Vase d'expansion sur plancher chauffant / ou pas ?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.197 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Charente
Bonjour,

j'ai fait construire une maison avec plancher chauffant et pompe à chaleur Technibel et j'ai emménagé en Avril 2012. Depuis nous avons souvent des erreurs E41 qui correspond à un problème de débit d'eau ou d'air. La surface du plancher chauffant est d'environ 120 / 125m².
J'ai fait venir un dépanneur sous garantis, il me dit que la pompe n'a pas de problème et me dit que pour la surface que l'on a il nous faudrait un vase d'expansion de 12 litres sur le circuit au niveau des collecteurs. Pensez-vous que c'est justifié ?
J'ai également des soucis de différence de débit entre les pièces (plus les pièces sont grande et plus le débit est petit) si j'ouvre tout à fond et que je mets le thermostat à 20°, il fait 22 dans toutes les chambres et 20 dans la pièce de vie... Vous comprendrez bien que je préférerai avoir l'inverse.
Le dépanneur me dit que le fait de rajouter un vase d'expansion devrais améliorer ça mais très franchement je reste sceptique, c'est pour ça que avant de mettre 250€ dans cette installation je voudrais être sure que c'est justifié...

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
Pour le vase d'expansion, je ne m'y connais pas.
Par contre pour le débit, ça a tout l'air d'un problème de longueur de boucle. Votre PC n'est pas bien équilibré.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
La pompe à chaleur elle-même doit déjà contenir un vase d'expansion. En principe suffisant pour une surface comme la tienne.

ce vase n'améliorera en rien ton problème de débit par boucle, ni même ts erreurs E41 si c'est bien lié à du débit hydraulique. Pour ces erreurs, tu peux :
1 - vérifier le filtre à tamis, et le nettoyer
2 vérifier le réglage du circulateur et augmenter sa vitesse

as tu des thermostats sur tes boucles ?

et sinon hugo a raison. Pour équilibrer il faut refermer les robinets des boucles les plus courtes, celles des chambres probablement chez toi
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message Charente
J'ai bien refermé les robinet des chambres pour équilibrer (ça amélior, j'arrive a peux près à la même température partout), mais le depanneur me dit que si je les ferme trop ça peux être ça qui fait l'erreur... il me dit que je dois tout ouvrir a fond (seulement si je fait ça ya presque pas voir pas du tout de débit dans le salon.)

Le filtre a été nettoyé et non pas de thermostat par boucle. c'est un thermostat général dans la pièce de vie.
Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
ça pourrait faire l'erreur, mais bon il faudrait avant cela que le circulateur ne puisse pousser suffisamment d'eau pour les pertes de charge de ton circuit et le débit requis pas la pompe.
essaye d'augmenter la vitesse du circulateur si ce n'est déjà fait, et sinon il faudra rentrer dans les calculs ou vérifier d'éventuels autres problèmes (autres filtres ailleurs, problèmes de pincement, collecte de diamètre insuffisant)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
fredoche a écrit:problèmes de pincement


c'est la première cause à laquelle j'ai pensé
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Charente
Ok mais je vois pas comment ? J'ai vu le circuit et fait des photos avant la chape et tout était ok. si je ferme plusieurs robinet, ceux qui ont un débit faibles augmente quand j'en ferme plusieurs...

je pourrais ptètre vous faire des photo du collecteur ?!
Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour 3rd

le vase n'a rien avoir avec tes problèmes....
si ton vase était Hs ou mal dimensionné il ferait fuir la soupape, c'est tout...

Apparament tu as un souci d'équilibrage....
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

Avec 125 m2 en plancher chauffant, tu ne devrais pas avoir besoin de ballon tampon.
en diminuant le debit de tes boucles afin d'optimiser tes temperatures, le volume d'eau circulant dans le PAC n'est surement plus suffisant et c'est pour cela que tu obtiens un defaut.

Avant d'envisager un ballon tampon d'un volume de 12 litres il serait bon d'etre sur que ce soit le bon volume, ce serait dommage de poser un 12l si il te faut un 50 litres.....
Prend contact avec le service technique de ta PAc demande leur le volume d'eau minimum pour un bon fonctionnement, ensuite tu aurra une idée de ton besoin.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut , on parle bien de vase d'expansion et non de ballon tampon si j ai bien compris , si l un est impératif l'autre est fortement conseillé. l'absence ou le mauvais dimensionnement du vase d'expansion peu avoir pour incidence de faire varier la pression de l installation en différents points et donc avoir une incidence sur l autorité de la v3v en plus de bousiller l'installation. Le ballon tampon ayant la particularité de faire "tampon" il evite au générateur de se mettre en route et de se couper toutes les 5 min (un rendement optimal s'obtient a puissance nominale). concernant l'equilibrage , si tu as des débimètre sur le collecteur procède de la manière suivante: ferme tous les départs , sauf le(s) plus long(s) circuit(s) , ouvre doucement les autres circuits afin d obtenir le meme débit)....Mais pas forcement car on sait que la puissance dépend aussi du débit.a++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Le Mans (72)
Bonjour c quoi le type de la pac.?
Messages : Env. 10
De : Le Mans (72)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 10h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir