
DISJ 20A chauffage
++++++++++++++++++++++++++++
rangée 3 (CHAUFFAGEr)

DIFFERENTIEL 40A AC OU 63A AC si > 8KVA

DISJ 20A
DISJ 2A
CONTACTEUR SALON (2 RADIATEUR)

DISJ 20
DISJ 2A
CONTACTEUR CUISINE

DISJ 20
DISJ 2A
CONTACTEUR ENTREE

DISJ 20A
DISJ 2A
CONTACTEUR CH1

DISJ 20A
DISJ 2A
CONTACTEUR CH2

DISJ 20A
DISJ 2A
CONTACTEUR CH3

DISJ 2A HEURE CREUSE
DISJ 20A
CONT HC CUMULUS
+++++++++++++++++++++++++++++++++
RANGEE 4 (SPECIAL)

DIFFERENTIEL 63A A

DISJ 20A LAVELINGE
DISJ 20A LAVE VAISSELLE
DISJ 32A PLAQUE CUISSON
DISJ 325A FOUR





ça me parait énorme.....
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Mais oui, mais non, mais bon...
Qu'est-ce qui te paraît hénaurme ?
Tu as à peine une vingtaine de disjoncteurs de puissance, c'est même pas beaucoup, compte tenu d'un chauffage électrique !
Par contre, vu ton nombre de contacteur, c'est logique que tu aies une tripotée de disjo 2A
J'ai l'impression qu'il te manque pas mal de circuits "prises" (pas plus de 8 PC par disjoncteur en 2,5 ; pas plus de 2 circuits par disjo)
Et il me semble que tu as trop de charge sur le 30mA A de la 4ème rangée

Pour te tranquiliser, on vient de finir une maison de 6 pièces, on a pas loin de 60 disjo, sans compter les 30mA, sans compter les sous tableaux dans les annexes
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Ok ça me rassure Wink
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le chauffage ce sont des planchers chauffant électriques ?
Sinon à quoi servent tous ces contacteurs.

Aucun intérêt de dedier un différentiel à la salle de bain (ni de dédier des circuits dailleurs, chauffage excepté)

Revoir la répartition, la sélectivité n'est pas bonne.
Si l'ID1 coupe, vous n'avez pratiquement plus une lumière et plus une prise qui fonctionne.
Pas vraiment pratique.

Comme déjà dit, je pense qu'il manque des circuits prises

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Carminas a écrit:Bonsoir

Le chauffage ce sont des planchers chauffant électriques ?
Sinon à quoi servent tous ces contacteurs.

Aucun intérêt de dedier un différentiel à la salle de bain (ni de dédier des circuits dailleurs, chauffage excepté)

Revoir la répartition, la sélectivité n'est pas bonne.
Si l'ID1 coupe, vous n'avez pratiquement plus une lumière et plus une prise qui fonctionne.
Pas vraiment pratique.

Comme déjà dit, je pense qu'il manque des circuits prises

@+


Bonsoir,

1) pour les chaufages, se sont des radiateurs electriques, mais démunient de thermosat interne, ils sont piloté par des thermostats muraux et pour commander ces derniers je suis obliger de passer par des contacteurs

2) pour la SDB, j'avais cru comprendre qu'il fallait tout un circuit dédier , voila pourquoi. Donc, pas besoin de differentiel dédié uniquement à la sdb alors.

3) pour la selectivité, je le reconnais c'est un peu nawak
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce ne serait pas plus simple d'utiliser des radiateurs normaux ?
Néanmoins en gardant votre idée vous pourriez utiliser le même disj 2A pour tous les thermostats et les circuits de commande de tous les contacteurs

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Carminas a écrit: vous pourriez utiliser le même disj 2A pour tous les thermostats et les circuits de commande de tous les contacteurs

@+


Tu veux bien me faire un schéma de ça ; j'arrive pas à conceptualiser ? il me semble que chaque bobine étant actionnée par un (ou plusieurs) interrupteur doit posséder son propre dispositif de protection, non ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelque chose sur ce principe :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Carminas a écrit:Bonsoir

Quelque chose sur ce principe :



@+


Et bien MERCI....
Grosse fatigue, je crois...

Je suis toujours aussi jeune, mais ça se voit de moins en moins !

Sinon, y'aurait pas une limite au nombre de bobines protégées simultanément, des fois ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne crois pas qu'il y ait de limite normative.

Voir ce qu'il est pertinent de faire pour avoir une sélectivité correcte.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Merci ! en fait mon problème est que je ne sais pas ce qu'il est obligatoire de faire ou pas....

Par exemple, la terre. je n'en ai pas à l'étage, combien de cable de terre dois-je tirer ? un par piece ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
La terre doit être PARTOUT et dans la même section que les conducteurs principaux
la borne centrale des PC doit être connectée
dans les boitiers d'interrupteur, il n'y a pas d'obligation de relier la terre à quelque chose, mais le fil doit être présent dans la boîte
pour les luminaires, maintenant, avec les DCL, il y a une borne terre...
Vous devez ramener un câble de terre du tableau étage au tableau RdCh, en 10 ou en 16
Il faut également relier à la terre tous les circuits eau et chauffage métalliques, ainsi que les bâtis de portes métalliques
il y a de nouvelles dispositions pour les salles de bain, mais je ne les connais pas
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Ah... il faut un tableau à chaque palier ? W00t

c'est obligatoire ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
De manière générale, il faut un conducteur de terre par circuit (1 circuit = 1 disjoncteur)

Pour les tableaux, soit vous mettez un tableau de répartition unique qui dessert tous les circuits du RDC et de l'étage.
Si vous le pouvez c'est la meilleur solution.

Soit vous mettez un tableau principal pour le RDC et un tableau divisionnaire pour l'étage. En rénovation c'est parfois pratique pour faciliter le cablage des circuits.
Dans ce cas, vous aurez un gros conducteur de terre (même section que phase et neutre) qui fait la liaison entre les tableaux
Puis des conducteurs de terre individuelle pour chaque circuit de l'étage, à partir du bornier de terre de tableau divisionnaire

Ne pas oublier la LES dans la salle de bain

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Merci beaucoup pour toutes ces infos Wink

c'est quoi la "LES" dans la salle de bain ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Liaison Equipotentielle Supplémentaire

Voir vers la fin de ce doc :
https://www.yousendit.com/download/UW16ZXR3aFJqV0NFQk1UQw

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
OK, merci pour tout, je vais refaire mon shemas en fonction de tout ça
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Voici ma nouvelle repartition, j'attend vos critiques !


Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
qegukom a écrit:Merci beaucoup pour toutes ces infos Wink

c'est quoi la "LES" dans la salle de bain ?


Merki ; j'avais pas osé poser la question
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
qegukom a écrit:Voici ma nouvelle repartition, j'attend vos critiques !



Ben, tu fais encore la même erreur.
Faudrait mixer la moitié de la rangée 1 avec la moitié de la rangée 2
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Oui oui, je sais pas pourquoi je veux absolument ranger par type Blush

je vais faire un mix des rangée 1 et 2


Merci encore pour tout vos conseils !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
qegukom a écrit:Oui oui, je sais pas pourquoi je veux absolument ranger par type Blush

je vais faire un mix des rangée 1 et 2


Merci encore pour tout vos conseils !

Tant que tu y es, mixe aussi avec la 4... tous tes radiateurs sur un seul DD 30mA, ça va pas le faire... et si il y a UN radiateur qui fout la m.r.d, t'as plus de chauffage dans toute la maison
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
jfquillacq a écrit:
qegukom a écrit:Oui oui, je sais pas pourquoi je veux absolument ranger par type Blush

je vais faire un mix des rangée 1 et 2


Merci encore pour tout vos conseils !

Tant que tu y es, mixe aussi avec la 4... tous tes radiateurs sur un seul DD 30mA, ça va pas le faire... et si il y a UN radiateur qui fout la m.r.d, t'as plus de chauffage dans toute la maison


pour les radiateur j'ai mis 2 differentiels.... un pour l'étage et un pour le RDC le tout sur la même rangée
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Petit Couronne (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
qegukom a écrit:
jfquillacq a écrit:
qegukom a écrit:Oui oui, je sais pas pourquoi je veux absolument ranger par type Blush

je vais faire un mix des rangée 1 et 2


Merci encore pour tout vos conseils !

Tant que tu y es, mixe aussi avec la 4... tous tes radiateurs sur un seul DD 30mA, ça va pas le faire... et si il y a UN radiateur qui fout la m.r.d, t'as plus de chauffage dans toute la maison


pour les radiateur j'ai mis 2 differentiels.... un pour l'étage et un pour le RDC le tout sur la même rangée

autant pour moi
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
La liaison équipotentielle locale ou supplémentaire concerne les salles d’eau.
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir