Question

Peut - on calculer la capacité d'échange d'un adoucisseur d'après la capacité ( ou volume en litres ) de son renvoi d'eau ?
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
 
Env. 10 message Cher
Bonjour.


48 visites sur cette page et pas une seule réponse pour donner son avis à une question simple sur les adoucisseurs d'eau


Même pas Julien 68000 qui se permet de mettre en doute la qualité de spécialiste de jean - pierre conseil ( bien sûr : avec tout le respect qu'il y doit ).


Et Stephpl 77 ? ----------------------------------------------------------- avec 20109 messages à son compteur.


Il suffisait simplement de répondre OUI.


Mais comment ??????????????????




Cdlt.
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
osmose a écrit:


Et Stephpl 77 ? ----------------------------------------------------------- avec 20109 messages à son compteur.



.


Bonjour ,

Vous cherchez quoi exactement ?

Cdlt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Rien a faire des questions à la con et en général les personnes qui ouvrent un post sans dire bonjour, je réponds pas Tongue

philippe, cela s'appelle du tartinage ou comment étaler sa science, mais , pour nous, simples mortels, cette question existentielle ne nous est pas utile

OSMOSE, je te rappelle que tu es démasqué et que l'on sait que tu es JEAN PIERRE CONSEIL, le Docteur es adoucisseurs, celui qui a écrit un livre alors arrêtes de parler de toi à la troisième personne
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
à mon tour

Question :

peut on pour tout et n'importe quoi cliquer en bas à droite d'un message "signaler un abus" et en estimer la conséquence ?
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonsoir .

Je suis revenu vous donner la réponse.



Primordial : contrôler le renvoi d’eau à chaque doute sur la qualité de votre eau, c’est la garantie du bon fonctionnement de l’adoucisseur : une mauvaise capacité de renvoi d’eau et toute la programmation
devient inutile.

Pour remédier à ce problème du renvoi d’eau à la baisse (avec une CE au maximum de la capacité en litre de résines), il vous est possible de recalculer la CE d’après la quantité du renvoi d’eau et ainsi recalculer à la baisse le nombre de jours entre deux RG.

Information : ce nouveau calcul n’est pas possible avec un renvoi d’eau à la hausse, car votre CE est au maximum.

Pour bien comprendre, restons avec les données de l’exemple ci-dessus : suite à un problème qui vous dépasse après avoir tout contrôlé (ça arrive !), votre renvoi d’eau est à la baisse et figé à 18 litres.

Explication : Petite subtilité de calcul du technicien autodidacte (l’auteur du guide pratique de l'adoucisseur d'eau) toujours à la recherche de solutions pour satisfaire les clients.



Sachant que nous avons 0,333 g de sel par ml d’eau, que votre renvoi d’eau est de 18 000 ml et que votre quantité de sel consommée sera de 18 000 x 0,333 = 5 994 g (6 kg), et sachant que 30 g de sel fixent 1°TH de calcaire par m3 d’eau :
- La nouvelle CE exploitable sera de : 5994 : 30 = 199,8 (arrondi à 200°TH/m3).

Nouveau calcul pour définir le nombre de jours entre deux RG : - 200°TH/m3 : 40 = 5 : 0,7 = 7,14 jours moins une journée tampon = 6 jours entre deux RG.

Cette re-programmation vous permet de profiter d’une eau adoucie dans l’attente du passage du technicien.



Pourquoi me radier à vie ( 2 fois déjà ), sur ce forum beaucoup font de la publicité tout comme j'ai pu le faire sur Culligan et ils sont toujours là.

Cordialement messieurs les modérateurs.

xxxxxxxxxxxx
Messages : Env. 300
De : Aubagne (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
pin-up a écrit:



Pourquoi me radier à vie ( 2 fois déjà ), sur ce forum beaucoup font de la publicité tout comme j'ai pu le faire sur Culligan et ils sont toujours là.

Cordialement messieurs les modérateurs.



Bonjour pin-up ,

Dans ces cas là il y a une case abus .

Cdlt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 21h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis adoucisseur d'eauArtisan
Devis adoucisseur d'eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos déco de cuisines
Photos déco de cuisines
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir