Retour
Menu utilisateur
Menu

Relier local piscine à la maison

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.327 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Aigleville (27)
Bonjour à tous

Je dois relier mon local piscine jusqu'au tableau de la maison, a s'avoir, une pompe piscine, une pompe à chaleur 13 kw, lumière et petit atelier, ma distance est de 35 mètre, quelle section de cable dois je prendre ? Me conseiller merci.
Messages : Env. 20
De : Aigleville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la PAC 13kW c'est la puissance restituée ?
Quelle est la puissance absorbée ?

Mais même sans avoir celle-ci précisement et compte tenu des 35m, je partirai sur du 3G16²

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Aigleville (27)
Merci pour cette réponse, mais je n'y connais rien en PAC, on ma conseiller du 35mm² et cela me parait un peu gros, c'est pour cela que je me renseigne.
Messages : Env. 20
De : Aigleville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
sprinter27 a écrit:Merci pour cette réponse, mais je n'y connais rien en PAC, on ma conseiller du 35mm² et cela me parait un peu gros, c'est pour cela que je me renseigne.


Si tu as dis que tu avais 13kw, c'est normal qu'on te conseille du 35... avec un cop de 4, on peut considérer que ta pompe tire 3kW électrique... dans ce cas, c'est normal qu'on te conseille du 16
Par contre, au bout du câble, je reposerais un tableau et une terre locale...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Aigleville (27)
Oui pour la terre local pas de problème et le tableau aussi tout est prevu, mais vraiment quelle section dois je prendre 35 ou 16 mm²? la différence est énnorme ? Je voudrais pas me planter pour l'achat du câble.
Messages : Env. 20
De : Aigleville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En fonction de touts les usages simultanés prévu, il faut que vous déterminiez la puissance maxi dont vous avez besoin.
Autre question : le point de départ du câble de liaison est-il situé à proximité du disjoncteur ERDF ?

Après on pourra confirmer la section, mais il est certain que 35² semble trop élevé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
sprinter27 a écrit:Oui pour la terre local pas de problème et le tableau aussi tout est prevu, mais vraiment quelle section dois je prendre 35 ou 16 mm²? la différence est énnorme ? Je voudrais pas me planter pour l'achat du câble.

Un 10 mm2 suffiras largement et 32a sur 48 m de long et tu peut meme aller jusqu a
45a sur 32m de long
Au pire meme si ta pac a un cop de 3 elle ne feras que 4 kw au plus large
Passe de 2x10 et tu refait une terre en local
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Aigleville (27)
On va se brancher sur notre tableau de maison qui repart à l'ERDF, la section de ce branchement est de 25² environ, que risque t'on si l'on utilise du 35² ?
Messages : Env. 20
De : Aigleville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
De faire mal à son porte feuille et de devoir utiliser des embouts réducteur pour le branchement

Très honnetement si vous partez de votre tableau de répartition de la maison et que celui-ci est à côté du disjoncteur de branchement ERDF, il est d'usage de prendre 2% d'hypothèse maxi de chute de tension pour cette liaison.
Avec cette hypothèse, sur 35m :
- du 10² permettrait 6,5 kW
- du 16² permettrait 10,5 kW
- du 25² permettrait 16,5 kW
- du 35² permettrait 23 kW
Je ne sais pas quelle est la puissance de votre abonnement actuel, mais il fort probable que ce soit beaucoup moins que cela.

Compte tenu que votre PAC a sans doute une puissance absorbée aux alentour de 4 kW, à vous de voir ce qu'il faudrait en fonction des usages complémentaires prévus.

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
sprinter27 a écrit:On va se brancher sur notre tableau de maison qui repart à l'ERDF, la section de ce branchement est de 25² environ, que risque t'on si l'on utilise du 35² ?

Du35. Ca ne sert a rien sauf si tu veux te faire plaisir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la terre locale je ne suis pas convaincu que cela revienne moins cher

Pour rapport à un câble 3G, il vous faudra :
- le ou les piquets de terre suivant la nature du terrain.
- la câblette 25²
- la barette de coupure,
- la location de l'appareil de mesure

Sur 35m, je ne suis pas certain que ce soit rentable et cela vous fait du boulot en plus


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Carminas a écrit:Pour la terre locale je ne suis pas convaincu que cela revienne moins cher

Pour rapport à un câble 3G, il vous faudra :
- le ou les piquets de terre suivant la nature du terrain.
- la câblette 25²
- la barette de coupure,
- la location de l'appareil de mesure

Sur 35m, je ne suis pas certain que ce soit rentable et cela vous fait du boulot en plus


@+

Par principe, il vaut mieux avoir un piquet de terre aussi près que possible de chaque tableau divisionnaire... Par contre, dernière trouvaille du consuel (septembre 2012) : les terres des différents tableaux doivent être interconnectées, piquet local ou pas !

Pour la location de l'appareil de mesure, c'est sans intérêt... sur la demande, on écrit 95 ohms, et dans la semaine qui précède la visite, on arrose le piquet à refus tous les jours... j'ai jamais vu un inspecteur faire du schproum parce que sa mesure était inférieure à la valeur déclarée (maxi règlementaire = 100 ohms)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Là il n'y aura pas consuel.
Le principe est bien de s'assurer que la terre est bonne.

Je ne savais pas pour l'interconnexion.
Je vais aller jeter un coup d'oeil sur les fiches de l'UTE

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai cherché.
La seule évolution récente qui se rapporte à ceci est le fiche F24 de l'UTE, accessible sur ce lien :
https://www.yousendit.com/download/UW16ZXQ2Zy9tNEpqQTlVag

Mais cela ne correspond pas exactement au cas de figure que l'on évoque.




La règle que je connaissais c'est que les terre des des différents tableaux, à l'intérieur d'un même bâtiment devait être interconnectées.


Mais pas les terres de tableaux situées dans des bâtiments séparés.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Carminas a écrit:J'ai cherché.
La seule évolution récente qui se rapporte à ceci est le fiche F24 de l'UTE, accessible sur ce lien :
https://www.yousendit.com/download/UW16ZXQ2Zy9tNEpqQTlVag

Mais cela ne correspond pas exactement au cas de figure que l'on évoque.




La règle que je connaissais c'est que les terre des des différents tableaux, à l'intérieur d'un même bâtiment devait être interconnectées.


Mais pas les terres de tableaux situées dans des bâtiments séparés.

@+

Possible
La règle, je ne la connaissais pas... je l'ai prise dans les dents...
Heureusement, il n'y avait qu'une autre observation, donc j'ai échappé à la contre-visite.
Merci de l'info
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Je confirme
Les terres de batiments differents interconnections non obligatoire surtout a 35m de distance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Aigleville (27)
Merci pour tous ces renseignements, pour moi tous ça c'est un peu , je vais directement mettre en 35 mm² pour ne prendre aucun risque et le branchement se fera par un électricien, je pense que cela est plus résonnable. Et en plus je vais mettre un groupe dans le local en cas de coupure elec qui alimentera la maison en passant par ce cable elec.
Messages : Env. 20
De : Aigleville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Complètement inutile de mettre du 35² et aucun intérêt si ce n'est jeter de l'argent par les fenêtre et galèrer en tout (difficulter de raccordement, difficulté de tirage dans la gaine) W00t

Mais faites comme vous voulez le 35² reste normativement et techniquement correct.

Si vous faites faire le branchement par un électricien, demandez lui également de faire le dimensionnement du câble, il sera le plus à même sur place de faire le bon choix en fonction de vos besoins effectifs.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Aigleville (27)
Alors si je ne mets pas du 35², que me conseilles tu pour ma distance ? et sachant mon abonnement est de 6KW actuellement et sûrement l'augmenter à 9KW.
Messages : Env. 20
De : Aigleville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Plus haut je vous ai indiqué que le 16² vous autorisait 10,5 kW.
Si vous pensez augmenter votre abonnement à 9 kVA, le 16² conviendrait même si vous tiriez la totalité de la puissance permise par l'abonnement au niveau de la piscine.

Dit autrement :
Si la PAC absorbe environ 4 kW, il vous en reste 6,5kW pour le reste.
Je pense que cela suffit pour les usages complémentaires, mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir (vous parliez d'un atelier, pour quel usage ?)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Carminas a écrit:Plus haut je vous ai indiqué que le 16² vous autorisait 10,5 kW.
Si vous pensez augmenter votre abonnement à 9 kVA, le 16² conviendrait même si vous tiriez la totalité de la puissance permise par l'abonnement au niveau de la piscine.

Dit autrement :
Si la PAC absorbe environ 4 kW, il vous en reste 6,5kW pour le reste.
Je pense que cela suffit pour les usages complémentaires, mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir (vous parliez d'un atelier, pour quel usage ?)

@+

Y'a un moment où faut pas insister... Sur ce forum, c'est comme sur le autres... on finit toujours par tomber sur des gens qui demandent des conseils, mais qui ne veulent pas les suivre.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Aigleville (27)
Je n'insiste pas,je veux juste des conseilles, pour l'atelier ce n'est que du petit materiel.
Messages : Env. 20
De : Aigleville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Aigleville (27)
Carminas a écrit:Plus haut je vous ai indiqué que le 16² vous autorisait 10,5 kW.
Si vous pensez augmenter votre abonnement à 9 kVA, le 16² conviendrait même si vous tiriez la totalité de la puissance permise par l'abonnement au niveau de la piscine.

Dit autrement :
Si la PAC absorbe environ 4 kW, il vous en reste 6,5kW pour le reste.
Je pense que cela suffit pour les usages complémentaires, mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir (vous parliez d'un atelier, pour quel usage ?)

@+


Merci à toi je pense que je vais suivre ton conseil,
@+
Messages : Env. 20
De : Aigleville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 12h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir