Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon enduit se décolle en bas des murs

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 24.777 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Landes
Bonjour

Est il normal que sur une maison neuve, l'enduit se détache au bas du sol sur la quasi totalité de la maison

Nous l'avons précisé à l'entrepreneur qui s'est permis de venir casser certains endroits qui se détachaient pour remettre de l'enduit. Croyez -moi c'est encore plus moche maintenant.

Est il normal que cet enduit soit réalisé jusqu'au bas du sol... Je pensai plutôt qu'il fallait laisser un espace. Par ailleurs, nous n'avons jamais demandé à ce que le vide sanitaire soit crépis. Comment faire pour que cette situation cesse???

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades_enduits.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Non, on arrete l'enduit avant de toucher le sol (mais là tout de suite, j'ai un gros doute sur la distance mini, mais une dizaine de centimètre il me semble)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Landes
gill a écrit:Non, on arrete l'enduit avant de toucher le sol (mais là tout de suite, j'ai un gros doute sur la distance mini, mais une dizaine de centimètre il me semble)


Bonjour et merci pour votre réponse. C'est donc bien ce que je pensais...
Le facadier est un sous traitant de l'entrepreneur principal. Il prétend qu'il n'avait pas la distance neccessaire pour araser vu que les tours de la maison et terrasses recouvraient l'ensemble du vide sanitaire à 3cm prés selon lui.

Dans ce cas, ne devait il pas nous prévenir et ne rien réaliser tant que tout n'était pas correct. Ou bien encore devait il araser à 3 cm au dessus du sol
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Extrait dtu 26.1 P1-1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Travaux d'enduits de mortiers
4.6 Pieds de mur
Les enduits extérieurs, autres que ceux à base de liants hydrauliques (ex. exclusivement à base de chaux aérienne) ou capillaires (W0 ou W1), doivent être arrêtés au-dessus de la zone de rejaillissement, soit au minimum 15 cm au dessus du sol, sans toutefois être au-dessous de la coupure de capillarité des maçonneries neuves.
Les enduits fortement dosés en liants hydrauliques ou à faible capillarité (W2) peuvent être descendus au niveau du sol fini.
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Landes
gill a écrit:Extrait dtu 26.1 P1-1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Travaux d'enduits de mortiers
4.6 Pieds de mur
Les enduits extérieurs, autres que ceux à base de liants hydrauliques (ex. exclusivement à base de chaux aérienne) ou capillaires (W0 ou W1), doivent être arrêtés au-dessus de la zone de rejaillissement, soit au minimum 15 cm au dessus du sol, sans toutefois être au-dessous de la coupure de capillarité des maçonneries neuves.
Les enduits fortement dosés en liants hydrauliques ou à faible capillarité (W2) peuvent être descendus au niveau du sol fini.





Gill, merci beaucoup. Dans mon cas, je en sais pas si l'enduit est de type W0, W1 Ou W2 car ce n'est pas marqué sur mon devis.

Par contre, je sais que c'est un Weber 001 coloris blanc cassé monocouche avec finition grattée.
Qu'en pensez-vous. De toute façon , il se détache alors que faire??
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Ils devrait l'arreter avant le sol effectivement, et avec une baguette de préférence pour un rendu propre...
Que faire, je ne sais pas, que vous propose le constructeur ?
Cordialement,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Vauvillers (70)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Landes
blaster70 a écrit:Ils devrait l'arreter avant le sol effectivement, et avec une baguette de préférence pour un rendu propre...
Que faire, je ne sais pas, que vous propose le constructeur ?



Ce n'est pas à proprement parler un constructeur, tout juste une entreprise avec laquelle nous avons passé plusieurs devis coordonnant plusieurs postes de travaux, dont l'enduit, effectué par un sous traitant. Nous avons beaucoup de soucis avec cette société qui ne donne plus signe de vie.

La seule chose qu'ils ont fait, c'est pénétrer sur notre terrain pendant notre absence pour finir d'arracher les morceaux qui se décollaient du mur afin de remettre une dose d'enduit!!! Le résultat est catastrophique.

Que me conseillez vous. Il m'a semblé lire que l'enduit W2 pouvait descendre jusqu'au sol à condition que le vide sanitaire ne soit pas recouvert d'un enduit de soubassement (genre thoroseal) ..... Est ce que je me trompe???
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
KELLY974 a écrit:
Que me conseillez vous. Il m'a semblé lire que l'enduit W2 pouvait descendre jusqu'au sol à condition que le vide sanitaire ne soit pas recouvert d'un enduit de soubassement (genre thoroseal) ..... Est ce que je me trompe???


Bonjour

Il est plus que probable que le mono-couche weber soit un weber.pral = Il est W2 ( les autres produits aussi d'ailleurs style lite ou procalit ).
Si l'enduit doit " mordre " sur une partie du soubassement revêtu d'un enduit non absorbant ( hors produit bitumineux ) ou sur un support lisse , il faut passer au préalable un primaire ( weber fixateur ) au rouleau et enduire après séchage : variable suivant condition climatique de 1 a 12 hrs ( sans dépasser les 24 hrs avant d'enduire ) .
Ou projeter un gobetis gâché avec du weber accrochage , et enduire après tirage du gobetis

Peut - être ont-ils zappés l'un ou l'autre épisode
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Landes
kiveupeu a écrit:
KELLY974 a écrit:
Que me conseillez vous. Il m'a semblé lire que l'enduit W2 pouvait descendre jusqu'au sol à condition que le vide sanitaire ne soit pas recouvert d'un enduit de soubassement (genre thoroseal) ..... Est ce que je me trompe???


Bonjour

Il est plus que probable que le mono-couche weber soit un weber.pral = Il est W2 ( les autres produits aussi d'ailleurs style lite ou procalit ).
Si l'enduit doit " mordre " sur une partie du soubassement revêtu d'un enduit non absorbant ( hors produit bitumineux ) ou sur un support lisse , il faut passer au préalable un primaire ( weber fixateur ) au rouleau et enduire après séchage : variable suivant condition climatique de 1 a 12 hrs ( sans dépasser les 24 hrs avant d'enduire ) .
Ou projeter un gobetis gâché avec du weber accrochage , et enduire après tirage du gobetis

Peut - être ont-ils zappés l'un ou l'autre épisode



Bonjour et merci pour ton message

Pourrai-tu me l'expliquer plus simplement parce que là, j'avoue que pour moi, pauvre petite femme, c'est un technique tout ca?? Sur le vide sanitaire, c'est mon mari qui a passé une couche de thoroseal....
Après le facadier n'a rien fait de spécial à part poser l'enduit jusqu'au sol en une seule passe vu que c'est un monocouche finition grattée. Il a même pas humidifié les briques avant (il paraît que cela doit être fait)

Que dois je demandé maintenant au niveau de la reprise
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
KELLY974 a écrit:
Pourrai-tu me l'expliquer plus simplement parce que là, j'avoue que pour moi, pauvre petite femme, c'est un technique tout ca?? Sur le vide sanitaire, c'est mon mari qui a passé une couche de thoroseal....
Après le facadier n'a rien fait de spécial à part poser l'enduit jusqu'au sol en une seule passe vu que c'est un monocouche finition grattée. Il a même pas humidifié les briques avant (il paraît que cela doit être fait)

Que dois je demandé maintenant au niveau de la reprise


Bonjour

Il n'y a rien de spécial dans cela , c'est une recommandation du fabricant de l'enduit .
Le thoroseal est un enduit d'imperméabilisation = le support a cet endroit est devenu non absorbant
D'une part le thoroseal peut s'enduire , mais weber recommande dans ses fiches produits l'application d'un primaire sur support non absorbant , qui peut être fait de deux manières
soit on passe avant d'enduire un primaire spécifique au rouleau sur la partie non absorbante du support ( la ou tu as ton thoroseal )
soit on mélange au mono-couche un produit d'accrochage pour projeter a l'endroit du thoroseal .
Pour l'humidification le fabricant indique : Maçonnerie de briques : arroser moins d’une demi-heure avant l’enduisage ou à l’avancement (cf. NF DTU 26-1) sans spécifier comme les autres supports ( par temps chaud ou vent sec ) donc la façadier pourrai en déduire
que cela doit être fait systématiquement , mais il ne sait peut être pas lire , ou n'a pas eu le temps , ou l'envie de mobiliser un gars avec le tuyau d'arrosage = c'est pas trés rentable

Pour la reprise : il serait bon qu'il potasse la doc technique Weber , bon !!!!! je veux bien parier quelques euros qu'elle sera visible

Toi y en avoir compris
Messages : Env. 700
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
KELLY974 a écrit:
Bonjour et merci pour ton message

Pourrai-tu me l'expliquer plus simplement parce que là, j'avoue que pour moi, pauvre petite femme, c'est un technique tout ca?? Sur le vide sanitaire, c'est mon mari qui a passé une couche de thoroseal....
Après le facadier n'a rien fait de spécial à part poser l'enduit jusqu'au sol en une seule passe vu que c'est un monocouche finition grattée. Il a même pas humidifié les briques avant (il paraît que cela doit être fait)

Que dois je demandé maintenant au niveau de la reprise


Disons qu'il accumule les malfaçons alors, et rien ne m'étonne dans ce cas !
C'est qui, ce pseudo façadier ?
Jusqu'au sol aussi,, les remontées d'humidité et décollement de l'enduit, voilà votre soucis, la solution, serait de mettre un coup de disqueuse a 10cm du sol, mais dommage sur du neuf, de faire du bricolage !!
Dite à votre façadier, de se reconvertir au plus vite en tout cas
Cordialement,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Vauvillers (70)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Monocouche oui, mais il se réalise souvent en deux passes quand même !
Cordialement,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Vauvillers (70)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Landes
blaster70 a écrit:
KELLY974 a écrit:
Bonjour et merci pour ton message

Pourrai-tu me l'expliquer plus simplement parce que là, j'avoue que pour moi, pauvre petite femme, c'est un technique tout ca?? Sur le vide sanitaire, c'est mon mari qui a passé une couche de thoroseal....
Après le facadier n'a rien fait de spécial à part poser l'enduit jusqu'au sol en une seule passe vu que c'est un monocouche finition grattée. Il a même pas humidifié les briques avant (il paraît que cela doit être fait)

Que dois je demandé maintenant au niveau de la reprise


Disons qu'il accumule les malfaçons alors, et rien ne m'étonne dans ce cas !
C'est qui, ce pseudo façadier ?
Jusqu'au sol aussi,, les remontées d'humidité et décollement de l'enduit, voilà votre soucis, la solution, serait de mettre un coup de disqueuse a 10cm du sol, mais dommage sur du neuf, de faire du bricolage !!
Dite à votre façadier, de se reconvertir au plus vite en tout cas


Bonjour blaster 70

Merci pour vos messages
Pseudo facadier me plaît assez, surtout quand on sait que c'est un sous traitant de mon pseudo maçon, qui à la base coordonnait plusieurs postes de travaux.
Le maçon à fait du travail baclé en coulant du béton pour les terrasses et les tours de la maison sans joints de dilation, ni de fractionnement, pas de sable, pas de graviers, coulé sur de la terre remblayée avec ajout d'eau dans les toupies /// Résultat tout s'affaisse...

Ensuite le super facadier est arrivé, et lui il a pas cherché à comprendre il a posé son enduit en une passe (finition grattée) jusqu'au sol , résultat, tout se détache en bas. Le coup de disqueuse me semble inévitable mais à la place il est venu pendant notre absence enlevé les morceaux qui se détachaient pour y remettre son enduit
Le résultat quand on regarde de plus près est deg.
Donc je vais essayer de les obliger à réparer. Et je vais lui dire que lorsque l'on est pas capable de faire les choses correctement, on se reconverti....


Bonne journée
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Landes
kiveupeu a écrit:
KELLY974 a écrit:
Pourrai-tu me l'expliquer plus simplement parce que là, j'avoue que pour moi, pauvre petite femme, c'est un technique tout ca?? Sur le vide sanitaire, c'est mon mari qui a passé une couche de thoroseal....
Après le facadier n'a rien fait de spécial à part poser l'enduit jusqu'au sol en une seule passe vu que c'est un monocouche finition grattée. Il a même pas humidifié les briques avant (il paraît que cela doit être fait)

Que dois je demandé maintenant au niveau de la reprise


Bonjour

Il n'y a rien de spécial dans cela , c'est une recommandation du fabricant de l'enduit .
Le thoroseal est un enduit d'imperméabilisation = le support a cet endroit est devenu non absorbant
D'une part le thoroseal peut s'enduire , mais weber recommande dans ses fiches produits l'application d'un primaire sur support non absorbant , qui peut être fait de deux manières
soit on passe avant d'enduire un primaire spécifique au rouleau sur la partie non absorbante du support ( la ou tu as ton thoroseal )
soit on mélange au mono-couche un produit d'accrochage pour projeter a l'endroit du thoroseal .
Pour l'humidification le fabricant indique : Maçonnerie de briques : arroser moins d’une demi-heure avant l’enduisage ou à l’avancement (cf. NF DTU 26-1) sans spécifier comme les autres supports ( par temps chaud ou vent sec ) donc la façadier pourrai en déduire
que cela doit être fait systématiquement , mais il ne sait peut être pas lire , ou n'a pas eu le temps , ou l'envie de mobiliser un gars avec le tuyau d'arrosage = c'est pas trés rentable

Pour la reprise : il serait bon qu'il potasse la doc technique Weber , bon !!!!! je veux bien parier quelques euros qu'elle sera visible

Toi y en avoir compris





Bonjour

Oui, moi y en avoir compris maintenant. Que me conseille tu pour la reprise?? Que dois je demander
J'en ai marre de tous ces artisans qui ne sont qu'à ramasser de l'argent, dans ces 4 cas autant essayer de faire les choses soit même

Tu semble bien connaître le sujet en tout cas. Sais tu ou je peux trouver la fiche produit de mon enduit WEBER enduit monocouche finition grattée couloir 001

Bonne journée bye
.
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Landes
blaster70 a écrit:Monocouche oui, mais il se réalise souvent en deux passes quand même !


Il apraît que le mien non parce que c'est une finition grattée ????
Messages : Env. 200
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 20h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis enduits, crépis de facadeArtisan
Devis enduits, crépis de facade
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide enduit, bardage et parement
Guide enduit, bardage et parement
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'enduits
Photos d'enduits
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir